1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТП + обогреватели на 2 этаж. Нужна критика и советы

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vladvar, 10.02.20.

  1. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/220472/

    Можете её раз в шесть меньше взять.
    Только не забыть, что такую мощность радиатор выдаёт при подаче 95*С.
    Отсюда:
    1. Котёл выдаст такую температуру ?
    2. Трубам при такой Т пипец не придёт ?
    3. Если в -25*С на улице не будет такой подачи - будете мёрзнуть.
    Я бы прислушался к его совету. ;)
     
  2. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    6 получается:)
    первый какой - балансировочный, а на выходе регулировочный?
    А отчего шум будет?
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получается 6 и хорошо.
    Нет, на входе в радиатор регулировочный, на выходе балансировочный.
    на них стрелки нарисованы для непонятливых.
    Шум обычно от движения теплоносителя)
     
  4. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    @Хортэк СПб, спасибо
    а по схеме (трассе) подскажите, как лучше проложить с учетом плановой комнаты?
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При таких копеечных нагрузках ваще пофиг, выбирайте трассировку по месту, удобству прокладки и не дай бог замены.
    не знаю ваших планов по отделке и упрятки труб, я бы взялся от последнего и голову не ломал.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    двухпутка магистрали одним диаметром
    можете ставить один балансировочный, другой - любой запорный.
    любая работа стоит столько, сколько за нее заплатили ;)
    и я не совсем :)
    это показатель очень теплого дома - Вы уверены ?
    это при тепловом напоре под 70 - Вы сможете такой обеспечить ?
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Немного не так
    upload_2020-2-15_10-1-5.png
     
  8. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.699
    Благодарности:
    3.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сергей, если Вы обратили внимание, специально в кавычки взял:
    Потому, что это не какая то табличная функция (системная единица), а параметр чисто для себя.
    Ну чтобы быстренько в голове прикинуть мощность радиатора для своих (предполагаемых) условий.
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Да всё верно. Только на форуме желательно выкладывать полную формулу.
     
  10. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    Виталий,
    Из топочной через перекрытие поднимется в первую спальню на 2 этаже, потом по низу комнаты по вторую спальню, потом планировал упасть в толщу перекрытия, в перекрытии через ванную выходы из пола) в большую спальню. А вот плановую ветку никак не прикину, если кидать от последнего радиатора то получается либо по внешней стене большой спальни (там окно в пол), либо под подвесным потолком (поперек лаг в перекрытии гнать тяжело будет), поэтому ни так ни сяк не хочется. А правильно понимаю что ветка одна должна быть и ответвление из неё в сторону недопустимо (отметил пунктиром)?
    Потом, если потребуется, то отдельную ветку бросить, а сейчас не забивать мозг?

    Т. е. получается на входе запорный, на выходе балансировочный (оба латунные)? В качестве запорного шаровая подойдёт?
     

    Вложения:

    • план здания.jpg
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    пойдет, но
    обычно ставят вентиль - вдруг захочется термоголову воткнуть ?
     
  12. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    @Roaroma, в чем у них разница то? на вид одинаковые
    Еще дилетантский вопрос.
    ПП ф20 краны 3/4 брать, ведь у ПП внутренний диаметр меньше?
     

    Вложения:

    • клапан регулировочный.jpg
    • клапан запорный.png
  13. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    @Roaroma, а чем чревато увеличение диаметра подающей ветки, если вместо ф25 на петлю ф32 пустить (подвод на радиаторы ф20 оставить)?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    @vladvar, разные. поймите разницу между шаровым краном и вентилем
    на фото у Вас вентиля, берите 1/2 - у Вас же 2хпутка ? и монтажный набор к радиатору 1/2
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    балансировкой ситемы в целом. если у Вас ГС - то ничем, сопротивление меньше, лечге будет насосу толкать воду.
    если по тройникам и насос общий - то другая ветка с меньшим диаметром может недосчитаться тепла