1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Ferroli Pegasus 45 тактует и не греет воду

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IvanchenkoD, 26.02.20.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    То есть вы считаете, что все предыдущие рекомендации и вопросы были на дурака.
    Ладно.
    Только без комментариев.
    На фото непонятно в каком состоянии дымовая труба. Сажа на стенках есть?
    Далее. Вы говорите, что дверь открыта, крыта в дом. А конкретно в какое помещение и в этом помещении у вас есть приточка или нет. Если нет, то от вашей открытой двери никакого толку для котла.
    А пока поведите эксперимент. Откройте окно на всю и попробуйе прибавить газ.
    Кстати так "на дурака" нельзя крутить регулировочный винт. Для этого нужен манометр.
    Видео видел. Пламя а минимуме, а цвет отвратительный, жёлтый. Это говорит о том, что у вас не хватает воздуха котлу, даже при работе на минимальной мощности.
    Приточки нет. Дымоход скорей всего всё-таки в саже.
    То есть тяга хреновая, а соответственно и поступление воздуха в котёл для горения. А при закрытой форточки ему и поступать неоткуда.
    Можете ещё разового прикрыть вентиляционные отверстия на вытяжке, что бы уж точно весь поступаемый воздух шёл в котёл, но это уже крайний вариант.
    Боюсь у вас весь поступаемый воздух, если таковой и был через вытяжку уходит из-за повышенного пневмосопротивления котла и дымохода.
    Котёл был весь в саже, горелки в саже. Хорошо, почистили, как вы утверждаете, но дымоход тоже наверняка в саже. Воздуху легче пройти через трубу втяжки, чем через котёл и трубы дымоудаления.

    Кстати, трубы дымоотведения, то есть разгонный участок от котла и горизонтальный маленький участок тоже надо проверить.
    Если получиться после этого увеличить тягу и воздухообмен, а потом поднять давление в котле, но без фанатизма, то тогда обсудим, а как такое получилось изначально.
     
    Последнее редактирование: 29.02.20
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @Партизан32,
    Мы ещё не знаем, как у него на крышу выведено по отношению к коньку крыши и не смотрячено на трубой какого либо зонта.
    А то что у него происходило опрокидывание тяги это к бабке не ходи.
    При закрытой двери и окне, сначала в вытяжке, пока котёл и дымоход были чистыми, а потом и в самом дымоходе.
     
  3. IvanchenkoD
    Регистрация:
    26.02.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    IvanchenkoD

    Участник

    IvanchenkoD

    Участник

    Регистрация:
    26.02.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    Я же написал, что не знаю, достаточно это или нет. Я не специалист и не понимаю, какая должна быть тяга.
    Если не сложно, объясните, как это связано с описываемой ситуацией? Почему котел моментально гаснет при небольшом увеличении мощности? Срабатывает датчик дымовых газов?
    И что значит лечить трубу?
     
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    А зачем ? Я говорю точно, утверждаю, что тяги нет и быть не может при всём том, что уже творится вокруг. Асбестовая труба полна водою, она и сухая толком не работала. Продавцы всяческих насадок на трубу уже радостно потирают руки, ожидая клиента. Вот они то его точно убедят .
     
  5. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Кислорода нету, чтоб гореть.
     
  6. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    О ! Экскремент надоть провести. Впердолить в ту дыру шланг от пылесоса, включить её на выдув, заткнуть вокрур всё тряпкой и включить котёл. Гореть будет, мама не горюй ;). Желтого пламени, точно не будет. Пламя будет синим, красивым.
     
  7. IvanchenkoD
    Регистрация:
    26.02.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    IvanchenkoD

    Участник

    IvanchenkoD

    Участник

    Регистрация:
    26.02.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    Сажа в дымоходе есть. Миллиметра два-три на стенках
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2020-02-29 at 15.52.53.jpeg
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Недостаточное количество воздуха. Причин этого несколько.



    И ещё.
    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10174132684648775767&from=tabbar&text=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Отвратительно.

    WhatsApp Image 2020-02-29 at 15.52.53.jpeg

    Надеюсь это просто украшение и сверху сквозное отверстие.

    Труба выше крыши, я так понимаю, тоже не утеплена.

    .
     
  10. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Делали мы как то под Новый год вентиляцию в тюрьме. Здание 1905 года постройки, выходы из камер под крышу, на чердак. На чердаке жарко, дышать нечем, да и не очень хотелось, хотя бы без респиратора. На все оголовки была одета труба 60мм и вся эта конструкция собрана четырьмя рядами в общую 120 мм, к которой присоединили вытяжной вентилятор, а с него зонт на крышу через слуховое окно, такого же диаметра. На следующий день на чердаке было холодно, хотя температура на улице не изменилась. Попытка достучаться до тюремного руководства и довести до них, что вентилятор надо срочно подключать - не увенчалась успехом. Принимать объект пришли через неделю. Местный электрик никуда не спешил, он там сидел и торопиться не собирался. На месте вентустановки прямо из её корпуса висели огромные сосульки, а сама белка вентилятора на 30 см вросла в лёд. Надышали, сидельцы, сделала заключение приёмочная комиссия. Далее история мне не ведома, но тяга в трубах хорошая, даже в камерах прохладно стало.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)]
    Уже смешно. А потом из тюрьмы сбежало несколько авторитеов, а через погода @Партизан32, ездил на новой машине.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.319
    Благодарности:
    26.640

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.319
    Благодарности:
    26.640
    Адрес:
    Калуга
    :aga: так он и получил кликуху свою - Партизан32 - за количество освобожденных зеков :)]:)]:)]
     
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Нет, на те деньги, что я тогда заработал, я построил себе дом. И это чистая правда.
     
  14. IvanchenkoD
    Регистрация:
    26.02.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    IvanchenkoD

    Участник

    IvanchenkoD

    Участник

    Регистрация:
    26.02.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    На видео показано, куда ведет дверь https://drive.google.com/open?id=16DnDWCqKb0jOdmKUqILo93qj0F9ZS83b Я не знаю, обеспечивает это приточку или нет.
    Про сажу написал. Я не знаю, много это или нет 2-3 мм на такую трубу.
    Окно открыл - толку нет.
     
  15. IvanchenkoD
    Регистрация:
    26.02.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    IvanchenkoD

    Участник

    IvanchenkoD

    Участник

    Регистрация:
    26.02.20
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    Нет, сквозного отверстия нет. Отверстие по периметру.
    Про утепление - думаю что нет