1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2

Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.

  1. Avo Rabisto
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    401

    Avo Rabisto

    Живу здесь

    Avo Rabisto

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Новосибирск
    Может, и так. Давно уже читал, плохо помню.
     
  2. Kaimen1
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355

    Kaimen1

    Живу здесь

    Kaimen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Костанай
    выскажу своё мнение, стоит труба д. 160мм на приточку и вытяжку, так вот иногда прикрываю иногда полностью открываю. в данном случае лучше перебдеть.
     
  3. snakeHCK
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.899
    Благодарности:
    1.846

    snakeHCK

    Живу здесь

    snakeHCK

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.899
    Благодарности:
    1.846
    Адрес:
    Новосибирск
    Правильно! Много, не мало.
     
  4. шуфан
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    37

    шуфан

    Живу здесь

    шуфан

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Анапа
    Всё верно, 160 труба это хорошо, но у кого то парная 15 кубов, а у кого то 8, значит ли то, что для маленьких парных и 110 будет достаточно?
     
  5. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.133
    Благодарности:
    16.772

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.133
    Благодарности:
    16.772
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Задает воздухообмен печь, а не парная.
     
  6. Pichuga
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    1.753
    Благодарности:
    2.663

    Pichuga

    Живу здесь

    Pichuga

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    1.753
    Благодарности:
    2.663
    Адрес:
    Волгоград
    У меня объем парной 10 с хвостиком... Со скоропаркой 2013, вытяжки d100 было явно мало. После того, как сменил на 150 (или 160), с ней и 3-мя последующими скоропарками (СП2014, СП2012, СП-III) проблем с вытяжкой не было от слова совсем. Экспериментировать и менять обратно, чтобы наступить на старые грабли, желания нет.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.212
    Благодарности:
    16.674

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.212
    Благодарности:
    16.674
    Адрес:
    Москва
    Андрей, можно раскрыть мысль?
    Имеется в виду, что печка выбрасывает воздух или что приток под неё иногда заводят?
     
  8. Planerik
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    4.542

    Planerik

    Живу здесь

    Planerik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    4.542
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо он имеет ввиду что печь непрерывно генерирует пар который нужно выводить. Но на мой взгляд можно и уменьшить интенсивность парогенерации. Но, с другой стороны, помимо печи, важно ещё учитывать кратность воздухообмена, которая хоть и будет зависеть от объёма парной, но на в прямо пропорциональной зависимости
     
  9. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.133
    Благодарности:
    16.772

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.133
    Благодарности:
    16.772
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    Со Скоропаркой "иногда не катит". Приток под печь обязательно, приток + вытяжка + печь с НПГ - это необходимые (но не единственные) условия для создания хорошей атмосферы в парной.
    "Кратность" диктует объем парогенерации от печи, а не объем парильного отделения. Соблюдая первое, второе получится само. Уменьшать парогенерацию печи плохо, на мой взгляд, т. к. это будут не те режимы, будут розовые сопли вместо хорошего режима.
    Объем парной мал - открываем вентиляцию сильней, открываем окна и двери и паримся с открытыми. В фестивальной бане со Скоропаркой 2017 профпарильщик Чинов Сергей парил Антона с открытой форточкой, но не уменьшал парогенерацию, а поиграть с печью у него было достаточное время, почти сутки. И он тоже пришел к варианту, что лучше дать печи форсаж и открыть вентиляцию сильней, чем душить печь. Так что советы диванных критиков по управлению печью, хороши только для виртуального парения.
     
    Последнее редактирование: 29.03.20
  10. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    6.681

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    6.681
    Адрес:
    Подмосковье
    Всё правильно.
    Сижу в изоляции как дед больше 70 лет до 14 апреля, естественно на даче. Замутил 10 кг сахара для получения спирта - дезинфектора (смеётесь, а вещь нужная). Делаю дела, которых на своём участке предостаточно.
    Желаю всем здоровья и не болеть. Не надо высовываться и бравировать.
     
    Последнее редактирование: 29.03.20
  11. Planerik
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    4.542

    Planerik

    Живу здесь

    Planerik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    4.542
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше советы диванных критиков, чем необразованных, самовлюблённых ...ов. Нужные буковки ставьте по вкусу:hello:
    Создание мистического образа поднимает статус специалиста но мешает адекватной оценки потребителя. Как только слышите аргументы от альтернативных физиков, бегите от них подальше
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.212
    Благодарности:
    16.674

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.212
    Благодарности:
    16.674
    Адрес:
    Москва
    Она еще зависит от количество приточного воздуха.
    Без него это не воздухообмен вовсе.
     
  13. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.133
    Благодарности:
    16.772

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    12.133
    Благодарности:
    16.772
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    А кто спорит с этим? Всё указано в РЭ на печь.
     
  14. Planerik
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    4.542

    Planerik

    Живу здесь

    Planerik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    11.558
    Благодарности:
    4.542
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну я про это и пишу. Кратность рециркуляции зависит как от необходимости сбрасывать излишки пара так и от потребностей человека. Но при большем объёме парилки происходит нивелирование. Так что получается что при меньшем объёме нужно больше воздуха для дыхания
     
  15. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    7.509
    Адрес:
    Минск
    Это заблуждение. Печь участвует в работе системы вентиляции, но воздухообмен не задает.
    Это тоже не верно. Кратность воздухообмена как раз таки диктуется (по крайней мере должна диктоваться) объемом парной и зависит от него напрямую. При прочих равных (в т. ч. и печи) при большем объеме парной будет меньшая кратность воздухообмена.

    Другое дело, что сказанное мной относится к вентиляции для человека, призванной обеспечить ему нормальные условия пребывания в парной.
    В большинстве же случаев вентиляция делается в основном для печи, применительно к Скоропарке - постоянно генерирующей пар, причем в общем случае один и тот же что в маленькой парной, что в парной побольше. Очевидно, что основная задача вентиляции в данном случае - нормализовать влажность, а человек с его потребностью в определенном воздухообмене отходит на второй план. Вот поэтому гуру скоропарения и предлагают "плясать от печки", а слова "воздухообмен" и "кратность" для них являются почти что ругательными :)