1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9

Практика технологического присоединения к электросетям - 14

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ramyalexis
    Регистрация:
    17.08.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    321

    ramyalexis

    Живу здесь

    ramyalexis

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    МО
    Я пока остаюсь при мнении, что меняет (не покупает!) тот, в чьей эксплуатацинной зоне ответственности находится автомат.
    upload_2020-8-8_11-5-45.png
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.987
    Благодарности:
    19.951

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.987
    Благодарности:
    19.951
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если сам железный ящик потечёт на вашем красивом фасаде? Можно ли его замазать силиконом?
     
  3. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.676
    Благодарности:
    16.022

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.676
    Благодарности:
    16.022
    Адрес:
    Великий Новгород
    Интересно как заявитель будет менять ав2 ведь надо это дело обесточить? И почему СО назначает ав2 в эксплуатационную ответственность заявителя?
     
  4. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну, СО как бы считает, что ладно, учет наш. Но дальше, да пошел ты в задницу, хороший человек. Чо, всё мы да мы?
     
  5. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    А, если отбросить аллегории и просто ответить на вопрос, в котором нет подкола?
     
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    Ст. 209 ГК РФ.
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.987
    Благодарности:
    19.951

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.987
    Благодарности:
    19.951
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В комиксах обе границы в одном ящике.
    Чей ящик не указано.
    Чтобы завести кабель необходимо отверстие и сальник
    Там ещё про механический замок с кодом и третьих лиц (из санатория Белорусочка)
     
  8. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    АВ 2 чей? Кто покупает, меняет? Как кабель завести, поняли. Через сальники, если правовым путем.
     
    Последнее редактирование: 08.08.20
  9. vladimir-vlasov
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    81

    vladimir-vlasov

    Живу здесь

    vladimir-vlasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    81
    В соответствии с ПП 861 пункт 16 (1) абзац 5 ГПБ является точка присоединения энергопринимающих устройств, т. е. вводного распределительного устройства. Вводное распределительное устройство - щиток расположенный у меня на участке не далее 15 метров от границы участка. Я правильно понимаю?
    Согласно пунтка 16 (3):
    В случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
    То есть СО ведет кабель от столба на котором весит умный счетчик до моего участка далее по моему участку до щитка (ВРУ). И граница Балансов. принадлежности будет проходить по контактам ВРУ расположенном на моем участке.
    Я все правильно понял?
     
    Последнее редактирование: 09.08.20
  10. ramyalexis
    Регистрация:
    17.08.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    321

    ramyalexis

    Живу здесь

    ramyalexis

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    МО
    @vladimir-vlasov, точка присоединения у вас указана в пункте 7 ТУ. До этой точки - СО, после - вы.
     
  11. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.198
    Благодарности:
    2.793

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.198
    Благодарности:
    2.793
    Адрес:
    Саратов
    А если заявитель не согласен с указанной в п. 7 ТУ точкой? :|:
     
  12. vladimir-vlasov
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    81

    vladimir-vlasov

    Живу здесь

    vladimir-vlasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    81
    В ТУ точка присоединения указана на столбе ЛЭП. Договор я еще не подписал. Я не согласен с этой точкой. Хочу писать мотив. отказ и указать точку присоединения в ВРУ на моем участке (не далее 15 метров от границы участка).
    Тогда ГБП будет идти по контактам ВРУ на моем участке.
    Все правильно?
     
  13. ramyalexis
    Регистрация:
    17.08.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    321

    ramyalexis

    Живу здесь

    ramyalexis

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.16
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    МО
    Мы все знаем, что делать:) Страдать:) По крайней мере по новым правилам не ясно, что ещё делать.

    Это хорошее желание. И раньше так и делали. За прошедший месяц по новым правилам на форуме небыло таких результатов. Будьте первопроходцем! Не забудьте поделиться историей.

    Тогда ГБП будет там где согласуете, да.
     
  14. vladimir-vlasov
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    81

    vladimir-vlasov

    Живу здесь

    vladimir-vlasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    81
    В нашем регионе СО ставит умный счетчик на столбе ЛЭП. Если ГПБ будет проходит по контактам ВРУ (который находится не далее 15 м от границы участка в глубину), то СО может насчитать мне дополнительно к показаниям счетчика потери по кабелю от счетчика до ГПБ?
     
  15. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.198
    Благодарности:
    2.793

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.198
    Благодарности:
    2.793
    Адрес:
    Саратов
    П. 25 (1) а) ПТП -про 15 метров снаружи, а не внутрь участка... Стало быть до границы участка как минимум СО обязана довести свои провода.
     
Статус темы: