1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19

Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 12.02.20.

  1. aredkiy
    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30

    aredkiy

    Живу здесь

    aredkiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30
    Прикинул по имеющейся геологии. Для верхнего слоя (суглинка) расчетное сопротивление грунта основания [R] получается около 2 кг/см2.
     
  2. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.077
    Благодарности:
    4.922

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.077
    Благодарности:
    4.922
    Ну а теперь деформации посчитайте)
     
  3. aredkiy
    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30

    aredkiy

    Живу здесь

    aredkiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30
    Это для меня уже сложно. Попробую конечно вникнуть в тему ...
     
  4. aredkiy
    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30

    aredkiy

    Живу здесь

    aredkiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30
    Нашел в отчете по геологии. Модули деформации для ИГЭ1 - 3.4 (компр.) при нормативном значении 14МПа. Для ИГЭ2 - 7.6 (компр.) при нормативном 20МПа
     
  5. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    40.542

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    40.542
    Адрес:
    Владимир
    Народ с форума постоянно пишет - "Не ходите в профильные темы - загрузят так, что не обрадуешься":aga: Профи мыслят категориями - "как построить ДнепроГЭС".
    Я бы на Вашем месте срыл плодородку под пятном застройки, подсыпал 0.7м боя кирпича бетона с песком вперемежку, забил бы С50-30 с шагом 1,5-2м на 4м в материк 0.7м (подсыпка) дальше песок 20см под ростверк. Заливка ростверка и стены какие хочется... Ростверк без перевязки со сваями. Сваи просто заглубляются в тело ростверка на 10см вообще без связей. Вверх дом не улетит, а от морозного пучения есть страховка. Даже если оно возникнет сваи и ростверк ломать не будет, а просто немного приподнимет ростверк.
    Вообще не пойму, о чем Вы беспокоитесь, все нормально у Вас с грунтами. А если думать, что по Вашему участку пойдет оползень - то никакая постройка не выдержит. Может еще случится землетрясение, цунами (если Н. Новгород переедет к океану), прилететь метеорит (ну или спутник какой с орбиты).
     
    Последнее редактирование: 18.10.21
  6. aredkiy
    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30

    aredkiy

    Живу здесь

    aredkiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30
    Это сейчас основной рабочий вариант. Подсыпать 0.7м песка в самом низком месте, срыть 0,7м грунта в самом высоком месте. Потом забить сваи С40-20 с шагом примерно 1.3м Сверху ростверк + 1-2 ряда ФБС блоков + Обратная засыпка + Сверху армопояс из полнотелого кирпича под плиты.
    Только не очень понятно, делать в этом случае деформационные швы или нет между домом и гаражем ?

    Вопрос - верхушки свай разбиваются при этом ?

    Беспокоюсь о следующем:
    1. Что при забивании даже 4м сваи могут проткнуть напорный горизонт с водой. Последствия красочно описаны в теме на которую дали ссылку выше. Сегодня сходил на участок, расположенный ниже по склону от моего метров на 50-80 (крайние к лесу участки). Так вот там делали буронабивные сваи. Вода появляется уже на глубине 1м. Работяги бурили на 2м буром и сразу лили туда бетон. Причем, половина скважины практически сразу заполнялась водой. На участках расположенных примерно также как и мой, в скважинах глубиной 2м воды по словам рабочих не было. Соответственно, можно предположить, что забив сваю на 3-3.5м мы достанем до воды.
    2. Если оставлять все как сейчас, по проекту беспокоят две вещи:
    - верховодка просачивающаяся через ФБС блоки под дом
    - неравномерное пучение грунта, т. к. дальний левый угол дома практически лежит на грунте, а передний правый, наоборот, сильно заглублен. Как поведут себя ФБС блоки, если лента начнет гулять ? Спасет ли обратная засыпка пазух фундамента ? Отсыпать весь фундамент снаружи, значит городить подпорную стенку. А хотелось бы обыграть ландшафт, а не выравнивать его глобально.
     
  7. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    40.542

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    40.542
    Адрес:
    Владимир
    Нет не разбиваются - как есть верх остается. Опалубка нижний край на 10см ниже верха свай и все. Холодные швы получаются. Связки ростверка и свай нет - он просто насаживается на них.
     
  8. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    40.542

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.555
    Благодарности:
    40.542
    Адрес:
    Владимир
    Про ФБС - забудьте:) Они стоят как изделие - дороже если пересчитать на 1м3 объема. А толку от них очень мало. Большая масса, негерметичность стыков, теплоизоляция никакая, на изгиб если пучение возникнет стена из ФБС не работает, да и боковые нагрузки не сравнимо хуже чем монолит держат.
     
  9. aredkiy
    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30

    aredkiy

    Живу здесь

    aredkiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.20
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    30
    Вчера сделали статическое зондирование. Проверили 8 точек. Сваебойцы говорят, грунт достаточно однороден. Зонд практически встает на глубине 3.1 - 3.3м По их табличкам при этом заглублении свая 200х200 сможет нести 21тонну. Цифра в целом хорошо согласуется с расчетной на основании данных геологии. По прикидкам, получается вот такое свайное поле. Все деформационные швы убраны.
    Продолжаю поиски исполнителя в городе, кто возьмется все проверить и сделать фундамент с договором и гарантией.
     

    Вложения:

    • План свайного поля_V1_21102021.png
    • ростверк.png
  10. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.077
    Благодарности:
    4.922

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.077
    Благодарности:
    4.922
    Вообще говоря, статическое зондирование имеет смысл и достоверность - на песчаных грунтах. При проведении зондирования в глинистых грунтах будут получены только данные для грунта в естественном (водоненасыщенном) состоянии, и возможно, показатели будут прекрасными. Но, как мы помним - есть гидрогеологические особенности, т. е возможность/вероятность замачивания исключать категорически нельзя.
     
    Последнее редактирование: 22.10.21
  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Позволю себе ремарку, Дим: самым показательным моментом на мой взгляд стала реакция застройщиков, потерявших свои дома.

    Неприятности поджидают на не выраженном рельефе, а уж на склоне тем более надо бегом бежать к тем, кто умеет учесть особенности склоновых процессов.
    А обычному застройщику в "обычных типа" условиях тоже не надо расслабляться - лучше изыскателям отнести 50-80 тысяч при стоимости дома в миллион и выше, чем потом грустить.
     
    Последнее редактирование: 27.10.21
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.933
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Неужели исполнители об этом не знают?.. вопрос риторический. ;)
     
  13. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.077
    Благодарности:
    4.922

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.077
    Благодарности:
    4.922
    Можно для неответственных объектов ориентироваться и на цифры СЗ, но не в обсуждаемом случае.
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.716
    Благодарности:
    6.057

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.716
    Благодарности:
    6.057
    Адрес:
    Иваново
    глупости, в конструкции ФБС стоит в 2-2,5 раза дешевле ж/б монолита
     
  15. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.083

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.083
    Адрес:
    Томск
    @SkayUoker74, @urok, В 99% проектов (те, которые я делал, про которые знаю, какие проходили через мои руки - 100%) несущую способность свай определяют по данным статического зондирования! Статическое, динамическое испытание свай делается уже после забивки. Все изыскания под свайный фундамент делают с зондировкой, по ней и дают несущую способность сваи по глубинам, с данными несущей способности под острием сваи и по боковой поверхности.