1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17

Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Serj17
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    86

    Serj17

    Живу здесь

    Serj17

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    86
    Не занимайтесь ерундой. С вашей площадью (объемом) и утеплением 90% отопительного сезона вам хватит 2 Квт в час. Ставьте конвекторы или эк с радиаторами (лучше) + реле приоритета Печь камин для души и на 10 дней морозов, по желанию кондиционер для экономии эл ва и охлаждения летом (нет региона). И не занимайтесь хе...й с ттк
     
  2. Andrey888
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    40

    Andrey888

    Живу здесь

    Andrey888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/posts/12911006/
     
  3. Грыгорый
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Грыгорый

    Участник

    Грыгорый

    Участник

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всё бы хорошо, но дом не строился под воздушную СО. Как сейчас вести воздуховоды, ставить внутренний блок? Высота потолка 235 см на первом, чердака нет.
    Нет, воздушная СО не рассматривается.
    Почему ТТК? - есть частый доступ к некоторому количеству халявных дров.
     
  4. zx_
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    zx_

    Живу здесь

    zx_

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    да, и еще если печеклад криворук, два раза переделывать
    опасная тема печки
     
  5. Грыгорый
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Грыгорый

    Участник

    Грыгорый

    Участник

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Что скажете о Lavoro K-12? Или М-10?
     
  6. Vovan-san
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    1.366

    Vovan-san

    Живу здесь

    Vovan-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    1.366
    Адрес:
    Кировская обл.
    эМка поинтереснее будет.
    Плоский теплообменик проще обслуживать. И с зольным ящиком золу удолять быстро и без пыли.
     
  7. Грыгорый
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Грыгорый

    Участник

    Грыгорый

    Участник

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Зольные ящики там у всех, вроде. Просто на фото не показаны.
     
  8. Грыгорый
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Грыгорый

    Участник

    Грыгорый

    Участник

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Есть ещё L-12 полуавтомат. Совсем ненамного дороже К-12. Но уже с принудительной подачей воздуха.
     
  9. Vovan-san
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    1.366

    Vovan-san

    Живу здесь

    Vovan-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    1.366
    Адрес:
    Кировская обл.
    Вы лучше в магазин зайдите где котлами торгуют. И живьем гляньте, что там и как. Я когда себе выбирал котел. Леворо тож был в преоритетах. Но когда живьем увидел теплообменик в нем. Сразу отмел этот котел. Сейчас возможно модельный ряд поменялся. Все ж котел такая вещ. не лишним его ручками пощупать и глазками расмотреть по ближе
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.407
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    А еще лучше пользователей найти и подробно узнать как процесс происходит.
     
  11. Vovan-san
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    1.366

    Vovan-san

    Живу здесь

    Vovan-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    1.366
    Адрес:
    Кировская обл.
    Тема по Леворо есть на форуме, но она дохлая. Да и там в основном вопросы по старым моделям.
     
  12. Dfender
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    220

    Dfender

    Живу здесь

    Dfender

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    220
    Вы же дровами собрались отапливать, а с наддувом это для угля. Для дров он ненужен.
     
  13. Грыгорый
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Грыгорый

    Участник

    Грыгорый

    Участник

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Под уголь у них серия LC
     
  14. Чабан10
    Регистрация:
    23.04.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Чабан10

    Участник

    Чабан10

    Участник

    Регистрация:
    23.04.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте уважаемые мастера и участники форума. Скажите, котел типа Дон, кс-тгв, или Сибирь, подойдут для отопления деревянного дома площадью 50-60 кв. м. основным топливом будут дрова. Что скажете от этих котлах, их особенностях и недостатках?
     
  15. zx_
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    zx_

    Живу здесь

    zx_

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    @Чабан10, железный ящик с теплообменником этот дон

    для избушки под дрова нужен шахтный котел Холмова
    с нижним горением
    переделывают кст котлы в котел Холмова
     
Статус темы: