1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171
    Адрес:
    Иваново
    я рискну
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - чем, каким боком ГРО имеет отношение к объему помещения?
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171
    Адрес:
    Иваново
    А как же - оно же будет помещение для установки котла принимать
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - а где это написано?
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171
    Адрес:
    Иваново
    Так проект в том или ином виде должен быть.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -где это требование прописано?
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171
    Адрес:
    Иваново
    Ну а как вы предлагаете работу с ГРО строить. Какой им резон нарушать нормы СП - они же и крайние в случае чего останутся
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - в рамках действующего законодательства.
    -где это указано?
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171
    Адрес:
    Иваново
    без проекта?

    у нас есть какая то нормативка по безопасности эксплуатации газового оборудования

    ГРО должно это все контролировать и контролируют - котлы отключают на раз/два - даже зимой
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -где это указано?
    - без проекта что?
    - есть. Но где взаимосвязь?
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171
    Адрес:
    Иваново
    это практика, в подробности не вникал. Люди пишу что за унитаз в котельной газ отключают

    внутренней сети газопотребления

    с чем?
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - в котельных не допускается унитаз, а в жилых домах нет котельных. И это не практика, а СП.
    - и? В законодательстве четко указано, когда и для каких объектов требуется разрабатывать проект, есть исключения, теперь это продублировали в подзаконных актах.
    - с вашими доводами-
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171
    Адрес:
    Иваново
    ну теплогенераторная или как там это правильно называется

    Ну про проект согласен, есть такое. И некоторые смельчаки есть - кто без проекта

    Я не представляю - как строить отношения с ГРО и не соблюдать СП - я не представляю

    Нормы СП - влияют именно на безопасность
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - потому что вы не читали законы и подзаконные акты.
    - я согласен, но ФЗ требует соблюдать все участников строительства, проектирования, изыскания безопасность путем соблюдения СП.
    - видите в чем проблема, как-то там называется. В этом и весь подвох. Как называется есть определение в СП55 помещение генераторной отопления. А может быть теплогенераторной, но не везде и отдельный СП для этого есть.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.088
    Благодарности:
    6.171
    Адрес:
    Иваново
    Ну на СП 55 тут ссылаться смысла нет - это не для газовщиков СП

    Завтра продолжим.

    Но интересно как бы предложили строить отношения с ГРО и не соблюдать СП.

    Ну не по собственной блажи они это все требуют