    Тепловой насос работает по температуре обратки из контура отопления. Настройка выставлена в диапазоне от +40С до +34С. Т. е. при снижении температуры воды в контуре ниже +34С включается тепловой насос и прогревает весь контур до того момента, пока температура на обратке не поднимется до +40С. Затем он отключается и работает в режиме ожидания, а температура медленно опускается до +34С. И так цикл вновь повторяется. Во время режима нагрева по достижению +40С на обратке он успевает поднять подачу на выходе почти до +44С. При этом температура конденсации держится на уровне +47С, на момент нагрева воды до +44С.

    ГВС работает традиционно по датчику температуры в середине бака. Уставка +46С и затем он активируется при снижении температуры в баке до +40С. Т. е. пока температура в баке ГВС не упадет на 6С ниже уставки он не включается.

    Таким образом ТН не молотит постоянно и у него достаточно большие паузы между запусками. Гидрострелка + трубопроводы получаются таким мини баком аккумулятором тепла.

    При работе на отопление максимальный ток - 4,2 А При Температуре подачи +44С. Это при напряжении 365В около 1,53 кВт потребление по электричеству.

    При работе на ГВС максимальный ток - 7,6 А При Температуре подачи в бак +60С. Соответственно это порядка 2.77 кВт в час.

    С напругой у нас большая беда в СНТ. Стабилизаторы немного помогают в этом плане немного.

    Все параметры по току, частоте и наряжению с частотника в ТН.

    upload_2020-11-12_10-43-54.png

    Мини статистика на текущий момент: upload_2020-11-12_10-46-28.png
     
  2. NikLok64
    Регистрация:
    28.11.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    NikLok64

    Участник

    NikLok64

    Участник

    Регистрация:
    28.11.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, извините Москва, чтоб её!
    @msuab, Конечно дом пока ещё мало эксплуатировался, но тем не менее уже месяц, как минимум, на обогреве. Каковы денежные затраты за месяц? Сколько в киловаттах и в деньгах? Каков температурный режим в помещениях? Экономите или просто топите и не заморачиваетесь?
     
  3. msuab
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138

    msuab

    Живу здесь

    msuab

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138
    Честно, пока экспериментирую с температурой. То неделю держу +22С, то 24С поставлю) Мне хочется теплее, жена наоборот просит попрохладнее. Но ниже +22С не опускали.
    ГВС также пробовал в несколько режимов. От +40 до +48 в баке. Итого вышел на цифру +46С, когда и полотенце сушитель работает хорошо и бака хватает семье спокойно помыться, не боясь, что вода остынет и закончится.

    За последний месяц отопление + ГВС от Теплового насоса вышло порядка 2060 рублей. Из них отопление 1351 р (у нас 1 кВт - 6.53 рубля).
    Итого месяц за все электричество, с учётом Эл. плиты и прочего не выходило более 5.5 тыс.
     
  4. NikLok64
    Регистрация:
    28.11.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    NikLok64

    Участник

    NikLok64

    Участник

    Регистрация:
    28.11.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, извините Москва, чтоб её!
    @msuab, Задам неприятный вопрос - сколько стоило всё оборудование теплонасоса и работы по его монтажу и пуску.
     
  5. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь к вопросу + трубы, которые надо вкапывать и работы.
     
  6. msuab
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138

    msuab

    Живу здесь

    msuab

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138
    Неприятный он только для семейного бюджета) Итого под ключ, так сказать, вышло 690 000 рублей. Куда вошёл сам тепловой насос за 350тыс, работы по бурению 13 скважин и 260 метров зондов, 2-а колодца под коллектора, обвязка ТН в котельной, подключение бака ГВС, гидрострелка, насосы геоконтура, насос от гидрострелки до ТН и насос для подачи в бак ГВС. Все материалы и работы по монтажу. (Насос отопления и рециркуляции гвс я отдельно приобретал). И подключение до труб, которые выходили от пола к потребителям.

    Сейчас 22 ноября, воздух 0С, а в геоконтуре температура плавает от +7,1С до + 8С. В целом пока нареканий нет.
     
  7. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    593

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Ижевск
    Крепкий тариф, ядреный). При таком тарифе тепловой насос быстро окупится.
    У нас сельский тариф пока 2,78
     
  8. msuab
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138

    msuab

    Живу здесь

    msuab

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138
    В этом моменте как раз и проявляется вся выгода ТН. Изначальные затраты на ТН в сравнении с подключением газа уже были лучше. ТН со всеми работами это 690К, ГАЗ подключить 900К + оборудование и прочие согласования — это минимум еще на 200К и сверху куча нюансов в придачу. Поэтому вариантов по отоплению для таких тарифов не много. А если бы были обычные конвектора, то с учетом нашей еле живой сети в СНТ, они долго бы не проработали)
     
  9. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    593

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Ижевск
    Ешкин-матрешкин 900!
    У нас больше 100 за газ уже считается дорого.
    Тепловой насос в вашем случае - отличное решение
     
  10. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2.814
    Благодарности:
    1.334

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    2.814
    Благодарности:
    1.334
    какое резервирование отключения электричества при таких вводных данных?
     
  11. msuab
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138

    msuab

    Живу здесь

    msuab

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138
    Пока поставили защиту в виде стабилизаторов на каждую фазу + реле напряжения после них. Но т. к. стабилизаторы релейные, то скорость их реакции не высока и все скачки выше 260В и ниже 160В отрубают реле.
    Далее планируется установка батарей + инвертер с мгновенной работой от них при пропадании тока в сети СНТ. Изначально на 1-ну фазу с самыми необходимыми потребителями, такими как свет и вода, а потом уже на оставшиеся 2-е фазы. Запас от 2 часов при нагрузке 1 - 1.5 кВт. В котельной не очень много места под батареи поэтому больших емкостей не смонтировать.

    А далее уже солнечные панели на кровлю и подключение их к инвертору для больше автономности дома.

    Пока нашел вот такой вариант для 1 фазы. Ребята в магазине очень хорошо все понимают и в своей теме профессионалы. Инвертор для дома мощностью 3кВт с аккумуляторами (tok-shop.ru)
     
  12. msuab
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138

    msuab

    Живу здесь

    msuab

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    138
    Сделал небольшой ролик про систему отопления на текущий момент.
     
  13. самоизлив
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    78

    самоизлив

    Живу здесь

    самоизлив

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот интересно: если ты вдруг отъедешь из дома на какое-то время, супруга твоя сможет во всём ЭТОМ разобраться?
    Для досконального понимания настройки ЭТОГО оборудования наверно надо иметь научную степень.
     
  14. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    Для досконального понимания ЭТОГО и ДРУГОГО оборудования есть специально подготовленные и обученные специалисты. Можно подумать у Вас супруга разберется с неисправностью газового или электрического котла, насоса водоснабжения или с другой технической неисправностью в доме.
     
  15. самоизлив
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    78

    самоизлив

    Живу здесь

    самоизлив

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неисправность это дело мужчин, а настройка(регулировка) температуры отопления и воды?
    Одно дело отрегулировать мощность конвектора под комфортную температуру или выставить мощность бойлера. Другое дело справиться с таким объёмом датчиков и дисплеев.
    Может конечно она в "Сколково" обучалась:)
    З. Ы. Я наверно уже стар (супер стар) чтобы этим управлять.
     