Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709
    @vehcy, я ничего не предлагаю. Более того, я всем говорю, что можете делать так, как вам заблагорассудится. Я могу только порекомендовать, как сделать безопасно.
    По поводу кухни.
    Если у вас идут два стекла пакетом, то кто вам мешает увеличить размер окон?
    .
    Отдельное стекло - поищите ответ в нормативных документах.
     
  2. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.276
    Благодарности:
    1.551

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.276
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Владимирская область
    Вопрос был задан в констексте не "зачем", а почему при таком расположении котла от газовщиков нет никаких претензий к отсутствию одинарного стекла в окне (на кухне). Сужу об этом по отсутствию (не припомню) таких проблем у форумчан.
    А такое расположение (на кухне) - очень распространено.
    Что-то я вас тут не понял - поясните! Только не с точки зрения реальной безопасности, а с привязкой к нормам!
    Сколько не штудировал темы на форуме, ни разу не встречал (внятных, чтоб врезалось) пояснений на этот счёт. Делаю вывод, что нигде в нормативных документах этого нет. В отличие от огромного количества несоответствий, ляпов и недоразъяснений, которые и позволяют разным сторонам вольно трактовать многие важные моменты.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.234
    Благодарности:
    18.233

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.234
    Благодарности:
    18.233
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @vehcy, отсутствие возражений газовщиков к стеклопакетам на кухне вызвано тем, что в подавляющем большинстве "кухонь с котлом" (а чаще всего, это совмещенные кухни-гостиные или кухни столовые), площадь остекления значительно превышает пресловутые "котельные 0,8м2".
    Т. е. "сбрасывание" (а вернее, выбивание/выдавливание) конструкций, в этом случае происходит "легче и проще".
    Одна из "заморочек" - увеличение "дыр в небо" (требования по вентиляции для помещений с ГИО), при расположении котла на кухне. Вы до этого вопроса еще не дошли?
     
  4. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.276
    Благодарности:
    1.551

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.276
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Владимирская область
    Мысленно, вроде, дошёл давно :), и с точки зрения проекта тоже... но на практике - ещё нет.
    Но мы же не о вентиляции сейчас речь ведём. А об ЛСК. Про которые тоже ранее здесь на форуме в контексте ИЖС писали, что не требуется. Вот только мнения разные.
     
  5. Владислав3532
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    23

    Владислав3532

    Живу здесь

    Владислав3532

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Самара
    Подскажите пожалуйста. Имеется котельная в доме на первом этаже. Какую дверь ставить и куда она должна открываться?
     
  6. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    715

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    715
    Именно котельная?
    В документах БТИ это помещение так и значится - "котельная"?
    Какая мощность оборудования там расположенного?
     
  7. Владислав3532
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    23

    Владислав3532

    Живу здесь

    Владислав3532

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Самара
    Нет. Будет называться бойлерная. Котёл в ней будет стоять. Помимо котла будет стоять горелка газовая для бани (в смежном помещении). Котёл 24 кВт, горелка 30-35 кВт.
     
  8. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709
    @Владислав3532,
    Открывание двери наружу.
    Если нет приточной вентиляции, то для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Котельная?
    Ну тогда у вас не дом, а дворец.
    Такого определения помещения установки теплогенератора в ИЖС, тоже нет.
     
  10. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709
    @Ortodox, для вас придумали слово Предкрайний. Пользуйтесь им на здоровье.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Ну и к чему это?

    "Если нет приточной вентиляции" ?
    "Сечение 0,025 кв. м".?

    Вы бы "впередиидущий" хотя бы регламент указали откуда эти самонадуманные рекомендации взяли, прежде чем вводить форумчан в заблуждение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21599564/

    Скажу вам по секрету, народ с регламентами начал знакомиться ещё до вашего прихода на форум, что и вам не мешает тоже сделать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/show-best-answers
     
    Последнее редактирование: 03.04.21
  12. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709
    Уважаемый, @Ortodox.
    Я извиняюсь, если я вас обидел, но и вы постарайтесь вести себя повежливее с участниками форума.
    Не надо демонстрировать знание новомодных словечек, если не понимаете, что их внедряют для подмены понятий и промывания мозгов.
    Я уже писал почему "котельная" является котельной. Там установлен водогрейный котёл.
    Но если для вас принципиально, то посмотрите этимологию слов аква, гидро, котёл, бойлер и генератор.
    У вас из крана, надеюсь, вода течёт? А костёр является теплогенератором? Так у вас в доме будет гореть костёр?
    Про регламенты.
    Говорил и говорю. Вы можете скопировать процитированные мною строчки и поисковик вам выдаст документ.
    Вы тут же начнёте писать, что это не действующий документ.
    Поверьте, я не собираюсь никому ничего доказывать.
    Человек задал вопрос. Я дал ему строчки из рекомендаций. Сделает он или кто-то другой по своему или по рекомендации, мне без разницы.
    Если нужно сделать правильно и безопасно, то я помогаю людям.
    И тем, кто делает проект дома с газовой котельной я настоятельно рекомендую прочитать
    МДС 41-2.2000
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Каких ещё словечек?
    "Котельная" или "Помещение для установки теплогенератора" или "теплогенераторная" это новомодные словечки?
    И что за странное требование, что надо, а что не надо.
    И почему это требование исходит от вас.
    Да уж. Железная логика. Обезоруживает наповал.
    При чём тут этимология? Что за глупость?
    И кстати не генератор, а теплогенератор.
    Вообще то есть соответствующий РД, где чётко даётся определение, что называется котельной. Помещение в доме, где установлен газовый теплогенератор, мощностью ну например в 30 кВт это не котельная.
    Ну и что такое "бойлер", раз уж вы так хорошо в лингвистике разбираетесь.

    Да, дали. Ошибочные.
    И про сечение и про отсутствие приточной вентиляции.

    Не лучшая рекомендация.
    Вы совсем не в теме.
    Начните хотя бы с этого

    1. ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ (последняя редакция).
    В редакции ФЗ от 02.07.2013 № 185-ФЗ.

    2. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений".
    Утверждён ПП РФ от 4 июля 2020 года N 985.

    3. Перечень документов в области стандартизации в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений".
    Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию
    и метрологии от 2 апреля 2020 г. N 687.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Обратите внимание, что это ещё в 15 году писалось.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13715377/

    https://www.forumhouse.ru/posts/18147562/

    Ну и ещё раз про котельные.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27873479/
     
    Последнее редактирование: 04.04.21
  15. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.118
    Благодарности:
    2.709
    Разрешите откланяться. И напоследок. Про промывание мозгов и подмену понятий.
    .
    Я специально создавал тему, 15 кубов и прочие требования к котельным в собственном доме, про требования к котельным, которая как раз начиналась с анализа ФЗ 384 и технических регламентов.
    Кому-то из модераторов она не понравилась и её слили в чью-то тему.

    "регламент о безопасности зданий и сооружений".

    Читаем:

    Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года)


    Глава 7. Заключительные положения (статьи 42 - 44)
    Статья 42. Заключительные положения
    1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:

    1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;

    2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;

    3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.

    Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ 2015)

    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства (часть дополнена с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ.