1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -Почитал ФЗ№123-4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения.
    Вот с этим побороться будет сложно.
    Но есть момент ГРО не уполномочено давать оценку построенному. Но это тонкая грань в УФАС или суде, что проверять СП или их исполнение не предусмотрено ПП№1314
    Что касается -котельная, те кто так пишет не понимают разницы и вообще откуда растут ноги .
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    Все таки согласно СП1 исключение выше сказанного - п. 5.5.1
    Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75х1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6х0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.

    Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.
     
    Последнее редактирование: 10.01.20
  3. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    1.548

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Владимирская область
    Первое предложение понятно, кроме того, что значит "выход непосредственно наружу". То есть парадный выход с 1 этажа на террасу крыльца - подходит? А выход с 1 этажа на двор, но через 6 ступеней вниз - подходит? А выход через кухню 1 этажа на террасу - подходит?
    Во втором предложении ничего не понятно. Во первых - что значит "такое помещение" - речь про помещение теплогенераторной или про "расположенный выше этаж"? Далее вообще не понимаю фразу, где про 4,5 и 5м. Откуда такие отметки в применении к подвальному помещению?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - я пообщался со знакомым проектировщиком, инфу скинул. Как будут мысли напишу. Я далеко не все знаю, но желание есть :)
     
  5. Wladiska63
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437

    Wladiska63

    Живу здесь

    Wladiska63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Тольятти
    я вот себе сделал вывод под трап но во время отделки меня отговорили его устанавливать из за постоянной вони из него.
    Однажды скваженный насос не остановился достигнув заданного давления в оборудовании и сработал предохранительный клапан перед бойлером. Вода так хлестала из него что за каких то 30 секунд залило всю котельную и вода пошла в комнаты.
    Так что делайте обязательно, только трап берите хороший с обратным клапаном.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - есть сухого типа.
    - так с подрывных выводится в канализацию через разрыв струи и применяется сильфон сухого типа .
     
  7. Wladiska63
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437

    Wladiska63

    Живу здесь

    Wladiska63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Тольятти
    я думал я ж особенный у меня не может такого произойти:)]. Ладно хоть я дома был в этот момент. насос 10 кубовый я думаю минут за 20 воды по колено в доме бы налил.
    Переделал всю эту систему. Но не стал в разрыв струи делать, вывел просто в канализацию через переходник. Когда предклапан срабатывает его очень хорошо слышно оказывается.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - бывает, что потихоньку травит и вы об это и не будет знать .
     
  9. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    @plehan, прочитав последние 100 страниц данной ветки я правильно понял для своих условий что:
    1. Газовый котел с закрытой камерой и БКН можно располагать на кухне площадью не менее 6 м2.
    2. Если котел с открытой камерой, то плюс 6 м2 к пункту 1.
    3. Воздухообмен 60 м3/час, при наличии газовой печки плюс 100м3/ч и того 160 м3.
    4. ЕВ или принудительная - мое личное дело.
    5. Площадь окна - не нормируется, его тип, кол-во стекол и тд - тоже не нормируется.
    6. Дверь - не нормируется, какая удобна-ту и ставлю.
    Эти требования опираются на
    СП55133302016
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - я не соглашусь в части, что СП 55 так предусматривает.
    Просто откройте и посмотрите в зависимости от климатической зоны где вы живете высоту потолка и размер кухни по СП55. для нового строительства ?
     
  11. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    Новое строительство
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - там написано сколько должно быть. 6 м 2 это в составе кухни -столовой ,то есть без учета второй половинки столовой, которая будет единым не жилым помещением. Для кухни -9м2 +высота потолка разная, чем южнее тем выше .
     
  13. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    Вопрос вот в чем, у меня рядом с кухней площадью 19м2 есть помещение теплогенераторной площадью 7,5 м2. Я хотел в этой теплогенераторной установить котел с закрытой камерой, бкн, и газовую печь 4-х комфорочную. А на самой кухне поставить индукционную варочную панель. Я так понимаю что из-за малой площади не разрешат по проекту поставить в это помещение газовую печь? Высота потолка 2,65.
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - помещение генераторной отопления.
    Почему вы ставите вопрос разрешат или не разрешат, у газовиков нет полномочий оценивать строительство. Все их обязанности прописаны в ПП№1314 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/
    Запрета нет на установку ПГ в таком помещении. Но вы столкнетесь с местными устоями газификации, где возможно выдуманные свои правила .
     
  15. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    Вот и пытаюсь подготовиться к бою)