ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vladimir8301
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    234

    vladimir8301

    Живу здесь

    vladimir8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    234
    Странно, никто не пишет про нагревающий кабель. 25 м не малое расстояние. В Спарте есть розетки, если на кусок трассы ближе к Спарте метров 10 хотя бы положить нагревающий кабель, по утрам греть немного, если морозы. Или я не прав?
     
  2. ser5083
    Регистрация:
    01.06.20
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    298

    ser5083

    иногда дачник

    ser5083

    иногда дачник

    Регистрация:
    01.06.20
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Москва - Тучково
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Неа. :no:
    А что писАть про шнурок, все уже давно есть в теме, читайте. :super: Грейте станцию. :victory: А вот греть трассу действительно нет никакого смысла. :no:Нет, если есть лишние деньги, или Вам так спокойнее, можете конечно вложить их в утепление канальи:aga:.
     
  4. NB888
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    109

    NB888

    Живу здесь

    NB888

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Оренбург
    Ну почему же. 25 метров, твердые массы не спеша в минус 30 ползут по трубе, миллиметр за миллиметром намерзая на подходе к станции, например. Да в любом месте трассы по сути. Плюс мусор. Образуется засор. Кабель тут как нельзя кстати пригодится растопить если замёрзло. С другой стороны, можно горячую воду пустить наверное. У меня 3 м до станции, не сталкивался с такой проблемой. Рассуждаю просто.
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    С какого перепуга, что-то будет в канашке намерзать? В канашке температура воздуха бабайки, поскольку через нее идет вентиляция станции, а фановый стояк, как положено, у Вас выведен на конек. :um:
    У меня более 20 и тоже не сталкивался, за 4 года, с такой проблемой.
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.584
    Благодарности:
    17.700

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.584
    Благодарности:
    17.700
    Адрес:
    Москва
    При правильном уклоне греющий кабель лишний.
    Греющий кабель имеет свойство ломаться/гореть. Перекопаете траншею и установите новый?
    Делали 38 и 43 м., без греющего кабеля.
    Вы лучше спросите, сколько людей устанавливали трубы с кабелем?... Таких людей почти нет. Я за всю практиику смонтировал кабель только один раз.
     
  7. nikton
    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    18

    nikton

    Живу здесь

    nikton

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соглашусь, что лучшее место в горловине.
    Декоративный камень наверное не мой вариант, т. к. станция стоит между гаражом и забором и ее с участка не видно совсем. Сделаю откидную крышку с травой.
     
  8. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.263

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва и МО
    Элементарная страховка от сочетания негативных факторов. Например, неидеально собранная длинная трасса канализации+сильный мороз+ небольшой расход воды в доме (кран капает, или бачок унитазный подтекает, например). Возможный результат - намерзание в трубе, заужение диаметра.
    Как раз, если труба замерзла в грунте, влага из вентиляции аэрационной установки будет конденсироваться на стенках трубы, образуя наледь.
    А трубы в земле утепляете?
     
  9. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аааааа, :aga: ну если только от этого. .
     
  10. nikton
    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    18

    nikton

    Живу здесь

    nikton

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Крышка деревянная тоже вариант, но такую красоту как на фото нужно делать если станция в обозримом месте.

    А вот приточная трубу обязательно делать из самой станции ? Если из фильтрующего колодца будет воздух в станцию идти ?
    Я правильно понимаю что приток нужен не только для компрессора, но и для вентиляции станции и канализации в целом ?
    Чтобы весь теплый воздух не выдувался, приток если делать в саму станцию делается диаметром 50мм и менее ? В схеме станции вообще не предусмотрено место забора воздуха. Как я понял из описания, воздух засасывается из неплотно прилегающей крышки, это в обычном варианте установки, а при скрытой похоже производитель не рассматривает вариант установки компрессора в станции.

    - С помощью вентиляции приборного отсека (10) к компрессору обеспечена подача свежего воздуха.
    Отвод отработанного воздуха должен быть обеспечен через вентилируемую подводящую трубу — фановый стояк канализации. Фановый стояк должен быть выведен непосредственно на крышу здания, без уменьшения диаметра.

     

    Вложения:

    • Устройство.jpg
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.584
    Благодарности:
    17.700

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.584
    Благодарности:
    17.700
    Адрес:
    Москва
    Иногда.
     
  12. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.129

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.129
    @nikton, у меня приточка выведена из самой станции, из того отсека, где стоит компрессор. Так как у меня от станции до дома всего 2 метра, то и приток выведен к стене дома и с помощью трубы пятидесятки поднят на высоту полтора метра. Такая установка, как мне объяснили монтажники, нужна, чтобы случайно приточку снегом не занесло. И она перестала выполнять свои функции.
    Фановый стояк у меня тоже есть, как положено, 110 трубой.
    Зимы пока не было, станция установлена в мае. Или в июне, не помню точно.
     
  13. fox88888
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.263

    fox88888

    Живу здесь

    fox88888

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва и МО
    Все равно откуда, главное чтобы через компрессор в станцию попадал чистый воздух без метана, углекислого газа, сероводорода и других "выхлопных" газов станции.
    В этом случае воздух будет получать примесь этих газов, которые токсичны для аэробных бактерий в ректорах. Качество очистки может ухудшиться. А вот выход воздуха через фильтрационный колодец наружу может отчасти заменить фановый стояк. У меня так сделано.
    Основное назначение притока - насыщение стоков кислородом воздуха. Заодно этот воздух охлаждает сам компрессор и "выдавливает" наружу отработанные газы из станции.
    Схема и описание весьма упрощенны. Обычно приток через 50-ю трубу вводится через бок станции в приборный отсек, как у @1939381, или у меня. Или сверху через крышку, когда приборный отсек "плавающий".
     
  14. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.454
    Благодарности:
    12.874

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.454
    Благодарности:
    12.874
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ворона на неё села?
     
  15. vladimir8301
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    234

    vladimir8301

    Живу здесь

    vladimir8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    234
    Тык а как не утеплять? Не гнёт грунтом? Ну типа мало ли. У меня 110 в чулке, потом в 160 как пенал. Затрат ниочем, но вроде как спокойно :) или у Вас в мск давно зимы руссссской не было?
     