1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17

Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    С этим то какие проблемы ?
    Пара клапанов с байпасами и объемная стрелка...
    СО использует (ТП) теплоноситель с подачей 25...45, обратка 24...35, при этом на котле подача 70, обратка 60...65,
     
  2. lev950
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    1.084

    lev950

    Живу здесь

    lev950

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Екатеринбург - Алапаевск
    @pav627, блин! вот эти СО, ТП и все остальное на грани догадок для непосвященного !)
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Назначение ГС несколько иное.
    Вот пример правильного
    решения - трехходовой термостатический клапан Esbe vtc 511 (или 512),отличаются резьбами.
    P. S.
    ГС - гидрострелка или гидроразделитель
     

    Вложения:

  4. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Велком на 10 и 11 страницы с большими цветными картинками...
    https://www.forumhouse.ru/threads/465435/page-10
     
  5. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Именно этот клапан, в качестве котлового термостата я и имел ввиду. (его с успехом и использую, вот уже четвёртый сезон).
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Да, это классика)
    Посмотрел схему на 10 стр.
    Насосы вторичных контуров правильно включать к другим выходам ТА.
    Тогда ТА действительно будет играть роль ГС.
    А так, как на схеме, потоки встречаются в тонких трубах навстречу. Это было бы хорошо видно на графиках, которые "рисует" сервер пеллетного котла.

    P. S.
    Схемы рисуются слева направо. Слева источник тепла, сигнала, и направо к потребителям ...
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-07-23-20-16-40-513_com.adobe.reader.png
  7. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Потребители врезаны «в трубу» (котлового контура), а не «в буфер» для правильного порядка (приоритета) работы, сначала- потребители, а потом - заполнение буфера. При начале работы котла теплоноситель сразу идёт к потребителям (радиаторы, ТП)
    В чьей то схеме, на которую Вы ссылаетесь, потребители врезаны «в буфер», сначала греется буфер (его верхняя часть), потом оттуда теплоноситель идёт к потребителям.
    С обраткой та же история.
    ПС Схему рисовал «с натуры», в моей котельной буфер и котёл стоят именно так, надеюсь это не запрещено ?
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Это ошибочное мнение, распространённое, надо заметить, что с правильно включенным ТА не будет нагрева СО, пока не нагреется ТА.
    Существует явление стратификации. Подробнее можно ознакомиться в интернете.
    Повторю ещё раз, при таком включении ТА не работает как гидроразделитель.

    Про работу гидрострелки тоже можно найти в интернете.

    Есть нормативные документы, не могу сейчас сказать номер, которые определяют правила выполнения схем электрических принципиальных, слева направо. Такие же правила, уверен, есть и для гидросхем. Схема монтажная (соединений) - это другая разновидность схем, в которой учитывается расположение составных частей.
    Есть такая книга, Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники": там отлично сказано, начертание схемы должно быть понятным. Лучше этого придерживаться всегда. :)
    Имхо...

    Схема, мной приведенная, это не какая-то "чья то схема", это схема известного производителя контроллеров для пеллетных котлов, европейского лидера - компании Plum.
     
  9. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    у некоторых производителей для непосвященных предлагается готовые решения по обвязкам)
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Только не все из приведенных правильные)
     
  11. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Работа СО не изменится от того посчитаете Вы ее «правильной» или «неправильной...
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Главное, как "посчитает" сама СО. Уже говорил, на графиках всё видно, как работа сердца на кардиограмме...
     
  13. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СО - система отопления.
    ТП - теплый пол.
    ГС -гидрострелка.
    ТА - теплоаккмулятор
     
  14. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Все правильные и все работают!)
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.412
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Как-то в ролике о кольцевых схемах услышал такую фразу:
    "Даже неправильно собранная гидросхема - работает"©
    Да, подтверждаю, работает.
    Только "криво".
    А так всё хорошо, трубы горячие)
     
Статус темы: