1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10

Как Мы ТН разрабатывали

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Вы просто не читали текст сначала-я давал все тепловые и энерго-данные по результатам реальных Замеров.
    Летом Тв доме=+7С..в жару=+10С. для прогрева воздуха до +15С Требуется минимум 20 квтч тепла! причём-неважно сколько на улице-хрть +5С хоть +20С..это=реальные замеры. поэтому грея Волкано с 14 квт тратится минимум 1,5 час..с камином-около часа. Сегодня я смогу греть Волкано+Дайхатсу-это 14+12 =26 квт-больше эл/линия не позволит..может это позволит нагреть за 30 мин.
    Это=банальная Теплоёмкость дома а не теплопотери.
     
  2. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    нормальный ход..никакого парадокса..40 тр/мес это не предел..оно (окруж.воздух) и больше сожрёт если ему дать.
    Замеры на прошлой неделе:
    Тстены (кирпич) улица =+20С. Воздух улица=+15С.
    В доме- Тстены=+7С Твозд=+6С Тчердака=+20С.
    Банальная продувка дома согревает дом до +13С. !
     
    Последнее редактирование: 02.04.20
  3. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Уважаемый автор темы, я вам предлагал вычислить экспериментально не огромную теплоемкость, а теплопотери при установившемся теплообмене. Разогреть мой дом стоит мне 1500 руб за раз, а поддерживать температуру от 40 до 120 рублей в день в зависимости от погоды.
     
  4. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Кстати, есть такие болячки у каменных(неэластичных)домов как возникновение и рост трещин из-за циклических тепловых расширений. Процесс медленный, но он есть. Не взываю к непрерывному отоплению вашего дома, а свой топлю, хоть там всего два кота:)
     
  5. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    были где то и эти цифры но они меня не радуют..да и от ветра зависят и влажности и тд.
    неэластичность-есть такой фактор но он работает при замерзании воды ..нужно держать + ..это делает у меня геоплита..+4С-она Держит.
     
  6. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Никакой воды, хватает просто переменных деформаций сухой кладки.
     
  7. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Тепловые расширения происходят сотни раз на дню и ради этого топить ассигнациями-увольте.
    Коты-вопрос другой..впрочем если некуда выбросить десятку в месяц- я не отговаривал..я же предпочел вложить полторы сотки чтобы не выбрасывать ежемесячно по десятке.
     
  8. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Спокуха, я не заставляю вас топить дом всегда. Тепловые переменные деформации просто будут медленно увеличивать имеющиеся трещинки и т. п.
    Хотя лично видел такой прикол: прихожу ранним утром июля в лифтовую шахту из керамического кирпича пристроенную к зданию. На южной стене шахты направляющая кабины лифта таврового сечения. Низ направляющей с приваренной пяткой замоноличен в стяжку пола шахты. В три часа дня направляющая вырвана из стяжки на 1.5 см вверх, бетон сломан. Думаю во блин. Вечером она опять почти на месте. И так неделю, пока небо тучами не затянуло.
    Южная стенка из кирпича нагревалась и удлинялась мм на 15 в пике, ну и выдергивала вверх направляющую. Высота шахты конечно была метров 15, но понятие о тепловых деформациях конструкций дала прекрасное
     
  9. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Поздравляю! не ведитесь на керамзитобетон! я уже вычеркнул сей чудо-материал из Своего списка ..только-настоящий Бетон с правильным армированием ..впрочем пескобетон с армированием-тоже работает лет 15 если нанесена защита ..
    Керамика-тоже весьма ненадёжная среда..несколько мест моей стены-смято аналогичными деформациями..и стоит то дом всего лишь жалкие 20 лет.
    IMG_20180119_112813.jpg IMG_20180119_112747.jpg IMG_20190409_160156.jpg STP60201-2.jpg
     
  10. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    а мессидж Ваш в Чём состоит? (в плане залп. нагрева)
     
  11. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Да нет никакого месседжа, люди просто делятся опытом.
    Есть возможность греть постоянно-прекрасно. Нету возможности - ничего смертельного, но ньюансы надо знать, вот и все.
    Никакого насилия, принуждения, унижения - просто информация.
     
  12. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    1 удалённое управление-вещь малонадёжная а управление безнадзорным сплитом-ненадёжность в квадрате (ИМХО)
    2 залп. нагрев как раз и предназначен для ликвидации хол. кроватей.
    3 комфорт..залп.нагрев не для комфорта а вывести Тдома на режим (допустим +23С) за 30-50 мин а далее-поддерживайте эту Т чем хотите-не нравится воздушка-грейте ТП или грелками-это совсем другой вопрос.
    4 почему вы решили что обычн. нагреватель или ТП способен нагреть дом за 4 часа? а 2е суток не хотите?
    5 лишние деньги..я вижу они Есть у Вас...
    В принципе ничего Нового тут Нет..просто обычно люди используют печь или камин для быстрого нагрева..мне же надоело возиться с дровами и я предпочёл Вложиться чтобы сберечь Время уйти от гемора..для меня-это плата за комфорт и экономию будущей эксплуатации.
     
    Последнее редактирование: 03.04.20
  13. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    ВЫВОДЫ
    1 Существует 2 вида помещений:
    А -с постоянным проживанием (ПМЖ)-про Них я Неговорю и Нерассматриваю.
    Б-периодической эксплуатации (Без ПМЖ)..разговор про Них (Дачи,гаражи,мастерские дома отдыха)

    Залповый нагрев-позволяет значительно Снизить расходы на Отопление благодаря быстрому вводу помещения в эксплуатацию и не применять постоянный нагрев а Только тогда когда Нам необходимо.
    Эффективность повышается в Разы (даже в десятки раз) даже Без применения Тепловых Насосов.
    Теплоизоляция объектов может быть не слишком высокой для Незимней эксплуатации.

    Даже экономия Виктора Борисова с его Митсубиши вызывает смех и недоумение.

    Из минусов залп. нагрева можно отметить более высокую цену на тепл. оборудование но срок его окупаемости, не превышает 1 года.
    Спасибо мне за Методику, кто хочет Экономить-Велкам.кто нехочет-ковыряйте свои ТНы. :um:
     
  14. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Решил от скуки (карантин) просчитать Теплопотери известных Нам домов..ВБорисова и мибуа-благо они их Сами предоставляют..да у них стоят теплонасосы и тепло, которое они оплачивают (электроэнергия) следует увеличить на профит от теплонасоса-пусть будет с СОР=3 -не суть.
    но интересовало меня Не сколько они "экономят" а Сколько тепла рассеивают их дома и конкретно-Величину тепловой мощности на 1м2 пола в их доме.
    Что же оказалось? у борисова средняя за год удельн. мощности рассеивания составила аж 196 вт/м2!
    Это хорошо утеплённый дом из газоблока 75м2.это же=Неслыханно..не 60 вт/м2 а почти 200 карл...
    в таблице приведены 3 разных цифр потребления Никак не бьющиеся между собой.

    мибуа-зафиксировал аж 177 вт/м2 ! это в марте при Плюсовой улице! слов просто Нет..сколько же можно читать эту лапшу?
     

    Вложения:

  15. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Не могли бы вы кратко изложить мат. аппарат вашей аналитики, так как приложенные файлы мне не загрузить, спасибо, очень интересно, продолжайте.
     
Статус темы:
Закрыта.