1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4

Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    И вы пишите про ограничения, почему в инструкции не написано этого а люди мучаются производство в холоде. И если у вас с заводом разница в 4 часа по времени и дозвониться до них совсем уж проблема, до инженеров. Как тогда людям регулировать если в инструкции этого нет, и наладчиков в их регионе тоже нет, а одни представители продали и все.
     
  2. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    В поддержке может и будет работать, я писал про нагрев.
    Тут выше орка999 писал что у них в начале тоже самое было с этими горелками и блоками плюм, что у кого-то тоже засыпало и они ждали шлейф от производителя чтоб перепрошить.
     
  3. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    1.534

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы пользователь данной горелки или ее обслуживаете .. и за такое время, как пишете про нее, можно было бы понять цикл работы ... или переспросить у завода, в чем проблема 14 секунд.

    а я как пользователь другой горелки, могу только предполагать, почему так происходит.
    У АПГ один шнек (внешний), который не может точно подавать маленькие дозы пеллет, поэтому завод и заложил такое ограничение. Т. Е. это особенности механики горелки и процесса сжигания пеллет... а не контроллера.
    p. s. ошибки производителя, тоже исключать нельзя. (программист может одно писать, конструктор проектировать другое)
     
    Последнее редактирование: 29.11.20
  4. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Это новый блок Плюм и там другие Настройки и есть сервис меню туда не войти без сервисмена.
    И это не апг25, а апг42 комфорт.
    И я не Сервисмен.
     
  5. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Люди позвонили и попросили помочь с запуском не получалось, работала в на малых оборотах и все, полезли в плюм начали разбираться а там производительность шнека в час 20 кг, дальше начали разбираться и нашли много чего что не давало работать.
    Повторюсь сервисменов нету в ихнем регионе.
    Я попытался удаленно настроить по работе апг25 и ошибся с настройкой шнека.
    Но самое главное Горелка то проработала на моих настройках 2 дня и потом начала чудить, шнек при нагреве НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ и заваливал всю гофру. Она же работала 2 дня и в режиме старт стоп по времени вот странность в чем.
     
  6. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532
    А что туда входить? Стандартный код 0000...далее отключаете фьюджи лоджик и настраиваете вручную...
     
  7. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532
    20кг в час! А Пеллеты завешивать не пробовали? Помогает:) скажу банальность но читайте РЭ изделия там все написанно!
     
  8. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532
    провод и прошивку мы получили...но ещё не перепрошивали горелку...она итак работает нормально для теплодара...
     
  9. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Когда они мне позвонили и полезли искать почему не работает, выяснилось что у них стоит 20 кг в час, и кто им объяснит что надо было взвешивать пеллеты и забивать в блок.
    А читать мне нечего у меня нет инструкции на апг42 комфорт, и в электронном виде тоже нету в интернете. А очень хочется изучить блок плюм
     
  10. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Я помню у вас тоже засыпала горелку?
     
  11. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532
    Это лечится взвешиванием топлива...в конце концов там есть настройка горелки вручную отключая фьюджи лоджик...читайте РЭ
     
  12. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532
    Ну как это нету? Там апг какая стоит? Комфорт норма или просто апг?
     
  13. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
  14. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    532
    Ну так на комфорте 350 контролёр производства плюм...там все настраивается элементарно без танцев с бубном...скачайте в сети РЭ на контролёр экомакс 350 ...
     
  15. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Спасибо, уже Слава скинул прочитал и теперь понял как регулировать и тд.
     
Статус темы:
Закрыта.