Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.

  1. Zylog
    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    165

    Zylog

    Живу здесь

    Zylog

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Danzig
    Конкретно у меня - одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Поэтому при приема душа такой проблемы нет - на 1 человека бойлера хватает. А вот для наполнения ванны - котел ведет себя как двухконтурный - надолго включается в чистый режим ГВС.
    Насоса ГВС как бы в котле нет. Там он один иесть клапан, который переключает подачу теплоносителя или в контур отопления, или в контур ГВС.

    А вот Ваша идея про режим "приоритет бойлера" имеет смысл. Возможно можно перенести управление ГВС на Tech через один дополнительный контакт 2,3. Надо подумать...

    Нет. Чистая погодозависимая кривая. За 2 года выстроил достаточно точно, корректировка со стороны комнатного термостата нужна лишь при протопке камина и солнечные весенние месяцы.

    Бойлер. Но NTC датчик от бойлера подключен напрямую в котел. Поэтому для TECH это тоже самое что и двухконтурный котел. Он ничего не знает о том, что котел ушел в режим зарядки бойлера.
     
  2. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    249

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Московская область
    Понятно. Но погодозависимая кривая "погодовлиять" должна на какую-то температуру. Видимо, у Вас это температура с комнатного термостата, что для ВТП, кмк, не оптимально из-за инерционности последнего. Как вариант, учитывая, что у Вас камин, можно поэкспериментировать забирая "контрольную" температуру регулирования трехходовым клапаном не с комнатного термостата, а с обратки ВТП.
     
  3. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Добрый вечер! Поделитесь опытом?) По кривой, и когда летний режим включать?
     
  4. Zylog
    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    165

    Zylog

    Живу здесь

    Zylog

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Danzig
    Учитывая огромную инерцию стяжки тут только время и терпение домочадцев.
    Принцип такой - на улице +5...+10, температура растет выше нужных мне +20C - понижаю темературу теплоносителя в точке +10. Если проседает ниже +20С - повышаю. Если светит теплое весеннее солнце - ничего не делаю, полагаюсь на срабатывание комнатного термостата выставленного на +21C.

    И так по несколько итераций для разной температуре на улице.

    Пробовал два режима:
    * Включать летний режим при средней +16 за 72 часа. Хорошо работает в октябре, чуть хуже апреле и совсем отвратительно в мае. Слишком замедленное реагирование на возвратные заморозки.
    * Отключать весь контур при ночной температуре выше +8 а дневной выше +14. Не помню точно во сколько ставил начало и конец дня. Помню что работало очень вразброс и слабо-прогнозируемо. Режим скорее для очень теплоемких домов.

    По факту - отключаю и включение отопление вручную на котле.
     
  5. sergejkov
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    23

    sergejkov

    Живу здесь

    sergejkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Московская область
    На данный момент получается самая свежая прошивка 1.4.7
    Кто-нибудь ставил уже? Есть что-то новое по сравнению с 1.3.* ?
     
  6. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    249

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Московская область
    Околопольские джентельмены сказали, что смысла прыгать с 1.3.4 на 1.4.7 как бы и нет. Но руки чешутся)
     
  7. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Дело все в том, что автоматика на выходе, Заказчикам обходится в не маленькую сумму. И конечно люди от этих денег ждут результат. Я тоже у себя дома вынужден котел включать сам, что бы не было перегревов в межсезонье. Возможно надо выставлять по другому кривые на контур радиаторов и контур теплого пола?
    Может у кого будут какие мысли по этому поводу или есть собственный опыт.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    возможно многое
    вопрос размытый
    котел ставит кривую на РО
    ТП работают обычно по одной Т - если нормально сделаны
     
  9. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Очевидно, что вы не компетентны в этом вопросе.
    Только задумайтесь в то что вы пишете. По вашим словам температура подачи теплоносителя в теплый пол не зависит от температуры на улице. У вас одинаковая температура и при +10 и при -30 гр на улице)
    Если пишите, то изучите тему сначало.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    Да, это так, но не совсем. Т подачи у ТП две если что.
    Это Вы не понимаете работу ТП - а виноват у Вас в этом почему-то я.
    Очевидно, что Вы не понимаете принцип работы нормально сделанных теплых полов - это другой вопрос
    Если они у Вас ненормальные - есть много способов это исправить. руками править Т подачи, купить модуль автоматики для этого итд. насос поменять/добавить в конце концов
     
  11. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Можно схему где 2 температуры подачи?

    Не какой конкретики от вас не услышишь. Не чего не меняется мистер Фантазёр!)
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    схему ?
    есть Т подачи в узел ТП и есть Т подачи в сам коллектор подачи
    а Вы ничего и не спрашиваете
    вместо вопросов от Вас только упреки вида
    ну заблуждайтесь дальше. Вы не пытаетесь понять, что я пишу. Вы решили, что я пишу бред
    как угодно, я не навязываюсь.
    в соседней теме такой же как Вы
    https://www.forumhouse.ru/posts/28852672/
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    Для совсем дураков вопрос: почему в НСУ три градусника ?
     
  14. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Да не совсем так.
    Я на форуме попросил ответ на интересующий меня вопрос. Вы же без понимания темы, начали раздавать комментарии.
    Если показался грубым, то извините.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.989
    Адрес:
    Калуга
    что сказать ?
    Вы нахамили, извинились, но остались при своем мнении
    я не хамил Вам но остаюсь то же при своем мнении
    с этого начните
    у Вас сильные заблуждения о том, как должен работать теплый пол
    пока Вы при них - разговора не получится
    я себя в советчики не навязываю