1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,40оценок: 10

Как Мы ТН разрабатывали

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KarloPuz, 15.02.20.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Блин, а что мне делать с моими 30 метрами по китайским меркам? Как туда только 3 кВт отдать?
     
  2. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Ясен пень что водка лучше ..особенно настОянная ..
    Вопросы то к Чему?
     
  3. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    не о Том волнуетесь..лучше -про регулировку Тводы и ваши байпасы-смесители.и что б прокладка не протекла (в том самом 30 метровом).
    метраж-не проблема-обрежем или нарастим..ноу проблем.
    функционирование нужнО и юзабельность .(.если такое слово знакомо).

    Кстати-с какого потолка вы взяли что куперу Нужно 30 м?
    Мне думается что это=перебор и в этом и кроется причина неудач.
    Я даже не сомневаюсь уже в этом..Хорошо что вы сами напомнили про него (или неё).
    Нет-кроме шуток.
     
    Последнее редактирование: 11.11.20
  4. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    30 п. м. трубы появилось в погоне за 1 кв м площади теплообмена коаксиала.
    Хотелось как лучше, а получилось возможно до фига, зима покажет.
    А что за прокладка?
    А по поводу регулировок, бродит в голове ощущение другого подхода к настройке. Не по температурам и термоголовке, а по эквивалентному замещению охлаждающей среды (воздуха на воду) что может позволить сохранить гибкость инвертера. Надеюсь смутные идеи выпадут в осадок, больно охота сохранить гибкость и Коп.
    Но это увы в декабре только, после проверки.
     
  5. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    вот вы начали ржать над честным китаем а может надо было Спросить: какую тепломощность мне Надо?
    Отвечаю: 1-1.5 квт от 07 Бесхофа с теплом 2 -2.2 квт.
    Мне для ТП летом и 1 квт-много..а вы-хиханьки-хаханьки.
    Вы-если уж радеете за народ-и начните по порядку: Как рассчитать и выбрать теплообменник под Задачи Клиента.
    Вы можете хоть удава стыковать-может у вас 15 квт на полупроме-хз..клиент то тут при Чём?

    Что за проверка в декабре?
     
    Последнее редактирование: 11.11.20
  6. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Я не ржал над Китаем. Вас кусают и вы уже видите несуществующие сарказм.
    А проверка по работе, росаккредитация
     
  7. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Вы же сами знаете-откуда потечёт-выпуск меди через тройник..штатной затычки ведь Нет..и каждый изголяется..кто клеем намажет кто эпоксидкой..срамота.
    да и больше года ни у кого этот стык не прожил.
     
  8. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Могу показать, как проход трубы сделан, с помощью штатной цанги с резьбой 3/8 на 10 мм хромированную подводку.
     

    Вложения:

    • 16051217558285484874228809427826.jpg
  9. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    У меня с 27.11.19 4 таких стыка стоит под давлением 0.7 атм изб по воде ну и под фреоном само собой.
    Закапало один тройник в октябре 20 из-за тепловых подвижек гайки тройников.
    Но поскольку сальники компрессионные, поворот каждой гайки пнд тройника на 90 градусов все это дело заткнул. Ремонт занял со стремянки около 2х минут. В запасе ещё по 3 полных оборота.
    Гайки просто сползли из-за циклов оттайки и нагрева, а фиксировать их (хотя бы скотчем) просто лень.
     
  10. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    у меня ТП под 2+ бар..в ТН-будет ещё вибрация.
    Но смысл же не в том что Невозможно сделать..возможно-кому то и неплохо удаётся.
    ещё ведь диаметр меди играет роль в выборе фитингов.
    Я ж только рад буду если Ваш ввод прослужит 100 лет.
    Для себя-я выбрал-покупное китовое изделие и никого не агитирую.
    делайте как кому нравится-нет проблем.
    Я пробовал и ПНД трубы с родными фитингами и они у меня-текли..а след-но-больше их не рассматриваю..хотя народ их пользует и в хвост и в гриву и геоколлекторы..что мне остаётся? только 1-флаг им в руки, попутного ветра.
    у меня-есть трубы и фитинги, которые стыкуются и не текут ни разу..и ими я-могу пользоваться..но сантехника-не Наша Тема..нам ТН надо Родить.

    Есть утуб канал-папа Карло (вроде как)-он собрал гео ТН и учил делать кожухотруб.
    У него 15 м медь, сечение не помню но он снимает около 10 квт и никаких 30м ему не нужны.
    А вы-сколько квт хотите снимать с вашего питона с 1м2 ?
     
    Последнее редактирование: 11.11.20
  11. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Скромнннько, 2~6 квт.
    Когда буду ставить купа соседу на тп, один свой коаксиал ему продам, мне два походу перебор.
     
  12. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Хотел было составить План по Нашей разработке и нАчать на-конец ..но-не могу смотреть на мучения Дерека...понимаю что не хочет он лезть на крышу и зазря менять наружку, чтобы позже её снова снимать..есть чутьё-маладца!
    Ладно-начнём с Азов-с цикла Карно ..без него-всё Пустое..(и Кроу не поймёт почему его "удав"-тоже не заработает).
    Не пойму-Декабрино вроде как разжёвывал..Котзаогланин-популяризировал с картинками-нет-всё бестолку-народ ни бум-бум..Я же-тоже Не холодильщик и тоже как все "выпадал в осадок" от слов -"адиабатическое расширение" :faq:
    Но-как то Въехал же..Предупреждаю сразу-Котзаогланина переносить в Тему-Небуду-перечитайте сами..дам только намёк по памяти.
    Итак ТРВ: с одной стороны-высокое давление, с другой-низкое.
    Что происходит при уменьшении давления? Падает температура..резко..от +20 (обратка конденсатора) до -10С (например) но -10С сосёт тепло а его-нет в трубе со флексом..и температура-падает ниже-15,-20С а Тепла в трубе то Нет..это же Не радиатор с вентилятором...
    ну а дальше-пофантазируйте сами..надо же мозг разминать..:victory:
     
  13. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    И так, течет себе жидкий фреон 25 градусов в трубе, в флексе. Попадает в капилярную трубку, кторая тоже в флексе. На выходе с капилярной трубки, этот фреон сразу попадает в теплообменник (испаритель) наружного блока. Где он начинает нагреватся от наружного воздуха. И в чом проблема?
    Теперь в обычной сплит системе, капилярная трубка в наружном блоке, а испаритель в доме. и оно же работает. Как же так?
     
  14. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    и Кто ж вам даст эти 6 квт + на внутрянку -снова бедный купер ?
    (ваша схема это: наружка-удав-нутрянка-верно?)
    или нутрянка только жидкарь транслировать будет?
     
  15. KarloPuz
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327

    KarloPuz

    Живу здесь

    KarloPuz

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    1.630
    Благодарности:
    327
    Вы же утверждали что компрессор и капилярка в доме а испаритель-на улице, между ними-труба во флексе! Что то снова Изменилось?
     
Статус темы:
Закрыта.