1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    -генераторная отопления по СП55.
    Многие не отслеживают или вообще им без разницы котельная, теплогенераторная и потом в горегазе сидит тетя и требует соблюдения некоторых пунктов из СП89 Котельные 0.
    Если вы хотите получить ответ или получаете, просите основание и актуализацию и у вас по некоторым вопросам сложится представление об ответе.
    Что касается безопасности и заботы со стороны ГРО им это до фонаря, так как в порядке ПП№1314и ,как только будет фактическое подключение вы обязаны подписать -103. После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
     
  2. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    @plehan, Я с вами полностью согласен, только по сп55 все помещения называются подсобными, причём жирным выделено и так называемая теплогенераторная, т. е. у нас нет генераторных, у нас все помещения подсобные. Насчёт навеса, ну да они бывают разные, только наверное не дело ГРО проверять дует под навесом или нет.
     
  3. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    @Lexa5566, Расчёты на прочность -говорите,интересно, а вы эпюры с расстановкой сил на определённые участки-рассчитаете.Или уже не знаете сопромат? Зачем бросаться такими заумными фразами, и что мне рассчитать, с какой силой будет оказывать давление полдюймовая труба на кронштейн. Кого это на форуме интересует. Или вообще просчитай коэффициент теплопередачи-3;3.5,а теперь задайся вопросом какая будет стена из дерева. А потом просчитай давления всех брёвен на нижнее и введи свой коэфф..Куда в ижс я должен закладывать прочностные характеристики. У 99.99% россиян дома 1-2 этажа, кому это надо.
     
  4. Vs_op
    Регистрация:
    14.04.19
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    25

    Vs_op

    Живу здесь

    Vs_op

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.19
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    25
    Доброго времени суток!
    Перечитал форум, осталось несколько вопросов.
    Газовая котельная расположена на 1 этаже моего частного жилого дома. Размеры котельной 3х2х3=18 кубов. Окно имеет размеры стекла 0,65х1,7=1,105 м2. Выход из котельной в коридор (план этажа во вложении). Отдельного выхода на улицу не предусмотрено. Котел планируется настенный с дымоходом в стену. Расстояние от края дымохода до начала окна 0,65 м.

    Скажите пожалуйста, проходит ли такая котельная по нормативам, не будет ли проблем при подключении газа? Объект находится в г. Екатеринбурге.
     

    Вложения:

    • 2020-05-11 (2).png
  5. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    @Vs_op, Всё зависит от хотелок вашего ГРО. Если монтаж и т. д. ихний, то примут без проблем, для них главное БАБЛО. А если по закону то, с закрытой камерой не нормируется помещение, коаксилом через стену, удобство монтажа, по инструкции изготовителя котла. Вам бы желательно для себя проштудировать сп 55.13330; сп 402.1325800.2018;сп 62.13330;сп 60.13330.Если делаете сами то могут домотаться до тех. документации. И ещё по 55.13330 у вас не котельная и не теплогенераторная, а подсобное помещение.
     
  6. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    @Vs_op, И ещё не понятно у вас уже всё подведено и вы только котёл переставляете .
     
  7. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    @Lexa5566, Вы извините за резкость, просто знаю кучу контор в Москве с так называемыми "юристами",которые просто "разводят" граждан, причём не взирая на возраст.
     
  8. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    @Sergei1964, я благодарен вам за то, что вы, как и я, бесплатно делитесь опытом с участниками данного форума.
    Тема про котельные (от водогрейный котёл) и 15 м3 возникла из темы про планировки домов, когда стало модным тыкать в отмену многих нормативных документов.
    Я просто потратил время и выстроил всю цепочку нормативных документов. Создал тему и написал всё это для других. Модераторы перенесли эту, специально созданную тему, в общий суповой набор.
    Это их право.
    Так же как и ваше право поступать так, как вам удобно и писать о том, о чём вам хочется.
    Моё право предупредить людей, что последствия самоделок могут быть печальными.
    Спасибо вам за ваш труд. :hello:
     
  9. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    @Lexa5566, Понимаете Алексей наша страна всю историю на самоделках, потому-что у мужиков руки растут от туда от куда положено. И суммы которые просят, в том числе и посредники, какие-то несуразные. Да ещё и обман, я обзвонил около 15 контор по поводу монтажа и проектирования (правда с начало выяснил для себя, что нужно). Монтаж с обор. 230000 в смете ихней 300000 на, что уйдёт 80000 надо согласовать, подписать акты и т. д. согласовывать не надо акты сами приедут подписывать (есть приказ гендиректора от 18 года №726).Понимаете 80000 ни за что, просто запудривание мозгов, причём проект закажут в ГРО и он автоматом будет согласован. Безопасность нужна, кто против, но скорее правильность строительства, что-бы не было протечек, плесени ну и т. д..И конечно-же все прикрываются безопасностью, ну а как у людей выманить деньги, убедить, что если вы этого не сделаете у вас завтра всё взорвётся.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - кроме печати ничего не согласовывается в реалии, а вообще запрещено требовать согласования, но у нас соблюдать закон моветон .
     
  11. aleks21977
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6

    aleks21977

    Участник

    aleks21977

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Газовщики требуют установку приточной вентиляции, а я помню что где то читал что приточка нужна только для котлов с открытой камерой сгорания, но где читал не могу вспомнить (найти), подскажите пожалуйста где про требование приточной вентиляции можно почитать?
     
    Последнее редактирование: 22.05.20
  12. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    Читай 402.1325800,но они скорей всего требовали вытяжку, а не приток.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну а вытяжка без наличия притока не работает!
     
  14. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.012
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.012
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Помещение, в котором установлено газовое оборудование (а это не только котел и/или плита, но и газовый счётчик, трубы и т. д.) должно обладать приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее, чем трехкратный воздухообмен в час, исходя из кубатуры помещения.
     
  15. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    Да, всё дело в том, что всё что у них написано филькина грамота, т. к. на самом деле естественную вытяжку рассчитывают от высоты трубы, разности температур, скорости, сопротивления элементов и т. д. Минстрой просто отбрыкался от Путина-безопасность прописали, всё нахрен усреднили, козлы. На самом деле она в частном, не богатом доме, нахрен не нужна. Проветрить можно и через фортучку.