    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование:
    - наружных сетей газопотребления, которые проектируются в соответствии с СП 62.13330.


    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    Правила проектирования систем газопотребления
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов (далее - дома) с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки.

    1.2 Настоящий свод правил распространяется также на жилые одноквартирные дома со встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, общественного или производственного (ремесленного или сельскохозяйственного) назначения.

    Смотрим так же
    "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" N 384-ФЗ
    А именно вот это
    Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

    Нет в нём СП 55.13330.2016, нет и СП 402.1325800.2018

    Смотрим теперь это.

    Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

    В нём СП 55.13330.2016 есть и СП 402.1325800.2018 тоже есть.

    Ну тогда различия только в требованиях и областях применения.

    Ведь сказано, что СП 402.1325800.2018 устанавливает правила проектирования конкретно систем газопотребления.

    А СП 55.13330.2016 распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию самих жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три.

    Вас что именно в них интересовало? Вентиляция?


     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - для проектировщиков. Пример организуя мех. вентиляцию с газовым оборудованием не зависящее от работы от электроэнергии, при отключении её не возможно обеспечить нормируемый воздухообмен, соответственно СП55 не применяется, применяется СП402 с естественным воздухообменом. Второй вариант механическая система вентиляции во всем доме с подогревом, котел энергозависимый-в таком доме
    - естественная вентиляция. Но проектировщик должен работать грамотно и система вентиляции в таких помещения должна быть завязана на аварийный источник питания, например если такой источник будет устанавливаться для котлов.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @plehan, невозможно организовать нормируемый воздухообмен с помощью естественной вентиляции, при условиях, отличающихся от расчетных (т.е. при которых производительность естественной вентиляции расчитывается). А котлы, плиты, водогреи газовые, при этих условиях продолжают работать! И нахрена тогда нужна такая вентиляция, которая не обеспечивает безопасность в течение 3-:-9 (а в некоторых регионах и больше) месяцев в году?!?! Причем, независимо от того, какое газоиспользующее оборудование эксплуатируется - энергозависимое или нет.
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - о чем речь?

    - конкретно о чем речь?
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    О неправомерных требованиях к помещениям с газоиспользующим оборудованием (СП402).
    О бездарности составителей СП402
    О неграмотности проектировщиков, которые будут делать проекты, основываясь на п. 5.9 СП402
    О тупости "газовщиков" и "проверяльщиков готовности к пуску газа", которые руководствуются п. 5.9 СП402
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - согласен. Но больше к вопросу построения обязательный/добровольный.
    - как вы можете судить о тех или иных людях?
    - назовите основания позволяющие проверять подобное? То есть требовать соблюдение п. 5.9.
    - требование добровольное.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    DiJo- вопрос, а в теплогенераторной, какая кратность воздухообмена должна быть?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Раньше требовалась 1-кратная для теплогенераторов с закрытой камерой с горания и 3-кратная для теплогенераторов с открытой камерой сгорания.
    В СП402 оставлена только 3-кратная - для любых теплогенераторов.
    Если они в своих проектах, для обеспечения безопасности, будут руководствоваться п. 5.9, значит они не имеют понятия не только о "физике" естественной вентиляции, но и забыли даже школьный курс физики. А следовательно, неграмотны для работы над такими проектами.
    Если требование - ДОБРОВОЛЬНОЕ, то как оно может являться ТРЕБОВАНИЕМ?!?! Как можно что-то ТРЕБОВАТЬ, если можно ДОБРОВОЛЬНО не выполнять это требование?!?!
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - не совсем понимаю, если принят 3 кратный воздухообмен для помещения с газовым оборудованием, какой закон физики нарушен?
    - потому что вы не читаете законодательные акты. Перечни национальных стандартов это ПП и приказы. Вот от приказа можно отказаться, но обосновывая свой отказ при проектировании указанным способом в ФЗ№384. Это такая завуалированная возможность добровольного использования СП или ГОСТ, есть право выбора, то есть отказываясь от одного заменишь другим.
    - сейчас это уточнено, для открытой камеры сгорания + расчетный объем для горения, привязка к мощности оборудования.
    Мой вопрос именно о теплогенераторных. В ИЖС теплогенераторная может быть только крышная и при определенных условиях.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Я не говорил о НАРУШЕНИИ законов физики. Я говорил о НЕЗНАНИИ законов физики. Тех законов, на основании которых, образуется тяга в системе естественной вентиляции.
    Например, простой вопрос - "как обеспечить гравитационный напор в воздуховоде естественной вытяжки летом, чтобы она обеспечила 3-кратный воздухообмен в помещении одноэтажного строения без чердака и с практически плоской односкатной крышей, в котором установлен газовый котел с открытой камерой сгорания" ввел главного инженера фирмы, занимающейся работами по газоснабжению потребителей нашего района, в глухой ступор.
    Не, решение он, всеж-таки, выдал. Но, итог этого решения был - надо "втихаря поставить вентилятор, так, чтобы незаметно было":aga:
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так это и всегда так было. Вот только, "привязка к мощности", это тоже самое, что и "расчетный объем для горения".
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - а какое отношение имеют к этому газовые службы. Для начала задайте себе этот вопрос.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А я что, - сам снимать пломбу и открывать кран на газопроводе, подведенном к счетчику, установленному на стене моего дома, должен?!?!
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - а это причем в купе с этим-
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.725
    Благодарности:
    18.520
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @plehan, перед тем, как открыть кран, кто-нибудь должен осмотреть помещение и оценить его соответствие нормам и соответствие нормам того оборудования (хоть каким-то боком "касающегося вопроса газоснабжения, газопотребления и обеспечения безопасности), которое в этом помещении установлено?!?! Или просто, -приехал человек, подошел к крану, снял пломбу, открыл кран, расписался в документе и уехал?