1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТП + обогреватели на 2 этаж. Нужна критика и советы

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vladvar, 10.02.20.

  1. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так это Вы мне должны сказать. ;)

    Это ваш дом. Ваши стены/окна/двери. Ваш регион и ваши теплопотери.
    Кроме Вас - это никто не знает.
    Ну или можно посчитать (прикинуть). Калькуляторы есть в сети.
     
  2. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.681

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.681
    Адрес:
    Московская область
    @Ljubitel, нашел
    стены - 1936, окна - 2592, потолок - 641, инфильтрация (хз, что такое) - 6354 итого 11523 / 128 кв. м = 90 Вт/кв.м
    Значит на комнату в 14 кв. метров надо 1260 Вт, при К= (65+55)/2-23)/70=0,53 надо 2377 Вт, 1 секция - 180, значит 13 секций?
    Бред какой то
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679
    Адрес:
    Калуга
    что за вопрос - повторите, мб пропустил, извините.
     
  4. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бытует мнение, что в советское время принималось 100 Вт/м2.
    Так что у Вас "ещё нормально".
    Хотя сейчас "принято" строить дома с 50 Вт/м2.
    В чём ?
    Сейчас даже "менеджеры по продажам" умные стали и рекомендуют одну секцию на м2.
     
  5. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.681

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.681
    Адрес:
    Московская область
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679
    Адрес:
    Калуга
    @Ljubitel, интересная логика про коэффициент теплового напора
    есть пруф ? или это собственные мысли ?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679
    Адрес:
    Калуга
    производители еще когда писали про 75 % от окна - радена, например
     
  8. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.681

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.681
    Адрес:
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/posts/25610300/ и самое первое сообщение
    @Ljubitel, я уже писал, что маркетинг не спит. На нас наживаются, а мы хаваем по неграмотности. Хотя я считаю что и 90 для моего дома перебор. Очень теплый и комфортный. Сейчас только с ТП на 1 этаже в -16 (ТП около 28) на втором в майке спокойно работал
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679
    Адрес:
    Калуга
    Я не понял - у Вас три радиатора на втором - это на них выходит пара штуцеров с ГС ?
    я бы сделал две ветки 25 ПП до конца в обе стороны
    ПП краны лучше не использовать, поставить полностью латунные вентиля - регулировочный и балансировочный
    как выглядят ? в моем альбоме увидите на обвязке радиаторов
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679
    Адрес:
    Калуга
    Про инфильтрацию - часто это перебор
    процентов 30 заложите от суммарных - это скорее некий запас
     
  11. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так это всё ваши цифры. Я уже говорил - только Вы (или спец на месте) сможет Вам точно сказать.
     
  12. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял вопроса.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.066
    Благодарности:
    9.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вечная история:
    на специалистов денег жалко, форум курить времени жалко, сделайте всё за меня ибо мы не местные, да и исполнителю я тоже денег зажму, пусть паяет узбек не образованный, а дому у меня итак тепло.
    Вот примерно такое у меня сложилось мнение по прошествии 4 страниц. (
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679
    Адрес:
    Калуга
    Виталий, плюс стопиццот ! :super::super::super::aga::aga::aga:
     
  15. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.681

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.681
    Адрес:
    Московская область
    Планировал, три, но вы сказали, что в ванной лучше всё таки поставить, поэтому 4 будет.
    Да, планировал на эти отводы на ГС второй этаж повесить.
    это как?
    посмотрел, не понятен сакральный смысл на одну батарею 2 регулировки ставить:faq:
    @Хортэк СПб, это ваше мнение. За обвязку бригаде русских спецов 37 тыров отдадено, я думаю некисло. Поэтому отдавать сейчас за второй этаж, увольте, сами спаяем. Главное понять как, но из 4-х страниц ясности до конца так и нет.
    так я тоже так думаю, она больше суммарных получается, и главное, что за зверь такой, так и не понял.
    Если не неё взять 30%, то получаются потери 52 Вт/кв.м. Если считать мощность 1 секции 180 Вт, то 4 секции получается. Даже не 6 (как я поанировал) и тем более не 8 как @Хортэк СПб советовал