1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4

Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Это вы про кого?
     
  2. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    451

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    451
    Если про "Красную розу", то это не про кого из форумчан. Это Сергей Есенин. Скорее всего
    это про Теплодар.
     
  3. normtut
    Регистрация:
    25.10.22
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    normtut

    Участник

    normtut

    Участник

    Регистрация:
    25.10.22
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Даю отчет по тюнингу.
    Взял у теплодара новый колосник, даже 2 один обычный, другой усиленный, посмотрим как себя покажут, и да, действительно первый колосник который у меня был в комплекте явно не от этой горелки. Как я и предполагал...
    Спасибо тов Plakca, посоветовал по первоначальной настройке.
    Сейчас понял что в моем случае нужно поставить датчик температуры котла на обратку подмеса в трехходовом клапане и выставлять целевую температуру пониже.
    Полет нормальный... Горелка шпарит до заданной температуры, а потом переходит в поддерживающий режим с расходом 1.2 кг/ч.
    Вроде бы это и есть оптимальный режим работы...
     
  4. Zemlenorco
    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13
    Приветствую товарищи!
    Подскажите за, что отвечают параметры в контроллере ecoMAX350 АПГ
    Параметр А FL
    Параметр В FL
    Параметр С FL
    И у кого, какие в них уставки
     
  5. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Вам для чего надо? Это связано с фуджилоджиг.
     
  6. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Вы сами настроить хотите блок?
     
    Последнее редактирование: 12.11.23
  7. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Это вы про Макс фуджилоджиг
    Сред фуджилоджиг
    Мин фуджилоджиг?
     
  8. Zemlenorco
    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13
    Совершенно верно!
    Да, хочу отредактировать. Не доволен работой алгоритма.
     
  9. Zemlenorco
    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13
    Параметр А FL был 4, сделал 5

    Параметр В FL был 40, сделал 20

    Параметр С FL был 14, сделал 37
    Заданная температура прежде могла иногда перегреваться на 2 градуса и контроллер уходил на минимальную заданную мощность, что приводило к небольшому остыванию 4-5 градусов ниже заданной. Далее нагрев и все заново.
    После редактирования, отклонения от заданной температуры не превышают параметров заданного гистерезиса 2 градуса!
     
    Последнее редактирование: 12.11.23
  10. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    А вы взвешивали пеллеты?
     
  11. Zemlenorco
    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13
    Если вы про тест и калорийность, то разумеется переодически это делаю.
     
  12. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    А можно фото этих параметров на блоке что вы хотите поменять?
    И зачем вы постоянно взвешиваете? Вы постоянно меняете пеллеты?
     
  13. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Я смотрю в блоке но не могу понять что за параметры а в с
     
  14. Zemlenorco
    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Zemlenorco

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    13
    Тест делаю в начале отопительного сезона.
    Вечером сделаю фото, и расположение в дереве настроек. На память могу напутать)
     
  15. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    419
    Понятно что в древе настроек, хорошо ждём фото.
     
Статус темы:
Закрыта.