1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.

  1. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Московская область
    Это дилеры, не производитель. Техподдержку оказывают только тем, кто покупал у них. На польском ресурсе уведомления тоже не работают. За полгода, наверное, пользования 1 пуш пришёл. Я даже удивился. Обратная сторона: при пересылке контроллером на польский сайт показаний температуры, пакеты теряются. В итоге температурные графики выглядят рваными. А то и вовсе по полдня там пробелы.
    Про "пару месяцев" - это мы уже год слышим
     
  2. Interpres
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Interpres

    Участник

    Interpres

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Серпухов
    Ну хоть кто-то реагирует. А так да, у производителя наплевательское отношение детектед...
     
  3. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Московская область
    Хозяйке (дилерам) на заметку: https://yandex.ru/search/?text=tech%20controllers%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&&lr=213.
    Очень часто сейчас потребители заблаговременно изучают отзывы о покупаемом товаре. И в топе у яндекса имеется ссылочка на эту ветку форума, которая должна открыть глаза потенциальным потребителям на качество продукта, если к этому качеству относиться так же, как производитель относится сейчас.
     
  4. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Московская область
    Несколько человек уже спросило в личке относительно перепрошивки контроллера (i-2, i-3). Лучше поясню и тут.

    Последняя коммерческая версия прошивки 1.3.4 лежит на польскоязычном официальном сайте (далее - в подменю "Sterowniki do instalacji" и кнопка напротив "I-2 / I-3 / I-3 Plus"). Ссылки выше кликабельны. Если там же переключиться на английский язык - структура сайта поменяется и прошивки не найдёте.
    Прошивается так:
    - файл с прошивкой, не переименовывая его, положить в корневую папку USB-флэшки (объем флэшки не должен превышать 4Gb);
    - выключить контроллер, вставить флэшку (гнездо USB найдете открутив 2 самореза в нижних углах лицевой крышки и сняв её);
    - включить контроллер, он прочитает флэшку и найдёт прошивку, протестирует память и сам файл прошивки, перепишет его в свою память, пропищит, сам перезагрузится и всё, перепрошивка завершена;
    - вынуть флешку;
    - заново выполнить настройки контроллера.
    Во время перепрошивки пропадание питания на контроллере недопустимо, может повлечь превращение контроллера в "кирпич". Обратите внимание, все настройки на контроллере вернутся к заводским, включая язык (польский). Но по названиям пунктов меню, по виду пиктограмм можно понять где будет меню "Настройки" и внутри него где будет выбор языка. Можно будет выбрать русский.
    Обратите внимание! Перед прошивкой необходимо сохранить настройки старым дедовским способом: переписать все параметры на бумажку. После перепрошивки контроллер не сохраняет действовавшие до перепрошивки настройки. После перепрошивки заново настроить контроллер. Сохранять настройки наружу (на флешку, в файл и т. п.) контроллер не умеет.

    PS Традиционно отмечу, что все операции вы выполняете на свой страх и риск. Я не являюсь представителем производителя, дилеров и т. п. То есть я такой же обычный пользователь, как и большинство дочитавших этот пост :). Тем не менее, я уже прошивал контроллер раза 4 или 5. В принципе, производитель не ошибался с алгоритмом и качеством процесса перепрошивки, поэтому пока мой контроллер не превратился в "крипич" :aga:
     
  5. Interpres
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Interpres

    Участник

    Interpres

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Серпухов
    Благодарю! :hello:
     
  6. romrom777
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    48

    romrom777

    Живу здесь

    romrom777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Апатиты
    А что то существенно изменилось с 2017 года в настройках, стоит ли обновлять прошивку?
     
  7. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Московская область
    В моем случае первая прошивка была 1.2.2. Оптимизирован алгоритм нагрева (сухой контакт котла). Задаётся не просто гистерезис, а верхний предел "температуры перегрева" и нижний предел этого "перегрева" относительно задаваемой (в тч по погодной кривой) температуры. Возможно, что-то ещё было, уже не помню.
     
  8. romrom777
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    48

    romrom777

    Живу здесь

    romrom777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Апатиты
    Подскажите пожалуйста, в моём случае: при отключении и повторном включении электричества планка L-7 коннектится с беспроводным комнатным терморегулятором около 10 минут, т. е ничего не происходит это время и котел не включается, это нормально? И еще, можно ли програмно изменить нормально закрытые клапана на нормально открытые, помогло бы при опасности заморозки слить теплоноситель-воду из системы.
     
  9. Techcontrollers
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    172

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    172
    Я так понимаю радиаторов (комбинированной системы) нигде нет, тогда нужно определится в следующих вопросах:

    1. Проводная или беспроводная система нужна?

    На практике все берут беспроводную, так как батареек хватит на года полтора точно, а прокладывать кабеля по всему дому стоит денег и времени.

