Нужен ли насос на каждый контур отопления?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -лучше так.
     
  2. krinbin
    Регистрация:
    17.04.20
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    7

    krinbin

    Живу здесь

    krinbin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.20
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    7
    Всем добрый вечер.
    Господа, я правильно что...

    1) Допустим, у нас 2 этажа - везде РО (2 этажа, 2 контура). Стоят комнатные термостаты (по 1 на этаж), при прогреве до температуры Х, у нас отрубается насос. Включение насоса происходит, как температура станет ниже заданной. Следовательно 2 насоса работают независимо друг от друга, на каждый этаж.

    2) Если у нас 1 контур (1 насос) на 2 этажа и так же 2 термостата. Работа насоса происходит по тому же принципу? Он получает сигналы от каждого термостата и так же включается и отключается? Или на деле он будет работать постоянно, что б поддерживать температуру на каждом этаже? Как это в теории и на практике?

    Если мне нужна разная температура не на этажах, а в комнатах, что для этого нужно? (если не брать в расчет термоголовки)

    4 комнаты = 4 термостата = 4 сервопривода? И все это может работать на одном контуре?

    Пока у меня каша в голове, пытаюсь понять и отделить мух от котлет. Потихоньку что-то проясняется.

    Скоро все напишу)
     
    Последнее редактирование: 30.10.20
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - нельзя вешать два термостата на один насос.
    -центральный блок автоматики и покомнатные термостаты + насос частотник .
     
  4. krinbin
    Регистрация:
    17.04.20
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    7

    krinbin

    Живу здесь

    krinbin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.20
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    7
    Так значит можно вешать несколько термостатов на 1 насос, но
    а) он должен быть частотник
    б) должна быть бошка которая всем этим управляет? А пример такой автоматики можно?

    Все верно?

    Мне тз в этой теме писать? Или кто подскажет более релевантный раздел?

    Спасибо!
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Например Колорматик 630,
    Контроллер TECH ST-8S WiFi и т. д
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - почему нет, у кого будут идеи подскажут .
     
  7. krinbin
    Регистрация:
    17.04.20
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    7

    krinbin

    Живу здесь

    krinbin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.20
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    7
    Понятно, спасибо. Много термостатов - удовольствие не бюджетное) как оказывается
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -не дороже дома :)
     
  9. krinbin
    Регистрация:
    17.04.20
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    7

    krinbin

    Живу здесь

    krinbin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.20
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    7
    Так, значит вводные такие.

    24кВт
    Бкн
    Рециркуляция

    3 этажа
    • 1 этаж - РО + ТП
    • 2 этаж - РО + ТП
    • 3 этаж - РО
    По помещениям
    • 1 этаж - кухня и гостиная + ванная + бойлерная :)
    • 2 этаж - 2 спальни + ванная
    • 3 этаж - зал + кабинет + гостевой угол
    Что мне нужно, максимальный комфорт на 1 и 2м этажах. 1й тк там планируется проводить больше всего времени, 2й там спать :) 3й этаж минимальное время, без заморочек.

    Вариант №1
    • 1 контур - РО 1й этаж + термостат
    • 2 контур - РО 2й + 3й этаж + термостат
    • 3 контур - ТП (1й+2й этаж)
    1 этаж своей жизнью, 2й этаж своей, на 3м этаже ставим термоголовки, что б окончательно вырубить радиаторы, тк там теплее всего.

    Допускаю к этой схеме ПЗА мультиматик + VR 71
    Сам мультиматик (он же термостат #1) внизу, 2й контур просто гоняем теплоноситель по погоде, в дальнейшем докупаем VR91 (он же термостат #2) (если без него жить не комфортно)

    Плюсы - круто, удобно,
    Минусы - не бюджетно. (Насосы, ПЗА и тд)

    Вариант №2
    • 1 контур все РО
    • 2 контур ТП
    Радиаторы крутим термоголовками. Или 1 термостат (балы такая схема у товарища)

    Плюсы - бюджетно (минимум насосов и нет всего остального)
    Минусы - не хайтек управление

    Вариант №3
    • 1 контур все РО
    • 2 контур ТП
    Вешаем автоматику (как из примера выше) и термостаты 2-4 шт

    Плюсы
    - комфортное управление
    Минусы - средний бюджет (без доп насосов, как вариант 1, хотя и не на много меньше)

    Вариант №4


    • 1 контур все РО
    • 2 контур ТП
    Ставим мультиматик который в базе управляет одним прямым контуром, он нам гоняет теплоноситель по кривой. Если где жарко, душим радиаторы термоголовкой например. А если холодно, то меняем кривую и дальше играем с термоголовками.

    Плюсы - средний бюджет, среднее управление
    Минусы - теряется смысл ПЗА?

    ТП трогать не планирую, пускай будут везде одной температуры.

    В целом, планируется межсезонное отопление за счет ТП, а то и сезонное. Зима в Москве, не сильно зимняя бывает. Если ТП не хватет, подрубаем РО.

