1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26

Фундаменты и фундаментные подушки

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SkayUoker74, 18.03.20.

  1. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755
    Адрес:
    Эстония
    ...Солнечная Эстония присоединяется к поздравлениям...:)]:pioner:
    Здоровья...Здоровья... и еще раз...ЗДОРОВЬЯ! @SkayUoker74,
     
  2. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    Спасибо большое, друзья мои! Очень здорово, что есть люди, которые искренне говорят мне слова поздравления, очень это приятно и прям вообще!
    Пойду пить чай:|:
    IMG_20200524_164321.jpg
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.032
    Благодарности:
    6.159

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.032
    Благодарности:
    6.159
    Адрес:
    Иваново
    @SkayUoker74, присоединяюсь к поздравлениям.

    Отдельно хотел поблагодарить за Методические пособия по строительству на пучинистых грунтах. Как-то прошли они мимо меня

    Но сам документ разочаровал
     
  4. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    И как собирался - покажу на нескольких примерах, такое и в чем заключается наш геотехнический аудит.
    А начну с буквально свежайшего и вопиющего примера.
    Есть такой очень популярный ютуб-канал у одной строительной фирмы, очень многим известный. Сам его смотрю, нравится, хорошо ребята-строители работают. На сайте этой фирмы написано, что " Мы располагаем крупнейшим, среди строительных компаний, штатом проектировщиков.".

    Вот, обратился взволнованный частник, с вопросом - "правильно ли мне подобрали фундамент?"Вопрос типичный, часто задаваемый и на нашем форуме.
    Сам проект представляет собой следующее:
    сиж1.jpg
    1. Краткая характеристика объекта:
    • Вид строительства – новое строительство.
    • Стадия проектирования – рабочий проект.
    • Регион строительства – Ярославская область.
    • Конструктивная схема – Деревянный каркас.
    • Габаритные размеры каркаса здания, м - 9,7х10,55.
    • Этажность здания – 2 этажа.
     
    Последнее редактирование: 25.05.20
  5. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    2. Инженерные условия строительства
    • Поверхность территории застройки относительно ровная, искусственно спланирована.
    • В результате проведенных геологических работ, на участке изысканий, с учетом глубины разведки, выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) грунтов.
    • ИГЭ-1 – Насыпной и почвенно-растительный слой. Смесь песка и суглинка, строительный мусор, остатки старого фундамента и выгребной ямы, гумусированый грунт. Служить естественным основанием не может. Подлежит удалению методом срезки. Мощность слоя 0,6м.
    • ИГЭ-2 – Суглинок светло-коричневый, мягкопластичный, с включениями и прослоями песков водонасыщенных. Мощность слоя 1,0м.
    • ИГЭ-3 – Песок мелкий, желтовато-коричневый до серовато-черного, водонасыщенный, переменной плотности, глинистый, сильно заиленный, с прослоями супеси пластичной. Вскрытая мощность слоя 3,4м.
    • Инженерно-геологические условия площадки III категории сложности (сложные).
    • В период проведения полевых работ (июль 2019г.) грунтовые воды были зафиксированы с отм. 0,5м. Режим грунтовых вод относится к естественно-техногенному типу.
    • По степени морозоопасности грунты ИГЭ-1,2 в обводненном состоянии относятся к сильнопучинистым. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ-1,2 составляет 1,8м.
    с1.jpg
     
  6. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    Фундамент под этот дом предложен был такой:
    сиж2.jpg
    Это винтовые сваи Ø108, опираемые на ИГЭ-3. Хотя с точки зрения инженерно-геологических условий наиболее опасным фактором следует считать именно наличие ИГЭ-3 со следующими характеристиками: сильно заиленный, водонасыщенный, песок мелкий, переменной плотности, глинистый, с прослоями супеси пластичной.
    В соответствии с пунктом 6.4.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»: основания, сложенные водонасыщенными органоминеральными (илы и другие) грунтами или включающие эти грунты, следует проектировать с учетом их особенностей: большой сжимаемости, изменчивости и
    анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации основания, длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного состояния. Для илов следует учитывать тиксотропию и газовыделение (метан, углекислый газ).
     
    Последнее редактирование: 25.05.20
  7. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    В соответствии с пунктом 5.5 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» опирать сваи на грунты со специфическими свойствами, в том числе на сильно заиленный ИГЭ-3, не допускается. При наличии на строительной площадке слоев грунтов со специфическими свойствами (органоминеральных и других) глубину выработок определяют с учетом необходимости их проходки на всю толщу слоя для установления глубины залегания подстилающих прочных грунтов и определения их характеристик.
     
  8. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    Заказчику аудита было прямо сказано, что применять в рассматриваемых условиях и для
    рассматриваемого объекта сваи винтовые Ø108 мм, заложенные в проекте, категорически нельзя. В соответствии с пунктом 9.16 СП 22.13330.2016 силы трения и сцепления на контакте «металл
    – мелкий водонасыщенный песок» практически отсутствуют.
     
  9. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    В случае если применить заложенный в проекте фундамент, полное или частичное разрушение основания, фундамента и надфундаментных конструкций неизбежно.
    По существу ИГЭ-3 представляет собой тот самый, широко обсужаемый на форуме плывун, который не способен служить в качестве грунтового основания дома. Плывунные свойства этого ИГЭ следует уточнить в ходе дополнительных инженерно-геологических изысканий.

    В целом, ситуация такая, что заказчик сам, понимая, что с предложенным фундаментом что-то не так, был инициатором независимого геотехнического аудита. Получил подтверждение своим опасениям.
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @SkayUoker74, Самое смешное, что у нас в СНТ и в ближайших тоже, сваи вкручивают именно в такой плывун:).
    Это ладно, вопрос, какой конструктив в данном случае предложили бы лично Вы?
    Очень интересно Ваше профессиональное мнение.
     
  11. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    Ну, в части выдачи рекомендаций - я сторонник коллегиального подхода, благо группа у нас маленькая, можно опросить всех, и конструкторов и расчетчиков. Тут мы практически единодушно сообщили этому заказчику, что рекомендуется выполнить дополнительные инженерно-геологические изыскания, и на их основе запроектировать свайный фундамент из железобетонных свай. При этом в расчётах следует учесть возможность отрицательного (негативного) трения грунта на боковой поверхности свай.
    Заказчика понять тоже можно в этом случае. Он надеялся построить сравнительно недорогой каркасник, сравнительно хорошими руками стройфирмы. А тут такая засада с фундаментом...
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Любое свайное "вмешательтво " может спровоцировать переход обводнённого песчаного слоя в
    плывунное состояние.
     
  13. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    4.980
    Согласен. Поэтому и сказали, чтоб изыскания сделал поточнее.
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Здесь похоже нужны специальные лабораторные испытания отобранных образцов с обоснованием техзадания на их проведение.
    ЗЫ: И я не удивлюсь, если ИГЭ-4 - плотная глина, как у моего знакомого...
     
    Последнее редактирование: 25.05.20
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    @SkayUoker74, Может подумать, как повысить несущую способность ИГЭ-1,2 на основании
    дополнительных ИГИ, произвести водоотведение и плиту или ленту зафигачить)
    Дом-то не тяжёлый.
    ИМХО, конечно...)