    Нужна помощь.
    По безграмотности отвели под котельную 18 кв. м., высота потолков 3 метра, в цоколе Переделать с учётом расположения двери и окон невозможно. В котельную заходит 4 вентканала диаметром 125мм. Приехали газовщики и выяснилось что под вентиляцию не хватает оставшихся 2 каналов после установки 2 котлов. Возникло 2 вопроса:
    1. Возможно ли использование принудительной вентиляции для обеспечения необходимой производительности системы?
    2. Газовщики предлагают рассмотреть турбокотлы, но тут вопрос при выводе на единственную возможную стену их выходы будут по диагонали под окнами 1 этажа ниже и сдвинуто по горизонтали, до нижнего угла окна по диагонали 1,2-1,5 метра, от земли 2,00-2,20 метра (между выходами турбокотлов должен быть 1 метр или больше?)
    3. Городить отдельно стоящую котельную в ~10 метрах от дома. Очень не хочется :(
     
  2. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Внешний короб вентиляции, по фасаду можно.
     
  3. romchikk
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6

    romchikk

    Живу здесь

    romchikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    1. Внешний вид портить не хочется. Планировка такая что мы можем в помещения над котельно безболезненно (отрезаются ниши граничащие с внешней стеной) отсечь карманы 0,5*1,5 м. По нормам возможно пустить по данным нишам короб на 2 трубы по 150? Ниши разумеется заложить кирпичом.
    2. Верно нам сказали что мощность системы нужна 18*3*3+5=167 м3. 5 это Макс потребление 2 котлов в час. При скорости потока 1 м\с при естественной вентиляциии
    После подключения котлов, остаётся 2 по 125 это даёт 88,34 м3\час и если докидыааем 2 по 150 это ещё 127,25 м3\час нам этого хватает? Почему докидыааем 2 по 150, чтобы было удобно выводить между стропилами через крышу.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.235
    Благодарности:
    18.234

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.235
    Благодарности:
    18.234
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @romchikk,
    1. Возможно. Но, при обеспечении непрерывной ее работы. Даже, при отключении эл. снабжения дома или, при аварии вентилятора. А так, в нормативке, прописано, что можно.
    2. Рекомендации "газовщиков" лучше в том плане, что будет мЕньше "боданий" с ними.
    3. Не, ну, конечно, "бомба в доме" гораздо проще и дешевле, чем "бомба в 10м от дома, в отдельном строении" ...
     
  5. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    А в чём суть безграмотности? Избыточно большой объём потребовал больше вытяжек?
     
  6. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709
    @romchikk, а кто мешает уменьшить площадь котельной, до размеров, когда хватит вент каналов на вентиляцию? Помимо вытяжной вентиляции, нужны ещё дымоход и приточка.
    Отгородите и сделайте там кладовку без окон.
     
  7. romchikk
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6

    romchikk

    Живу здесь

    romchikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Да именно так.
    Поэтому и вопрос если есть неиспользуемая ниша над котельной можно ли ее заложить кирпичом и пустить там недостающие вентканалы? Если можно начинать лучше сверху? Сначала пройти крышу между стропилами чтобы удобно было и потом вниз в помещение и потом эту нишу заложить кирпичом вместе с трубами?
     
    Последнее редактирование: 23.03.21
  8. romchikk
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6

    romchikk

    Живу здесь

    romchikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Такая конфигурация помещения: окно с одной стороны, дверь с другой и выходы каналов с местами крепления под котлы что как ни режь, получается не меньше 16 м2, вчера пару часов там с рулеткой провели. Приточка есть. Не проходим с таким объемом помещения по вентиляции для 3х замены воздуха.

    Дымоходы 2*125 под установку двух 24 кВт котлов в каскаде. Остаётся 2 по 125. Они дают производительность 44м3\час. Это подходит только для площади 5 кв. м. ее никак не отрезать и не получится поставить 2 котла.
     
    Последнее редактирование: 23.03.21
  9. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    10.193

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    10.193
    Адрес:
    Плюк
    Согласно СП 402.1325800.2018 вытяжка должна быть 162 м3, а приток 167 м3. Но Вы посмотрите на данную проблему с другой стороны - какие полномочия есть у Ваших газовщиков предъявлять к Вам именно требования? Я так понимаю, что проекта у Вас нет или он сделан в сторонней организации?
     
    Последнее редактирование: 23.03.21
  10. romchikk
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6

    romchikk

    Живу здесь

    romchikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Проекта на котельную нет от слова совсем. Послушали одного знакомого "строителя" когда закладывали вентиляцию. Да тут как нельзя лучше подходит поговорка: "скупой платит дважды".
    Приток 167м3 мы должны обеспечить за счёт окна и вентиляции и решёток на двери если по нормативам 30см2 на 1 кВт нужено решетку 25*60 см и ее подогревать чтобы в помещение шел не холодный воздух?
     
  11. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    10.193

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    10.193
    Адрес:
    Плюк
    Окно для притока не подходит. Под дверью можно, если приток нужного объема организован в соседнем помещении. К притоку есть свои требования.

    Я у себя сам делал расчеты - ничего страшного в этом не вижу. Газовщики не уполномочены производить стройконтроль. Как вариант Вы можете попросить их изложить все требования в письменном виде с ссылками на законодательство.
     
  12. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    10.193

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    10.193
    Адрес:
    Плюк
    Поправка - 162 и 167 м3
     
  13. romchikk
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6

    romchikk

    Живу здесь

    romchikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Решетку нужной площади можем без проблем организовать хоть с улицы хоть с остальной части цокольного этажа там оставлены 2 проема 30*50 см, выходят выше уровня земли на 1 и на 2 метра соответственно. Дом стоит на склоне
     
    Последнее редактирование: 23.03.21
  14. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709
    @romchikk,
    Как вариант, монтировать разные котлы. Один с открытой камерой, другой - с закрытой.
     
  15. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    10.193

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    10.193
    Адрес:
    Плюк
    А что это дает?