    2. Ставим датчики или терморегуляторы? Датчики дешевле процентов на 30 и если берете интернет модуль, то проще управлять с телефона и достаточно датчиков, но если есть пожилые люди или хотите чтобы гости могли сами менять, то нужно ставить терморегуляторы. Можно миксовать по разным зонам.

    3. Питание датчиков батарейки, 230 или RS подключение?

    4. Место для датчиков пола предусмотрено? Часто забывают установить.

    5. Интернет модули есть LAN и WiFi надо определится.

    Как ответите на эти вопросы, я буду рад помочь.
    Если нужна более подробная консультация, напишите в личное сообщение.

    Кому интересно, можете зайти на сайт emodul. tech, нажать тестовый аккаунт и посмотреть в демо режиме, как будете управлять полами.

    Удачи.
     
  10. Techcontrollers
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    172

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    172
    Хочу написать пару постов, полезных при выборе автоматики TECH для теплого пола. Сейчас поговорим о датчиках (терморегуляторах) воздуха/пола.

    Прежде всего нужно определится установить датчики или терморегуляторы. Функции зачастую у них одинаковые это контроль и передача информации о текущей температуре на главный контроллер. На практике датчики дешевле процентов на 30. Терморегуляторы есть смысл ставить там, где есть пожилые родственники, которые далеки от гаджетов им нужно просто кнопок + и -, менять температуру в комнате по мере необходимости. Также можно их установить в гостевой спальне, чтобы гости сами выбрали нужную температуру. В других случаях, целесообразно установить датчик температуры, а к сэкономленным деньгам немного добавить и приобрести интернет модуль для дистанционного управления. Тогда вся система отопления будет у вас в телефоне и любой член семьи сможет менять температуру со смартфона.

    Если вам интересно, можете зайти на сайт emodul. tech и нажать кнопку тестовый аккаунт, там можно посмотреть и "поиграться" в демо режиме управления теплым полом.

    Второе что нужно учитывать, будет у вас датчик температуры пола или нет. Дело в том, что изначально по умолчанию на конкретную зону мы обязательно подключаем датчик по воздуху и дополнительно, в случае необходимости датчик пола. Это важный момент, так как иногда люди только покупают датчик пола, а это не правильно. Для чего нужен датчик пола? Изначально мы установим температуру воздуха, например +22С, а также минимальную и максимальную температуру пола, например +20С и +28С. В очень сильные морозы, теплый пол может не прогреть комнату до +22С, температура в стяжке повысится до +28С и контроллер на короткое время выключит этот луч, чтобы не повредить стяжку пола. Гистерезис можно выставить в пределах +0.2С/+10C, и при снижении показаний до 27.8, клапан вновь откроется. На практике, при правильно спроектированной системе отопления это бывает очень редко. А вот весной и осенью, часто бывает так, что комнату прогревает солнце и может получится ситуация, когда в комнате будет +22С, а пол начнет остывать. В этом случае, если температура пола опустится до +20С, то несмотря на то, что комната будет прогрета, клапан откроется и подогреет пол до предустановленного значения, например до +20,5С. При этом если у вас комбинированная система, то радиаторы будут выключены все время. Вот почему очень важно, изначально закладывать датчики в стяжку пола, к сожалению часто люди задумываются про автоматизацию уже после финишной отделки и тогда они могут испытывать некоторый дискомфорт в межсезонье, хотя зимой это никак не сказывается на комфорте и экономии.

    Третий момент, это тип связи датчиков и контроллера: проводная или беспроводная. Беспроводная система на 30% дороже, однако если посчитать, сколько нужно проложить проводов по всему дому, то вы поймете, что беспроводная система гораздо удобнее. Так что не стоит вкладывать деньги в прокладку кабелей, радиосигнал будет уверенно работать даже в 3 этажных домах с бетонными перегородками и котельной на улице. Исключение наверное можно сделать, если у вас котельная находится на значительном расстоянии от дома.

    Последний вопрос, это выбор питания для датчиков. Существует 3 вида подключения: 230В, батарейки и RS подключение. Часто Покупателей смущают батарейки, но не стоит переживать. Батареек хватит минимум на год и вы будете видеть в приложении уровень заряда для каждого прибора. Если все-таки батарейки смущают, можно проложить 4 жильный RS кабель, тогда 2 провода это подключение к контроллеру, а еще 2 это питание для терморегулятора, которое идет прямо с контроллера.

    L_9_schemat_podlaczenia_ok_06a.jpg
    Ну вот так в двух словах. Если Вам нужна консультация по подбору или настройке автоматики TECH, буду рад помочь.
     
    Последнее редактирование: 12.03.21
  11. Zylog
    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    164

    Zylog

    Живу здесь

    Zylog

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Danzig
    ST-408n (он же i-2), управляет смесительным узлом теплого пола через сервопривод треходового крана. Теплоноситель греет газовый настенный котел.