    Могу где-то ошибаться и чего-то не учесть, так впервые с этим сталкиваюсь со всеми вытекающими)
     
    Последнее редактирование: 31.10.20
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Водные находятся в Вашем первом сообщении, а не в последнем, т. е. вводные должны содержать хоть какую-то информацию.
    Я (прочитал #131 и #190) так понимаю, что в течении пяти страниц Вы не выработали удовлетворяющего Вас решения. Как понимать #190 - попытка составить ТЗ или подвод итогов?
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -это не может быть вводной. Это определяется по расчету, мощность.
    Вводные данные это тип котла, напольный, настенный, атмо, турбик ,кондик или нет.
    - это тоже что-то абстрактное.
    Что хочу Твозд. по помещениям и назначение помещений. По ГВС кол-во санузлов, кол-во санит. приборов, ко-лво точек водоразборной арматуры.
    Система комбинированная, указываете кол-во помещений с комбин. системой, например, помещение 104 ванная ТП, проверить расчетом возможность использования только ТП, если недостаточно в % соотношении подобрать отопительный прибор. И пошло поехало по помещениям.
    По составу пирога пола, стен, перекрытий, окна, двери ,указываете конкретные материалы, которые будут использованы или уже использованы.
    Отопительные приборы, хочу эту модель, трубы (материал) такие, ПС такой.
    Термоголовки, выносные, статические.
    То есть вам надо максимально понятно написать, что вы хотите с указанием конкретных вещей.
    Если не можете сами составить, в проектной организации есть услуга, за вас составляют, вы согласовываете, оплачиваете и это часть договора проектирования .
     
  12. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    Как я понял и как я вижу - имеем газовый настенный одноконтурный котел 24кВт, бойлер, отопление комбинированное радиаторы+полы; нужна авторегулировка t котла и покомнатная регулировка отопителей.
    Что бы сделал: котел управляет радиаторами и бойлером, t для радиаторов ставит по уличному датчику и выбранной кривой; смесительный узел теплых полов через трехходовой клапан с приводом, приводом управляет контроллер по уличной t. Котел включается при определенной уличной t и поддерживает определенную t теплоносителя, в котле должен быть байпас или его надо ставить, на радиаторах термоголовки для покомнатной регулировки (на 21гр например), подключаются когда не хватает полов (полы будут держать 23 например), для теплых полов покомнатной не ставлю, ибо считаю что проектная теплоотдача полов в комнатах в одних пределах (20-30% например), загрузкой бойлера управляет котел. Если насос не частотник в котле, гидравлически система не устойчива, это минус, работать будет. Второе предложение - это 4 контура - котловой, радиаторный, бойлера и полов; +3насоса+3термостата и полная свобода по их управлению.
     
  13. Avmalozemov
    Регистрация:
    27.07.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Avmalozemov

    Участник

    Avmalozemov

    Участник

    Регистрация:
    27.07.22
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Добрый день уважаемые!

    Появилась потребность подключения к действующей системе отоплению дополнительных помещений (2 этаж, гараж). Возник вопрос по текущей теме о количестве насосов. Изучив Ваши ответы составил принципиальную схему СО и появилось несколько вопросов. Помогите разобраться.

    Характеристики действующей СО:

    Газовый котел Ардериа 23кВт.

    Коллектор труба полипропилен Ду25 3 линии –

    1) ТП-1этаж 5 контуров со смесительным узлом и насосом

    2) РО 2шт. 1этаж (котельная);

    3) РО-3ш (Отдельно стоящая баня)

    Планирую подключить:

    4) РА-5 шт.(второй этаж)

    5) ТП 3 контура (отдельно стоящий гараж).

    Вы пишите, что насос котла способен продавить хоть 3 этажа, необходимы только насосы на смесительные узлы ТП. Давления может и будет хватать, но не уверен что хватит производительности. С этой целью я думаю у автора темы и были установлены насосы на каждом контуре. В действующей системе у меня при полностью открытых регуляторах на коллекторе, РО в бане не равномерно прогреты, внизу холодные.

    1. Хочу поставить дополнительный насос. Но если добавлять хот один, хоть на каждый контур, работать с насосом котла дополнительный будет последовательно и производительность в системе не вырастет, больше уж имеющейся. Но при этомнужно учитывать QHхарактеристики. Необходимо подбирать такой же производительности, и учесть максимально допустимое давление на входе второго насоса (подпор), создаваемое первым? И как будет работать первый насос, когда котел будет выключен, это же большое сопротивление? Или его запитывать от котла? Исходя из этого следует, что надо либо убирать насос в котле и ставить более производительный, или врезать дополнительный параллельно через тройники в самом котле?

    2. Можно ли использовать ТП с простейшим коллектором без СУ? ТП в гараже, комфорт и приоритет минимальный.

    3. Нужно ли увеличивать диметр коллектора?

    4. Работоспособна ли такая система, и возможно ли ее отрегулировать вентилями на коллекторе? F00B2C1F-9D50-4F6B-9980-8BF9273DB931.jpeg C5835970-630B-4103-BFEC-4B26160585BA.jpeg 9138AF2D-C502-4EC6-8DAB-E00D8E44DE19.jpeg
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318
    Адрес:
    Касимов
    Это не ДУ, это наружний диаметр, внутри ДУ 16 мм, а минимум просится ДУ 40 мм. Батареям банально не хватает теплоносителя, скорость котлового насоса убивается насосом СУ, он гад первый на линии...
    Даже когда включите горячую воду на кухне, допнасос начнет качать в тупик. Трехходовой кран в котле перекроет контур СО. Тем более при отключенном...Не айс затея!
    Фильтр перед котлом промойте, подберите с крупной сеткой, или ампутируйте. Варианты все годятся.
    Он не продавливает, а просто перемещает воду в замкнутом контуре, сопротивление может быть, только бегущей навстречу водой.
    Это вентиль от обвязки батареи. Вот ее одну единственную он и может регульновать. На контура ставят балансировочные, которые для этого предназначены.
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210
    Адрес:
    Донецк
    Проясните - "для тех кто в танке", Ду= диаметр условный или же внутренний. Полипропилен, металопластик и проч. полимерные материалы Dn= диаметр наружный, в качестве примера ПП25х4,2 то есть условный диаметр = 16,6мм.