1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8

Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637
    Адрес:
    Москва
    Обычно с уклоном от 1-го к 2-му колодцу. Но тут главное, что бы из 2-го не лилось в 1-ый, при переполнении 2-го. И запах кстати не может идти от магистрального слива? Тяга ведь в сторону дома идёт, в подвал, из-за разницы в уровнях.
    У Вас из подвала отдельно канашка идёт в 1-ый колодец минуя Астру, почему? Или там нет туалета? И зачем в подвале обратный клапан, для чего?
     
  2. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637
    Адрес:
    Москва
    Вот это коллайдер, какой размах :super::)]
    А в обратке бульбулятор отключили, в ИО?
     
  3. Legioner39
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    1.165
    Благодарности:
    310

    Legioner39

    Живу здесь

    Legioner39

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    1.165
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Калининград
    от вас получил ответа, я так понимаю все так делают. либо молчат про свои способы
     
  4. Monakov
    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    62

    Monakov

    Живу здесь

    Monakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Мск
    Выход и вход из 2ого колодца примерно на одном уровне, возможно совсем немного ниже выход. Затопления были в прошлом году, один из соседей забивал арматуру перед входом в дом и пробил магистральный слив. Труба забилась, поднялся уровень и подвал поплыл. Так 2 раза, пока не нашли проблему. После этого и поставил обратный клапан в 1ом колодце на входе в дом.
    Туалета там нет.
    1) Если, что-то рванет вода будет уходить в этот колодец.
    2) Промывка песчаного фильтра бассейна, а там хлорированная вода.
    Ну не знаю, так наверное было выгоднее сделать сантехникам :). Или же, как раз, чтобы не шел запах из астры в стояки. Или по прямому назначению, чтобы в обратку не попёрло, хотя, что для этого должно случиться я не знаю.
     
  5. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637
    Адрес:
    Москва
    Затопить Астру. Главнюк не качает, приёмная переполняется и идёт в обратку по канашке в дом к обратному клапану.
    И всё таки, запах от магистрали не отметайте, хоть и стоит обратный клапан в 1-ом.
    Можно ещё стояк в гараже открыть, часть туда пойдёт.
    Астра в рабочем состоянии не пахнет. Если аэрация нормально работает. При открывании крышки запах есть? Запах речного ила, не г-на.
    Может в самой канашке на стенках не чисто, вот и попахивает. Обратный клапан тоже не чистый. Мусор всякий собирает внутри.
     
  6. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    2.097

    AlexSff

    Живу здесь

    AlexSff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    2.097
    Адрес:
    Москва
    Думаю угол не сильно важен, главное направление задать в противоположную от перелива сторону.
     
  7. odaplus
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    242

    odaplus

    Живу здесь

    odaplus

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Киров
    Делаю так: лью везде, кроме мест где растут клубневые (картошка, морковь, свекла, лук, чеснок и им подобные).
     
  8. Димон34рус
    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    636

    Димон34рус

    Живу здесь

    Димон34рус

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    636
    Да отключил. В аэротенке ила стало в два раза больше чем в ИО. За неделю избавился от пыли, когда ИО работал в обоих фазах. Так что старый ил "борозды не портит" пошёл в пользу
     
  9. Monakov
    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    62

    Monakov

    Живу здесь

    Monakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Мск
    Так и пахнет вроде тухлым илом... Клапан чищу раз в год или 2. Нужно будет, как только появится запах, пойти 2ой колодец открыть понюхать.
    А пока, буду ждать ил.

    Да, ещё вспомнил момент, как начинаются заморозки в сан узлах появляется много дохлых или спящих мух. Я уже все вентиляционные отверстия сеткой закрыл, но не помогло. Гидрозатворы целы, хз откуда они. Чем выше - тем больше, решил, что в кровле дело, но не факт.
     
  10. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637
    Адрес:
    Москва
    Настраивайте Астру и наблюдайте, всесторонне :)]:super:
     
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.554
    Благодарности:
    12.951

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.554
    Благодарности:
    12.951
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Жироловку удлинять по всему аэротенку низзя. Она должна лить около пирамиды, и не подмешивать главнюковую воду.
     
  12. Usolceva
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    40

    Usolceva

    Живу здесь

    Usolceva

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер! Извините за глупый вопрос (правда, нет времени читать все 6 томов). Но читать начала! Изучаю мат. часть исправно, только пока я найду информацию, затоплю всех. В пирамиде метель метет, не оседает, как следствие колодец сливной наполнился буквально за неделю (а там 2 кольца), все дно заилилось. Хотя откачивали его недели три назад. Начала проводить работу над ошибками и выяснила, первое, что фазы работают не корректно. Как можно провести мониторинг переключения фаз технически? Каким прибором? Или сидеть над ним, как "Аленушка"? Анализ баночек показал, что ила мало. А из пирамиды вода отстоялась только на второй день, но все равно не "слеза". Желтая - ИО, синяя - пирамида. Спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_20200423_184344.jpg
    • IMG_20200423_184348.jpg
  13. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.637
    Адрес:
    Москва
    Банку 30 минут надо брать во время прямой фазы, ближе к концу, из аэротенка и ИО.
    Банки лучше стекло прозрачное. Цвет жидкости правильно понимать.
    Ну и напишите, какая станция, сколько пользователей, ПМЖ, сколько льёте в сутки? Можно и видео сюда, во всех режимах. Может где чего не качает, как должно.
     
  14. Димон34рус
    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    636

    Димон34рус

    Живу здесь

    Димон34рус

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    636
    Отвод жироуловителя отвёл по одной причине чтоб брызг было по меньше а то фигачит как с водопровода. А вообще разговор шёл по уголу наклона:)] трубы в ИО
     
  15. Usolceva
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    40

    Usolceva

    Живу здесь

    Usolceva

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, за отзыв. Банки наполняла в прямой фазе. Я уже давно не видела обратку вообще. Может она и не работает? На видео обратка в ручном режиме. АУ АСТРА 6. Стабильно последний месяц живет 3 человека, раз в неделю на пару дней появляется четвертый. Вода идет только из туалета, душ и кухня (моющие щадящие). Месяц назад перестала качать из приемника в аэротэнк, прочищала полностью главнюк (забился). Манипуляции с лягушкой типа "опустить, поднять" срабатывают, но как то в тормозе (мне так кажется). И давно не видела чтобы в приемнике уровень был в положении лягушки "вниз голова".
    Блин видео не могу загрузить... Файл MP4, не принимает. А как перевести в другой формат? :faq:
     

    Вложения:

    • IMG_20200425_140517.jpg
    • IMG_20200425_140517.jpg
Статус темы:
Закрыта.