    Проблема 1:
    Хочу что-бы при достижении заданной температуры в помещении (сработал комнатный термостат) контроллер продолжил подавать питание на циркуляционный насос и прокачивать медленно остывающий теплоноситель по контурам. Именно этот режим экспертами форума признан как наиболее верный.
    В реальности - во всех режимах, включая понижение температуры теплоносителя, - контроллер закрывает трехходовой кран до 0% и это приводит к остановке работе циркуляционного насоса.

    Как решение я выставил минимальное открытие крана 1%. Тогда насос не останавливается. Но это приводит к перерасходу газа в теплое межсезонье, когда в пол достаточно подавать 24 градуса, а идет 26-27.

    Проблема 2:
    Допустим по текущей погоде контроллер удерживает подачу в теплые полы 26 градусов, для чего достаточно открывать трехходовой кран на 5-10%.
    Тут кто-то из домашних начинает наполнять ванную, котел переходит в режим ГВС и перестает греть теплоноситель контура отопления. Естественно, контроллер TECH медленно но уверенно открывает треходовой кран пытаясь добавить горячего теплоносителя от котла в питающий коллектор.
    За те 20-30 минут времени наполнения ванной степень открытия крана достигает 80-100% и в момент возврата котла в режим отопления теплоноситель с температурой 60 градусов, без разбавления холодной водой устремляется в стяжку. Срабатывает защита, ещё минут 30-40 ждем пока все это дело остынет...
    За 2 года так и не придумал способа это решить.

    Не фатально, но буду благодарен если что-то посоветуете.
     
  12. Techcontrollers
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    172

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    172
    1. Я не совсем понял, чего вы добиваетесь? Если комната нагрелась, то потребности в тепле нет, клапан плавно закрывается. Если хотите, чтобы насос работал оставляете некий процент открытым, но тогда не стоит акцентировать внимание на перерасходе. Если контуров много, можно комнатный подключить к насосу именно на эту зону, чтобы он её отрубал, а другое не трогал.
    2. Не понял, ГВС подключить можно отдельно и у вас будет включается и выключатся насос ГВС, по мере необходимости. Зачем вы ГВС подключает через смесительный клапан системы отопления?
     
  13. Zylog
    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    164

    Zylog

    Живу здесь

    Zylog

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Danzig
    Именно так и настроил. Но это неправильно. Хочу что бы насос продолжал работать при проценте открытия 0. Выглядит так, что програмно это невозможно.

    ГВС управляется полностью самим котлом. Классическим способом - как это делают абсолютно все настенные газовые котлы. При наличии расхода горячей воды в контуре ГВС котел перестает греть воду (и вообще её прокачивать) в контуре отопления.
    TECH об этом естественно не знает и до конца открывает смесительный клапан теплого пола. Что приводит к плохим последствиям когда котел возвращается в режим отопления.
     
  14. Techcontrollers
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    172

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Techcontrollers

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    172
    Я так понимаю котёл у вас один, но двухконтурный. Насос ГВС отключите от котла и подключите в контроллер, там настройте работу под свои нужды. Как только есть потребность в ГВС, будет включаться котёл и насос, но если при этом тепла в дом не нужно, клапан будет закрыт и при понижение температуры ЦО плавно начнёт его открывать. Причём если идёт большой расход ГВС, можно включить режим приоритет бойлера, тогда просто насос ЦО будет выключаться при нагреве бойлера, но это происходит быстро, дискомфорта вы не заметите, зато вся семья сможет принять горячий душ.
     
  15. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Московская область
    Вы управляете ВТП по датчику температуры в комнате? Вроде, не самый оптимальный алгоритм. Сквозняк в районе датчика вызовет неверное регулирование. Достижение необходимой температуры в районе датчика из-за инерционности ВТП мгновенно не отключит продолжение нагрева температуры воздуха в помещении от ВТП - будет перегрев.
    У меня погодное регулирование организовано по температуре обратки ВТП. В итоге температура в большом помещении (более 60 кв. м.) варьируется в пределах 1 градуса при отоплении только ВТП.
    Для межсезонья i-2 приспособлен слабовато. Я в итоге хоть как-то спасаюсь режимом включения/отключения контура ВТП в зависимости от уличной температуры (Меню монтажника => Клапан Х => Настройки смесительного клапана => значок отключения => Внешняя температура => и т. п.)

    Если у Вас двухконтурный котёл, и ГВС управляется самим котлом, то ожидать вменяемой работы от внешнего контроллера, алгоритмически предназначенного для единого управления всей системой (ГВС в т. ч.), наверное, не стоит. Такие контроллеры применяются в рассматриваемом случае, если у Вас для ГВС бойлер косвенного нагрева, а не второй контрур (для ГВС), управляемый самим котлом.
    Хотя, могу и ошибаться, если у Tech есть алгоритм для такого режима работы.