1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24

Каркасный дом. Как надо и не надо - 3

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.

  1. script-kidy
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93

    script-kidy

    Живу здесь

    script-kidy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93
    В вашем варианте средняя температура по больнице. Она и не покажет условий для точке росы, т. к. промерзающие зоны тупо учтены небольшим завышением теплопроводности утеплителя. Где-то промерзает, где-то нет, а в среднем сойдёт и так.

    Это правильно. В науке нету авторитетов. Так посчитайте, вы же проектировщик каркасных домов. Уже три источника вам говорят, что проблема возможна. Может быть вы людям дома некачественно проектируете из-за этого.
     
    Последнее редактирование: 04.03.20
  2. script-kidy
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93

    script-kidy

    Живу здесь

    script-kidy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93
    Кстати, наличие этой точки росы - это прямое следствие нарушения принципа увеличения паропроницаемости стены изнутри наружу
     
    Последнее редактирование: 04.03.20
  3. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255
    Адрес:
    Самара
    Следуя вашим методам предлагаю вам подивиться на вот такое "моделирование" (угадаете, что тут "смоделировано", или подсказать?):
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=241&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=900&le2=1&lt2=0&mm2=417
    Выглядит прям как "Алярма-алярма!, волки тырят цыплят!".
    Э, не. Слишком просто заходите.
     
  4. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.632
    Благодарности:
    28.107

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.632
    Благодарности:
    28.107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Yaroslaf, А как ты умудрился выжать конденсат из внешнего слоя стали? ;)
    Основной массив-то хорошенько водой пропитался. :)
     
  5. script-kidy
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93

    script-kidy

    Живу здесь

    script-kidy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93
    Даже боюсь представить, не такой знаток каркасной технологии. Что это?

    Ну и правильно. Зачем себе голову этими вопросами забивать. И так сойдёт.
     
  6. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606
    Адрес:
    г. Москва
    Опять что то не так. Хоть и лучше, чем в предыдущем случае. Какие брали коэффициенты отдачи для внутренней, внешней поверхности, какие характеристики материалов?
     
  7. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255
    Адрес:
    Самара
    Ну вот...
    Это всего-навсего

    тела гвоздя крепления бруска
    Мы же тут не "среднее по больнице" моделировать взялись, значит пойдем до конца. До самой мелкой мать ее детали...
     
  8. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255
    Адрес:
    Самара
    Обычная калькуляторная магия.
     
  9. script-kidy
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93

    script-kidy

    Живу здесь

    script-kidy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93
    Сопротивление тепловосприятию - 0.11, а_внутр = 9.1
    Сопротивление теплоотдаче - 0.04, а_внеш = 25
    Коэф. теплопроводности минваты = 0.04
    Коэф. теплопроводности сосны = 0.15

    Обновлённая картиношке
    Стенка промерзает 3.png
     
  10. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.632
    Благодарности:
    28.107

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.632
    Благодарности:
    28.107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Твои метизы из рыхлого китайского чугуна!
    Сразу видно, что просто внешний слой подсох.

    Ситовидная пористость в чугунных отливках возникает, по-видимому, из зародышевых пузырьков СО. Образование последних может быть вызнано наличием в чугуне относительно легко восстанавливающихся, главным образом плевкообразных, окислов. Они возникают при реакциях магния с кислородом в чугуне с шаровидным графитом, при избирательном окислении поверхностных слоев, а также при окислении поверхности расплава в литниковой системе во время заливки. Из паров воды при контакте с чугуном, содержащим 0,01 — 0,1% алюминия или 0,01 — 0,05% титана, выделяется водород, который проникает в поверхностные слои отливок и в полость
    образовавшихся зародышевых газовых раковин, где его концентрация постепенно увеличивается. В результате размеры этих раковин заметно возрастают и находящиеся в них газы так сильно сжимаются затвердевшим чугуном, что могут прорывать поверхностный слой отливки, образуя типичный «булавочный укол». Поверхностные слои отливки, обогащенные окислами, затвердевают при температуре, значительно превышающей температуру затвердевания жидкого чугуна. Вследствие этого подобные газовые раковины остаются большей частью на месте своего образования и располагаются параллельно поверхности формы.
     
  11. script-kidy
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93

    script-kidy

    Живу здесь

    script-kidy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93
    Кстати, это математическое подтверждение известной ёщё дедовской фразы "дерево гниёт с гвоздя". Именно поэтому в том числе.

    Но в данном случае площадь гвоздя минимальна. А площадь стоек - это чуть больше 8% площади стены. На стену 8 на 3м, получите до двух квадратов потенциально проблемных мест :)
     
  12. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255
    Адрес:
    Самара
    Ага. Отсюда делаем вывод, что применение гвоздей в строительстве абсолютно недопустимо и приводит к гарантированному разрушению конструкции от гнили, органы слуха у таракана располагаются на лапках, а дельфины самые кровожадные морские существа, так как от них, решивших пожрать, еще ни один человек не вернулся.
     
  13. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.632
    Благодарности:
    28.107

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.632
    Благодарности:
    28.107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если представить, сколько квадратов паронепроницаемой металлочерепицы или профнастила прижато снаружи к обрешётке кровли, то лучше и не приступать к строительству...
     
  14. script-kidy
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93

    script-kidy

    Живу здесь

    script-kidy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    93
    Это мимо кассы. Температура в точках такого примыкания уже уличная. Нету условий для образования конденсата.
     
  15. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шел четвертый день, весеннего месяца
     

    Вложения:

    • s1200.jpg