1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194
    Адрес:
    Плюк
    Технология, механизация и организация подземной выемки угля - факультет Разработки полезных месторождений Московского Государственного Горного Университета Вас устроит?
     
    Последнее редактирование: 18.07.20
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -шахтер :)
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304
    Адрес:
    Калуга
    ясно. у них там тонны, поэтому и пишет метры, не вдаваясь в измерения.
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -еще нет, вы не сказали какая ваша специальность.
    -ед. измерения тонны -кг .
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304
    Адрес:
    Калуга
    я назвал факультет. специальность что-то вроде "Организация перевозок и управление на транспорте"
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - вы там не учились ?
    Это не сложный вопрос -ваша специальность ?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304
    Адрес:
    Калуга
    я ее помню ? на память озвучил, а как на точно звучит - мне пофиг.
    она написана в дипломе, который я получил 23 года назад и он нигде не потребовался.
    лежит, пылится.
    тебе фотки студенческой молодости выложить ? там фасады института мелькают.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - нет.
    - можно прочитать это тоже несложно .
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304
    Адрес:
    Калуга
    так прочти.
    найди факультет и посмотри специальности. интернет нужен дял поиска информации.
    все данные у тебя есть - если интересно.
    мне неинтересно - искать диплом и читать, что там написано.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -я посмотрел, там несколько специальностей, а возможно и не в том ВУЗе смотрю.
    ладно, не буду спрашивать. Стесняешься. Бывает .
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.772
    Благодарности:
    26.304
    Адрес:
    Калуга
    Я не стесняюсь. мне лень ворошить и смысл от этого ?
    зачем тебе точная формулировка - что она даст ?
    примерную я тебе привел - смысл передал.
    если настаиваешь - могу хоть скрин сделать.
     
  12. Old-en
    Регистрация:
    06.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Old-en

    Участник

    Old-en

    Участник

    Регистрация:
    06.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, т. к. немного запутался.

    Помещение теплогенераторной: подвальное помещение объём 43м2, потолки 2,5м., предусмотрен отдельный выход на улицу, остекление 1,3м2, котёл ACVE-75.

    Не совсем понятно с вытяжкой и притоком.

    Приток можно сделать в стене в коридор или в двери в коридор?

    Вытяжку можно сделать сквозь стену непосредственно на улицу?

    Какого сечения должна быть труба вытяжки? Заранее благодарен.
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - нет, только с улицы.
    -да ,если естественная выше ветрового подпора здания.
    - расчетная величина. Принимаемая, как кратность воздухообмена помещения +кол-во воздуха для сжигания топлива .
     
  14. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Москва
    Вот сюда вставляйте необходимый объем воздуха и смотрите в каком канале скорость будет 1,0-1,5 м/сек
    http://helpeng.ru/ov/vent_speed_air
     
  15. Old-en
    Регистрация:
    06.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Old-en

    Участник

    Old-en

    Участник

    Регистрация:
    06.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо огромное.
    Проверьте пожалуйста:

    Объём 43,5м3, троекратная сменяемость в час 43,5 х 3 =130,5

    Получается по таблице:

    Ø200 – 1,2