    Для суда у меня есть бумага, что бетон М50. Себя успокаиваю надеждами, что это не совсем корректно
     
  2. balerina333
    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14

    balerina333

    Участник

    balerina333

    Участник

    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14
    Владимирская область, пос Боголюбово
     
  3. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647
    Адрес:
    Волгоград
    Да только если дойдёт до суда - скорее всего назначат экспертизу свою. И сносить тогда ЭТО нельзя.
    А "изготовитель" сего что говорит? С ним общались? Может он сам и добровольно ...
    После заливки температура ночью ниже +10 не опускалась? Просто если судиться - надо и эту возможность исключать.
     
  4. balerina333
    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14

    balerina333

    Участник

    balerina333

    Участник

    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14
    Сама жду арматуры, но до сих пор не вскрылась. Походу защитный слой около 10 см, чуть меньше
     
  5. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647
    Адрес:
    Волгоград
    ФИГАСЕ :ogo: А зачем столько?
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.673

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.673
    Адрес:
    Москва
    Много неизвестных. Вы сделали разборку на отдельных участках плиты, а арматуры не видно.
    Какая арматура по проекту - с п-шками или без? Где верхний слой?
    Бетон похоже с карбонатным заполнителем.
    Расслоение бетона возле опалубки.
     
  7. balerina333
    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14

    balerina333

    Участник

    balerina333

    Участник

    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14
    Производители неславянской внешности соглашаются, что был разбавлен водой, но, якобы, по просьбе подрядчика. На глаз они видят, что тело бетона в норме. Предлагают за свой счёт залить 7 см таки же составом. В последующем выяснилось, что документы выдали поддельные от другой организации, поэтому предстоят очень долгие разбирательства в порядке уголовного производства. Время-самое страшное. Нужно где-то жить) газ в сентябре 2020 в планируемый дом должны завести
     
  8. balerina333
    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14

    balerina333

    Участник

    balerina333

    Участник

    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14
    Арматура 12, две сетки с шагом 20 см, без п-эшок
     
  9. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647
    Адрес:
    Волгоград
    Пусть они эти "7 см того же состава" себе в одно место зальют - умнее станут :mad:
    Они вам сейчас что угодно петь будут, главное чтобы продолжать деньги получать. А что потом - проблемы застройщика.
     
  10. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647
    Адрес:
    Волгоград
    Так там кто что делает? Кто подрядчик кто заказчик кто производитель ...
    Вот и у меня смутные сомненья - а арматура там есть? Или только в смете она есть.
     
  11. balerina333
    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14

    balerina333

    Участник

    balerina333

    Участник

    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-03-15-21-38-41-362_com.miui.gallery.jpg
  12. balerina333
    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14

    balerina333

    Участник

    balerina333

    Участник

    Регистрация:
    02.02.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    14
    Погода в октябре 2019. Заливка была в 11.10.2019. Дата, температура днём, ночью
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-03-15-21-49-22-233_com.android.chrome.jpg
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.673

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.673
    Адрес:
    Москва
    Похоже верхняя арматура по контуру провалилась. А это наиболее ответственные участки.
    Если так, то плиту сложно назвать железобетонной.
    Значит сверху надо новую заливать с учетом нагрузки на грунты от старой. Или ленту с учетом фактических характеристик бетона плиты.
    Или смещение ленты внутрь после обследования с изменением планировок...
    Или гидромолот...
    Когда не надо - зима была (Схватывание замедленное. В апреле проверьте прочность...
     
    Последнее редактирование: 15.03.20
  14. Zloy_prorab
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    1.551

    Zloy_prorab

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Ленобласть
    Я бы подлил сверху 10 см за их счет с нижним армированием. Содрав все отстающее предварительно. Хорошим бетоном естественно. Пока они согласны. Суд бесполезен.
     
  15. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.330
    Благодарности:
    5.647
    Адрес:
    Волгоград
    Ну хоть с арматурой не обманули :)