1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Комбинированное отопление дома 200 м2

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Begamot, 06.03.20.

  1. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Roaroma, можете текстом написать, я изображу на схеме. почитал форумы и интернет, но так и нет у меня однозначного понимания, нужно ли согласование насосов, а если нужно, то какое именно для конкретной моей схемы.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137
    Адрес:
    Калуга
    Что именно написать ?
    вкратце: представьте, как движется вода по трубам.
    для примера, на НСУ в моем альбоме направление движения основного контура СО (от котла к котлу) совпадает с направлением движения в НСУ - там нет предполагаемого конфликта насосов.
    а выплывает он там, где насосы тащат потоки каждый на себя - понимаете ? вот там и нужен ОК, чтобы изолировать обычно насос ТП
     
  3. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Всем добрый день!

    В продолжение, нарисовал схему котельной, пожалуйста, покритикуйте. Для балансировки контуров РО на всякий случай вставил регулирующие клапаны. Бойлер решил другой выбрать - Drazice. Под вопросом воздухоотводчик на ГВС после бойлера, расширительный бак для котла в дополнение к встроенному (тут решение позже буду принимать).
    Котельная.jpg
     

    Вложения:

    • Котельная.jpg
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137
    Адрес:
    Калуга
    Если прям хотите АВО - то тройник, кран, ФГО и АВО
    где именно ?
    если на радиаторах - то ставится пара: регулировочный и балансировочный.
    если БКН рядом с котлом - то много кранов можно и убрать.
    к этому НСУ вроде ОК нужен.
     
  5. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    С этими аббревиатурами не знаком и в терминах и сокращения раздела их не нашел, извините) Что сие означает?)

    Вот тут на обратках, чтобы целиком контуры регулировать. Есть в таком смысл?
    РегКлапаны.jpg

    Возможно, еще изучу паспорта.
     

    Вложения:

    • РегКлапаны.jpg
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137
    Адрес:
    Калуга
    нет
    ставят на радиаторы отдельно - чтобы каждый регулировать/балансировать
    с ветками не надо такое делать - все-таки магистрали.

    АВО - автоматический воздухоотводчик
    ФГО - фильтр грубой очистки (грязевик)
    терминология здесь https://www.forumhouse.ru/threads/279817/
     
  7. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Убрал регулирующие клапаны на магистралях. Добавил тройник и АВО с ФГО, не уверен что верно понял мысль.
     

    Вложения:

    • Котельная.jpg
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137
    Адрес:
    Калуга
  9. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Оказывается в смесительный узел слева должен быть, переделал. Вставил также ОК на обратку от ТП, верно?
     

    Вложения:

    • Котельная.jpg
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137
    Адрес:
    Калуга
    ОК там может быть и не нужен - надо читать мануал конкретно этого узла, я их все в голове не держу.
    и узел может быть с разных сторон, но опять таки - нао смотреть мануал.
    большинство симметричны и модульны - как хочешь их крути, только не путай подачу с обраткой.
    ОК лучше за ШК а то и вообще вместо него
     
  11. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Читал мануалы, нет ничего про ОК.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.908
    Благодарности:
    27.137
    Адрес:
    Калуга
    Там и не напишут.
    необходимость ОК возникает из конструкции узла.
    грубо - если есть опасность перетаскивания насосу узла общей обратки на себя - нужен ОК
    но есть два способа: это совпадение кругов циркуляции (как на фото у меня в альбоме) или регулировка клапана байпаса НСУ
     
  13. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Вот правильное видео.

    Если насосы будут работать постоянно, то не нужно ОК. Смотреть где-то с 8 минуты.
     
  14. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Нарисовал еще схему с резервным электрическим котлом, переключение ручное. Электрокотел со своим насосом. Цель - не заморозить дом, если выйдет из строя газовый котел.
    Все ли верно?
    Котельная с резервным котлом.jpg
     

    Вложения:

    • Котельная с резервным котлом.jpg
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.203
    Благодарности:
    28.816

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.203
    Благодарности:
    28.816
    Адрес:
    Касимов
    @Begamot, Газовый котел двухконтурный?