1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТП + обогреватели на 2 этаж. Нужна критика и советы

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vladvar, 10.02.20.

  1. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    Разницу между шаровым и вентилем я понимаю, не понятна разница между балансировочным и запорным. Один до конца перекрыть не может?
    По диаметру понял:super:
     
  2. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    Я опять же к своей ряжу. Если ГС убрать и пустить на 2 этаж Ф32, тогда получается, что обе ветки (ТП и СО 2 этажа) одного диаметра будут. Насос на обратку ближе к котлу. Получается, что по СО 2 этажа постоянно будет циркуляция теплоносителя и из этого кольца ТП будет, когда надо брать тепло.
    П. С.
    Не дружу я с водой, не хочу лишний раз соединения ТП перекручивать с ф32 на ф25.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    первый по шестигранник/звездочку, второй - просто с головой
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если экономить - вот на днях деду делали - на обратках - балансировочники, на подачах шаровые.
    1/2,
    По трассировке - это вам там всё видно и понятно - тащите как удобно, не на что не влияет.
     
  5. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    Надо как правильно, ваш коллега уже писал, что шаровые не айс. По трассе понял. а вот про это, что-нибудь скажете?
    :no:ничего не пронял
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    Колпак большой и крутится - регулировочный
    маленький (не толще отвода дял него) и откручивается, а не крутится - под ним шлиц -балансировочный
     
  7. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    как на коллекторе ТП - это балансировочный, правильно?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    На входе - регулировочный
    на байпасе - балансировочный
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну правильно.
    на входе можно поставить шаровый и регулировать температуру в комнате: форточкой/котлом/краном
     
  10. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    @Roaroma, @Хортэк СПб, на второй этаж какую трубу бросать (надо закладную оставить перед отделкой), какого диаметра? Я правильно понимаю, что 32, раз у меня на и от ТП ф32 идёт?
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    Так не делается
    Разводится с приборами, прессуется и приборы можно снять.
    Бросают камни в воду ;)
     
  12. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    т. е. просто оставить магистрали в перекрытии с выходами под приборы, почему нельзя? Ведь если приборы снять потом, те же яйца только в профиль, ну не будет кранов наварено, чем критично?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.355
    Благодарности:
    26.670
    Адрес:
    Калуга
    Слово прессуется Вам ни о чем не говорит ?
    а чтобы вывеси правильно разводку - надо развесить приборы, к ним подогнать разводку, а потом приборы снять на период отделки помещения.
     
  14. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    А конечно в этом профан, но на рисунке красная и синяя линии, от второго радиатора к третьему.
    к первому из ТП пойдет, от 1 ко 2 по полу. Пластик, проблем пристыковок в хвостам быть не должно.
    П. С.
    Ну нет у меня сейчас исполнителя. а по нашему диспуту, я так до сих пор и не понял как надо, чтобы самому сделать
     

    Вложения:

    • doc02583320200304111702_001.jpg
  15. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.897
    Благодарности:
    1.679
    Адрес:
    Московская область
    Как быстро время летит.
    @Хортэк СПб @Roaroma спасибо за советы :hello:. В конце 2021 сделал подачу на второй этаж 32 трубой по своей схеме.https://www.forumhouse.ru/posts/29180554/
    Радиаторы поставил по 8 секций. Монтажник по ТП поменял ГС на меньший размер. Всё работает.
    Первый этаж только ТП, второй РО. В ванной на первом поставил полотенцесушитель, на второй заморачиваться с ним не стал. Время покажет на сколько ошибся. Вопрос снят. Тему можно закрывать