    Если не секрет, сколько Вы сливаете воды в сутки в перерасчете на одного пользователя?
     
  2. Makcim1984
    Регистрация:
    21.12.19
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    185

    Makcim1984

    Живу здесь

    Makcim1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.19
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    185
    Если любую АУ обслуживать по регламенту, никакого выноса не будет и из Топасообразных. Просто их обслуживать надо 1 раз в 3-6 месяцев по паспорту, и наблюдать за процессами внутри раз в пару недель. Это не каждому нравится.
    Смысл Спарты и подобных в том, что там не плавающий ил, а прикрепленка на загрузке в реакторах. И там она и остаётся. Причиной выноса из Спарты чего-либо может стать только сбой в работе. Ну или не обслуживать вообще никогда. Даже 1 раз в несколько лет. В этом случае, естественно происходит переизбыток плёнки на загрузке, и ей деваться некуда. Тогда может чего-нибудь и вынести.
    Короче, за любой АУ нужно следить, как не крути. Просто за некоторыми часто, за некоторыми редко. Спарта из последних.
    А вообще до всяких септиков и станций ставили ЖБ септики из пары колодцев очень много в своё время. Раз в год или 2 откачают ассенизатором и все. Странно, что у вас заиливается. Объём может маловат? Какой грунт? УГВ? Внизу щебень-гравий есть? Какой септик, какой колодец по обьему?
     
  3. Makcim1984
    Регистрация:
    21.12.19
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    185

    Makcim1984

    Живу здесь

    Makcim1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.19
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    185
    Даже раз в год крайне не часто прочисткой кто-то занимается, к сожалению. На крышке компрессора тоже написано про 6 месяцев кстати. При этом жалоб по ним почти не бывает. Бывает на 7-8 летние евробионы выезжаем, там родные фильтры в хиблоу. Не понял смысла менять его каждый год.
     
  4. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.263

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва и МО
    Я пока тоже не понял смысла в замене, если его регулярно промывать. Но такой фильтр стоит в розницу всего 150-200 руб. Думаю, дешевле менять, чем тратить время на раздумья о целесообразности этого...
     
  5. Ireff
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418

    Ireff

    Живу здесь

    Ireff

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Москва
    Два года ровно отработала, что-то маловато... Завтра поменяю и попробую запустить, только думаю откачивать придется.
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Живут, живут, даже не сомневайтесь:)]:)]:)]:super:. Не думайте, что с установкой "премиум бочки" ухватите удачу за хвост. :aga::aga: Тут как повезет. :faq:Читайте тему! :nono:
    Он у Вас не заиливается, а забивается органикой. :( Банка не прозрачная, органика в стоке. :um:
     
    Последнее редактирование: 23.09.20
  7. Ireff
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418

    Ireff

    Живу здесь

    Ireff

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Москва
    У соседа порвалась через шесть лет, моя два года прожила. Думаю в любом случае после пары лет работы надо покупать ремкомплект, чтобы сразу заменить в случае поломки, не везде можно быстро найти да и сигналку на отключение компа лучше приколхозить чтобы ил не скончался.
     
  8. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, маловато поработал! :(Жалко! :( В свете предыдущих проблем, лучше откачаться (приемную точно, а отсеки биореакторов по желанию, их можно и штатными средствами. За одно и проверить эффективность сего мероприятия), нафиг эта головная боль зимой. :um:
     
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.521
    Благодарности:
    12.915

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.521
    Благодарности:
    12.915
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Даже не думайте.
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.684
    Благодарности:
    17.819

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.684
    Благодарности:
    17.819
    Адрес:
    Москва
    Раньше ремкомплект был в комплекте с компрессором. :(
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Последние годы вроде только с Маками ремкомплект дают? :um: И то не со всеми моделями, :( насколько Я помню. :|:
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Двоякое изречение? :faq:
    "Даже не думайте откачивать":faq::super:
    "Даже не думайте, а откачивайте!" :faq::super:
    Дурите нас. :)]:)]:)]:)]
     
    Последнее редактирование: 23.09.20
  13. Ireff
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418

    Ireff

    Живу здесь

    Ireff

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Москва
    Именно так и хочу сделать
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все он понял! :aga::aga: Это же @john kerry, :super::victory:
     
  15. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.263

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва и МО
    Откачивать только приемную камеру смысла не вижу, т. к. отключение аэрации не должно повлиять на анаэробный биоценоз септической камеры. Поэтому, ИМХО, видятся 3 шага:
    1. Ничего не делать, понаблюдать неделю, авось восстановится (очень вероятно).
    2. Попытаться аккуратно перекачать осадок штатными средствами, поставив сетку в перелив между приемной камерой и 1 реактором. Если не поможет, то:
    3. Откачать ассенизатором всю станцию, включая отсеки биореакторов. Там на дне точно ничего полезного не имеется.
     
Статус темы: