Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194
    Адрес:
    Плюк
    Раздел 6 посмотрите, особенно пункт 6.15
     
  2. S55001
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    67

    S55001

    Живу здесь

    S55001

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    67
    @Oleg_VK, а мож этот

    Г. 17 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией изготовителя, но на расстоянии, м, не менее:

    2,0 - от уровня земли;

    0,3 - от уровня земли для газового конвектора;

    0,5 - по горизонтали до окон, дверей;

    1,0 - от вентиляционных отверстий (решеток);

    0,5 - над верхней гранью окон, дверей;

    1,0 - по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
     
  3. S55001
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    67

    S55001

    Живу здесь

    S55001

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    67
    @Oleg_VK,
    Расстояние от газопровода до конструкций дымохода при открытой прокладке принимают не менее 200 мм.

    20 см от дымохода до газовой трубы точно будет
     
  4. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194
    Адрес:
    Плюк
    Это тоже. Но расстояния от газопровода также важно соблюдать. Ну я Вам дал конкретный документ, а как поступить Вы уже сами решайте.
     
  5. S55001
    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    67

    S55001

    Живу здесь

    S55001

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    67
    спасибо, я немного не пойму как в моей ситуации считать то ли по диагонали, то ли и по вертикали и по горизонтали. Я про это имел в виду, поэтому круг и нарисовал.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    Берем для начала проектирования дымоходов от производителя котлов и смотрим диаметры, длины и углы повороты
     
  7. ЧелМасштаб
    Регистрация:
    30.09.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    12

    ЧелМасштаб

    Участник

    ЧелМасштаб

    Участник

    Регистрация:
    30.09.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    12
    Добрый день! Нужно распланировать котельную, в ней будет находится газовый и электрический котел. И возник вопрос - есть документы определяющие размеры помещения с газовым котлом - общая мощность до 30кВт - 7.5 м 3. При этом площадь пола не нормируется. А включается ли в эту цифру электро котел? И как вообще наличие электрокотла влияет на размеры котельной?

    Спасибо!
     
  8. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194
    Адрес:
    Плюк
    Нет такого в СП. Если камера сгорания закрытая - площадь не нормируется.

    Только удобством обслуживания.
     
  9. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Уфа
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется котельная в подвальном помещении. Чтобы соответствовать нормам для газовых котельных пол придется оставить грунтовым (сейчас 2,55 от земли до плит перекрытия, хотелось бы пол поднять см на 15) и врезать стеклопакет в имеющуюся дверь (отдельный вход).

    Вопрос - если установить напольный газовый котел с закрытой камерой сгорания (коаксиал в стену или в имеющийся дымоход), то сохраняются ли в таком случае требования газовщиков к котельной по высоте потолков и площади остекления?
     
  10. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    А где вы вообще видели требования к КОТЕЛЬНЫМ в ижс. Пол хоть из д... ма. Вам бы прочитать сп 402, и чуть-чуть сп 62, сп 55, может было-бы меньше несуразных вопросов. Чтож ни кто читать не хочет? Интернет интернетом, а голова зачем?
     
  11. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    Чел. В доме нет помещения под названием КОТЕЛЬНАЯ. ВКЛЮЧИТЕ ГОЛОВУ, КАКИМ БОКОМ ВЫ ПРИБАБАХАЛИ В КУЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ?
     
  12. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Уфа
    СП 402.1325800.2018:
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).

    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.

    В СП 42-101-2003 то же самое про окна и потолки, но в формате рекомендаций (причём, для оборудования до 60 кВт можно потолок и 2м почему-то).
     
  13. Sergei1964
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73

    Sergei1964

    Живу здесь

    Sergei1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    73
    Сп 55-все помещения подсобные, забудьте слово теплоген. котельная. Читайте п8 402 и переходите к пожарным ФЗ и сп, ЕЩЁ РАЗ ЧИТАЙТЕ.
     
  14. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.007
    Благодарности:
    10.194
    Адрес:
    Плюк
    Вам надо для себя решить - хотите делать правильно и для себя, или для газовщиков? Если для газовщиков, то тут нужно понимать, что правильно для них - это значит за отдельную плату. Ну то есть как бы Вы не сделали, для них неправильно будет всегда, если договориться не сможете. Ну и самое главное - газовщики не имеют полномочий осуществлять строй контроль, если со стороны закона подходить к ситуации. Вот и решайте.
     
  15. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Уфа
    Я за правильное конечно. Именно поэтому у меня котельная в подвале вся из бетона и с отдельным входом. Но я не верю, что стеклопакет площадью 0,45м2 в случае чего спасет моё жилище от разрушения, а 0.4м2 (сейчас такой) - нет. Что с потолками 2,5м я смогу успешно эвакуироваться, а с 2,4м - нет.
    Изначально на это и был расчет, но в последний сезон из разных источников узнал, что газовики стали жестить при приемке и от благодарностей отказываются. Может, кто-то им вставил или ещё что случилось, не знаю, но на частичную слепоту больше рассчитывать не приходится.