1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Совмещение радиаторов на лучах в коллекторно-лучевой разводке

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димa, 16.03.20.

  1. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    А я подумал что это из-за маленького межосевого расстояния между выводами коллектора, типа соседний кран мешает следующий накрутить...
    Кстати, 50 мм хватит? Есть ещё 100 у Валтека.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Подтянуть - не проблема. Это-же не одноразовые пресс-фитинги, которые не покрутить на 0,5-:-... оборотов по резьбе.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673
    Адрес:
    Калуга
    Как раз таки и проблема - подтягивали уже и не один раз.
    если повезет и обжимное кольцо не прорежет МП - то в какой-то момент гайка просто не идет и ключ "лижет" ее. дальше не пробовал что будет)
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Смотрите внимательно на фото! К коллектору обращены американки кранов. Так что, - ничего не мешает краны подсоединить.
    Мне хватило.
    Я не впечатлен Валтеком (любыми его изделиями!).
    Практически всю арматуру и фитинги брал TIEMME:super:
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А с чего это обжимное кольцо прорезает МП? У меня есть трубы (не в СО, а в других "системах"), которые уже 2-:-5 раз переставлялись с места на место (с отпусканием обжимки и перепаковкой резьбы фитинга).
    Кроме того, обжимные фитинги у меня, в большинстве - APE. Они разборные - "симбиоз обжимки и евроконуса/американки" - обжимную гайку открутил = нипель фитинга, вместе с, обжатой кольцом трубой, вышел из гнезда посадки, затем, спокойно выкручиваешь-вкручиваешь резьбовую часть фитинга.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673
    Адрес:
    Калуга
    у некоторых фитингов бывает выход кольца за пределы гайки - то ли резьба такая то ли гайка - я не сильно вглядывался, но бывает, это легко видно.
    знакомо, но суть обжима трубы одинакова, разборка - это уже просто евроконус.
     
  7. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Уфа
    Интересно. Можно узнать, почему МП, а не ППР?
    Сейчас с такой же дилеммой столкнулся, выходов на коллекторе 5 и комнат 5, но в каждой комнате по 2 радиатора.
    Глянул тройники и фитинги на МП - дороговато. Если без тройников, то это ленинградка, хз в общем. В раздумьях. В наличии есть и пресс, и паяльник
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    1. Я крайне негативно отношусь к ППР. Каждую неделю на работе приходится перепаивать 1-:-2 фитинга (уголка/тройника/муфты с резьбой и т. п.)
    2. ППР = куча стыков. МП = одним длинным куском можно протянуть.
    3. ППР = куча американок для возможности демонтажа (замены/ремонта/ТО) элементов системы. МП = если сделать на нормальных фитингах (STOUT, A. P. E), то можно обойтись, вообще, без американок.
    4. ППР "плохо выживает", при высоких температурах. МП свободно держит и 105, и 115град (проверено).
    5. Для поворота трассы из ППР необходима пайка уголков (а, часто, бывает, что место ограничено и паяльником не достать). МП трасса легко собирается без уголков.
    6. ППР имеет бОльшее температурное расширение (трубы начинают провисать).
    7. Фитинги с резьбой и американки ППР не сильно дешевле обжимных фитингов МП.
    8. ...
    ...
    Прессовые фитинги = одноразовые. Если потек, вероятность устранения течи путем повторного обжима мала. Т. е. надо резать (с соответствующим уменьшением длины трубы.
    Течь в обжимных фитингах легко устраняется с помощью двух гаечных ключей.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673
    Адрес:
    Калуга
    недолго и с последствиями
    не весь, есть фольгированный
    первые сильно дешевле а вторые - если сравнивать даже по Ду то дешевле
    лично меня ППР смущает почти полным отсуствием контроля качества стыков и невозможностью пайки с точностью до мм (отдельные элементы еще можно спаять), еще - соосностью фитинга и трубы
    остальное ты вроде все перечислил
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Roaroma, у меня СО уже 11-й год в эксплуатации. Сперва с редкими (2-:-4 недели в году) подьемами температуры до 85град, а крайние 4 года с практически ежедневными (в отопительный сезон) до 95град (было и до 105, и до 115). Трубам хоть-бы хны.
    Обжимные фитинги и разьемные ПП муфты с резьбой примерно в одну цену. ПП разьемные муфты под пайку - полное Г. Использую их только в крайних случаях (когда нет возможности втиснуть паяльник, чтобы впаять с помощью обычной муфты в ремонтируемую трассу ремонтный кусок.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673
    Адрес:
    Калуга
    так ты про цангу. но все равно не согласен.
    аргументация будет ?
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Замечено, что после 1-:-10 циклов "нагрев/остывание" системы (и, соответственно, самой муфты), соединение (стык "плоскость-прокладка-плоскость") ослабевает (из-за температурной деформации ПП плоскостей) и начинает течь. С разъемными муфтами (там, где прокладка прижата металлом, а не ПП) такое практически не происходит.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673
    Адрес:
    Калуга
    Не наблюдал подобного на своих объектах.
    Либо плохо затянуто либо прокладка - гуано.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Затягиваем хорошо (это гостиница, и любая "капель с потолка" чревата "административными санкциями" к службе эксплуатации). Прокладки - комплектные с муфтой (производителей таких муфт мало - Валтек и еще пара, появление течи не зависит от производителя)
    209639017-610783-600x600.jpg
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.360
    Благодарности:
    26.673
    Адрес:
    Калуга
    Подобные с сальниками часто плохие, соглашусь. Либо городить НГ с муфтой через нормальную плоскую (фторопласт), либо ЕК .