1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11

Отопление кондиционером - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Clodd
    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39

    Clodd

    Живу здесь

    Clodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Заявлена работа на обогрев до -15.
     
  2. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.189
    Благодарности:
    10.578

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.189
    Благодарности:
    10.578
    Адрес:
    Пермь
    У вас - три внутренних/три внешних блока или мульти-сплит?
    Наверное дурацкий вопрос (не пинайте сильно) - режим стоит - обогрев или поддержание температуры?
    Всегда была проблема/началась сейчас или только запускаете?
     
  3. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    Если это так, то ищите мастера, пусть смотрит что там с фреоном с чистотой блоков.
     
  4. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    Что вы таки хотите с игрушки ?) там при -4С хорошо если 1.5кВт остается.
    К -15С с номинала 2.5кВт примерно 1кВт останется.
     
  5. Clodd
    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39

    Clodd

    Живу здесь

    Clodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Парни, большое спасибо за помощь,

    Три внешних блока, три внутренних.
    Стоит режим обогрева.
    Установили пару недель назад.
    На этих выходных призову установщиков разбираться в чем проблема.
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    95% что проблема в выборе модели и теплопотерях дома.
     
  7. Clodd
    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39

    Clodd

    Живу здесь

    Clodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Это Вы так, дистанционно, определяете?
    95%)
     
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    Я, вообще ничего не хочу, но на охлаждение она еще работает терпимо:)
     
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    А вы еще не верите, что они не способны нормально греть при -5 и ниже ?
     
  10. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    Обязатель сделайте фото манометра, при работе на тепло и холод, замеры воздуха и ампераж.
    Если смогут, пусть померят перегрев и перохлаждение, будет сразу все понятно .
     
  11. Clodd
    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39

    Clodd

    Живу здесь

    Clodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Безусловно верю, и хочу объективно определить, в чем проблема.
    Royal Clima не дайкин, но вполне себе нормальный, не подвальный производитель кондиционеров на компрессорах Тошиба, установлен "зимний пакет"
    С чего бы им не работать на обогрев, если заявлена такая работа?

    Если они не работают, значит есть конкретные объективные причины, а не наименование произодителя.
     
  12. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    Так он же работает, какие предъявы ?
    Отключите, и убедитесь, что температура в помещении начинает стремительно падать -)
     
  13. Clodd
    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39

    Clodd

    Живу здесь

    Clodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Кстати, я оказывается задавал вопрос в этой теме, в частности о шуме внешних блоков,
    так вот,
    Отвечая сам себе, скажу,
    что внешние блоки шумят, но это воздушный шум, о он не так важен, как структурный шум (вибрация).
    И это серьёзная проблема. Настолько, что пришлось делать отдельный свайный фундамент и перевешивать внешние блоки со стены дома.
    Немного погрузившись в тему понял, что это реальная проблема для многих.
    Может кому-то поможет.
     
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    Зайдите все таки на сайт, и гляньте и обдумайте, как он может выдать вам 4 квт при 6 амперах, и уточните у них при какой же это температуре. Даже дайкин так не может при морозах. :hello:
    И что у вас входит в Зимний комплект? Есть список, что поставили ?
     
  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    На дайкин, мицу, тошиба такие таблицы есть в мануалах. Тут хоть предъявить есть что.
    А практически ни на какие другие такого не видел. Работать - работает, но если конкретных показателей не обещали - какой с них спрос ?

    4mxs68dvmb_cap.jpg

    Лучшие дают ~70% от номинала при 0С и не более 50% от номинала при -15С.
    И даже это при +20С в помещении и на макс. скорости вентилятора.
     
Статус темы:
Закрыта.