1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17

Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ох...какие сложности...
    Давайте лучше про ТТК говорить.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Минск
    Как только вы поставите полупроводниковый мост, нагрузка, начинающаяся с ёмкости (все импульсные блоки питания), начинает потреблять ток только "по вершинкам синусоиды".
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Минск
    Так сами завели)
    Про диоды...
    Кстати, при включении диода мощность на нагрузке падает в 4 раза, а не в два, как многие думают ;)
     
  4. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня ИБП, работает комповый песперебойник, 2002 года выпуска и аккум на 80 ампер.
    Хватало на несколько часов, до конца не доводил.
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Минск
    Нужно обратиться к теории работы трансформатора переменного напряжения ...
     
  6. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Почему маразм ?
    Это мастерская, значит дизайн на втором плане, нет проблем с безопасностью, минимальная обвязка котельной
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Минск
    Прошу прощения, я ошибся.
    При уменьшении напряжения в два раза мощность уменьшается в 4.
    Для однополупериодного выпрямителя уменьшается в 2 раза.
    Поздно заметил, исправить уже не могу...
     
  8. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С безопасностью и так нет проблем.
    Для нормального ЕЦ слишком маленькое помещение.
    Делать открытую систему еще и дороже.
    Вот и говорю маразм
     
    Последнее редактирование: 27.07.20
  9. Balabollng
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    769

    Balabollng

    Живу здесь

    Balabollng

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почитал тему. Да, был не прав. К своему искреннему удивлению.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.481
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Минск
    @Balabollng, электрические обогреватели можно коммутировать модулями sonoff по интернету. Просто в режиме вкл/откл.
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.883

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Уфа
    Почему маразм и дороже? Вы с ЕЦ не путаете?
     
  12. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сделать принудительную циркуляцию и открытую систему, это всё-таки бред.
    Что бы ЕЦ нормально заработала на таком объеме, надо тащить трубу 1,5 дюйма. 4 максимум 5 радиаторов.
    И сразу отпадает возможность плавной регулировки.
    Принудительная циркуляция.
    2-4 метра 32 ПП.
    Разводка 25 пп
    Расширительный бак стоит 2 т. р.
    И ставится внизу. ГС самодельная обходится 300-500 р.

    Насос стоит 1,5 т. р..Два соответственно 3 т. р.
    Только не надо говорить, что открытый расширительный можно сделать из ведра.
    Не забудем ещё и запах теплоносителя (весьма неполезный)
    Что бы не умничал ни кто, углубляясь в дебри софистики, напоминаю, рассматриваем конкретный случай, 5х10 мастерская.
     
  13. Balabollng
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    769

    Balabollng

    Живу здесь

    Balabollng

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я рассматривал котел в двух вариантах:
    1. Герметичная система. На насосе. Второй ставить очень не хотелось бы. Поэтому один трехходовой клапан на разгон котла. До него насос. Там же расширительный бак. Все должно было быть максимально компактно.
    2. На воде. В нижней точке ЭМК клапан на слив воды из системы. При отключении света эмк открывается и вся система сливается за борт. Этот вариант я рассматривал открытой. Собственно иначе бы слив не сработал.
     
  14. СПутники
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    1.072
    Благодарности:
    2.618

    СПутники

    Живу здесь

    СПутники

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    1.072
    Благодарности:
    2.618
    Адрес:
    Липецкая деревня
    Я знаю что ЕЦ работает даже в вашем любимом стакане с чаем
    а вот сделать нормальную систему отопления с ЕЦ для многих очень проблематично
    проще с насосами, бесперебойниками, на ПП и прочем
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.790
    Благодарности:
    2.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вторая отказать.
    Вода слилась, котёл с дровами. горит.
    Пипец мгновенный.
    Незамерзайка в 5т.р.обойдется.
    ЭМК не дешевле.
    Если не хочешь иметь две формы одежды, для работы, трусы и ватник,
    Делай правильно.
    ТТК надо топить 70-75 на выходе.
    Любой, хоть уголь, хоть пилеты.
    В -30 нормально, в -5 форма одежды трусы.
     
    Последнее редактирование: 28.07.20
Статус темы: