1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    Вопрос, как далеко вы готовы зайти, если вы далеки от СП, ГОСТ, то все зависит от грамотного проектного решения, я вам сразу скажу проект только не у газовиков. Предоставлять его вы не обязаны, в договоре тех. подключения вы не должны подписывать если в нем стоит требование обязательного наличия проекта, исполнительной. ГРО осуществляет только мониторинг ТУ, список к составу ТУ также указан в правилах.
    Что касается размещения ПГ, может вам не заморачиваться так, установите в кухне. Далее по ПП№1314 п. 61 (1) перенесете куда нужно силами спец. организации в рамках договора ТО ВДГО или другой организации .
     
  2. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    Я готов с ними пободаться, газификация не лимитирует по времени. Пожара с отоплением и тд нет.
    Устно мне уже сказали, что проект нужен обязательно и делать только у них. Пока не "закусывался", просто зашел к ним посмотреть обстановку.
     
  3. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    Что значит мониторинг ТУ?
     
  4. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    416

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    хутор Москва
    Проверка соблюдения требований законодательства при проведении работ по газификации ОКС согласно представленным ТУ.
     
  5. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    Вы хотите безопасно сделать или лишь бы сделать?

    1. При наличии утечки газа искра на моторе вентиляции может привести к взрыву.
    2. Размер окон нормируется, в т. ч. пожарной безопасностью и предотвращением действия взрывной волны на элементы здания.
    3. Дверь должна иметь снизу щель для создания естественной вытяжки.
    4. Открывание двери наружу из котельной. Раньше предел огнестойкости нормировался.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - только в кухне, как доп. условие СП402, СП 60 требует приток обязательно с улицы требование в ПП№1521 ,приток не может закрываться на 100%.
    - сейчас либо стекло причем говно стекло, не обычный стеклопакет либо ЛСК по ГОСТ с космической ценой. Однако никакой гарантии от разрушения что в СССР сыпались дома, что сейчас.
    -? Нашел из помещения где ГО наружу .
     
    Последнее редактирование: 22.01.20
  7. vsa-79
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86

    vsa-79

    Живу здесь

    vsa-79

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    ст. Ессентукская
    Всегда есть достаточность и избыточность. Есть же руководящие документы. Писал что я рассматриваю вариант котла с закрытой камерой, т. е коаксиальная труба на фасад.
    1. При наличии утечки газа и пьезо-розжиг на ПГ приведет к взрыву.
    2. Для ИЖС есть нормы пожарной безопасности?
    3. Нормируется объем воздухообмена, а щель а двери или приточный клапан не важно.
    4. На счет двери - где прочитать?
     
  8. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    @vsa-79,
    Если про безопасность, то...

    СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

    6.16 Рекомендации по устройству дымовых и вентиляционных каналов приведены в приложении Г.

    ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2, при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 - при 4 мм и 1,5 м2 - при 5 мм.

    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;

    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м2 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.

    6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
    И далее по тексту.

    Про двери.
    В здании существуют помещения. У этих помещений разные классы пожароопасности. И данное конкретное помещение, котельная, должна отвечать требованиям которые предъявляются к её классу. У спальной и кухни другие классы пожаробезопасности и, следовательно, требования к ним другие.
    Не открывшаяся дверь не выпустит давление. Давление будет действовать на стены и перекрытия, что может привести к разрушению всего дома.
    Главное - погасить энергию взрыва, и после этого обеспечить свободный выход газа в атмосферу.

    Температура вспышки подразумевает, что при 28 градусах по Цельсию и выше газовоздушная смесь может взорваться и создаст избыточное давление превышающее 5 килопаскалей.

    Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
    Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении.

    СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)

    ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ

    6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 Многоквартирные жилые дома; и Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;


    б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;

    Котельные/топочные относятся к категориям А и Б! Т. е. на котельные открывание дверей нормируется, как для эвакуационных!

    Двери в зале кинотеатра ВСЕ! открываются из зала. Так понятно?


    Из других требований:
    2. При размещении на кухне - помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем помещения не менее 7,5 м3 плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата для отопления; В кухне должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; Кухня должна иметь окно с форточкой.
    Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
     
  9. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.516

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Владимирская область
    Про оконные проёмы - Допускается! - А если не так, как описано (про площадь и пр.) - то что-то другое (допускается/нужно) использовать? Или можно вообще не использовать? Есть ли именно требование?

    6.18 Рекомендуется:
    Про высоту 2,5 или 2,0м - рекомендуется! Значит, не обязательно!

    Про площадь окон (подвал или более 60 кВт) - тоже рекомендуется?

    Про выход непосредственно наружу (подвал при более 150кВт) - тоже рекомендуется?

    Я всё правильно понял?
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - приведенные ссылки выше не обеспечивают соблюдения ФЗ№384 и в части могут противоречить.
    СНиП приведенный не применим. СП42 вошел в перечень тех. регламента №870 ,который не распространяется на внутренние сети жилых домов. п4
     
  11. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    @plehan, я вам уже писал, что не всё так просто.
    Читаем ПП РФ от 26 декабря 2014 г. №1521.

    В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации
    постановляет:
    1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

    Читаем:

    Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года)

    Глава 7. Заключительные положения (статьи 42 - 44)
    Статья 42. Заключительные положения
    1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
    1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
    2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;

    3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
    Далее.
    Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ 2015)

    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства (часть дополнена с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ.

    Поскольку, в соответствии с градостроительнм кодексом, проектная документация ИЖС не требует гос регистрации, то и не следует говорить о том, что снипы, сп, и т. д. перестали действовать, поскольку их не перечислили в обязательном перечне. Уточните данный момент у юристов.
    Лично мне без разницы. Хотите взорваться вместе с домом и семьёй, то делайте вопреки правилам и рекомендациям.
    Удачи вам всем!
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    Да что вы мне это все время пишите, мы что обсуждаем сущ. газифицированное здание построенное до вступления настоящего ФЗ ?
    Вы вкратце донесите мысль без цитат на ФЗ я его нет нет почитываю.

    -вы за меня не додумывайте -
    Я вам напомню два перечня нац. стандартов, которые обеспечивают выполнение тех. решений безопасного использования зданий и сооружений.
    Все что не вошло должно обосновываться для применения и проверки на не противоречие ПП№1521. Для объектов которые в соответствии с законодательством обязаны проходить экспертизу проектной документации.
    Однако вы это представляете, как пугалку не примените
    И обязательно приписка, которая мне ненужна, я даже скажу не вперлась -
    :)]
    Я предлагаю применять не противоречащие ФЗ№384 СП которые в полной мере обеспечивают соблюдение этого закона .
     
    Последнее редактирование: 23.01.20
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - что касается вами приведенного не включен
    ПРИКАЗ от 3 июня 2019 года N 1317 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    Что касается открывания Двери СП402 требует наружу СП 1131302009
    4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

    Не нормируется направление открывания дверей для:

    а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

    Не требует обязательность соблюдения направления.
    СП1 в приказе №1317 - СП 402 в приказе №831 как быть
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - вы выделили часть текста. Однако суть текста не распространяется на здания и сооружения проектная документация которых не проходит экспертизу и на момент получения разрешения на строительство не действовал данный закон. Из этого следует, что после вступления этого закона построенных ИЖС данный закон касается. Нет там или .
     
  15. brenchagov
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    586

    brenchagov

    Живу здесь

    brenchagov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    586
    Подскажите пожалуйста, где глянуть требования к помещению (баня) с газовой банной горелкой? Пока самостоятельно найти не получается.