1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.321
    Благодарности:
    511

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.321
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Москва
    Один куб на две недели зимы? Если зима 16 недель, то 8 кубов? Не многовато?
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.063

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.063
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это зависит
    - от степени утепления дома
    - от режима эксплуатации дома (температура, вентиляция, инфильтрация)
    - от погодных условий
    - от эффективности системы отопления
    - от режима топки котла
    - от качества дров

    Ориентировочно, среднестатистически, на дом с неплохим утеплением, уходит 10м3 ("2 ЗИЛ-ка в укладку с горкой") дров за отопительный период.
    Но, чаще всего, - 12-:-15м3.
     
  3. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.321
    Благодарности:
    511

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.321
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Москва
    А площадь дома какая при таком раскладе ?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.063

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.794
    Благодарности:
    18.063
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    100м2
     
  5. mamai9090
    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    mamai9090

    Участник

    mamai9090

    Участник

    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Какая минимальная температура воздуха должна быть внутри котельной, для нормальной, бесперебойной работы газового настенного котла?
     
  6. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    В инструкции к котлу должно быть указано. Диапазон, как правило, от +5 до +35 градусов по Цельсию.
     
  7. mamai9090
    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    mamai9090

    Участник

    mamai9090

    Участник

    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Значит минус не допустим для работы газового котла.
     
  8. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Ютуб-блогеров насмотрелись? :)]
    Смотрел не так давно на ютубе, как один блогер рекламировал уличный ящик для настенного газового котла. Думаю, все кто в теме, знают о ком речь.
     
  9. lav592
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147

    lav592

    Живу здесь

    lav592

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Московская область
    Ну подумайте. Котел установлен внутри дома в теплогенераторной (или отдельной котельной) и выключен. За бортом -20 например. В котле антифриз -35. Вы зашли в котельную. И что, запрещено запускать? Запустите и прогреете в данном случае и котельную (батарея надеюсь в ней есть?) и котел будет работать при плюсовой. Как то так.
     
  10. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Для чего? У меня вот нет батареи в теплогенераторной, и все равно температура бывает до 30 градусов доходит.
     
  11. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.477
    Благодарности:
    21.272

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.477
    Благодарности:
    21.272
    Адрес:
    Минск
    В ГВС тоже антифриз:)?
     
  12. lav592
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147

    lav592

    Живу здесь

    lav592

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Московская область
    В инструкции Baxi только по пыли и воде. Уровень защиты от внешних воздействий. изображение_2022-10-24_094450208.png
     
  13. lav592
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147

    lav592

    Живу здесь

    lav592

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Московская область
    А если БКН в доме с резервным эл. котлом рабочим на +5, а газовый котел 1-контурный с антифризом в холодной котельной без батарей. Воды на морозе нет. Такой вариант устраивает?
     
  14. lav592
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147

    lav592

    Живу здесь

    lav592

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Московская область
    Обычно, когда говорят теплогенераторная, подразумевают в доме (без юридически правильных формулировок). И как правило там же и вода. Все в теплом контуре дома. Нелогично это помещение не отапливать. А так да, вариантов много котел в холодной котельной без батарей, холодая вода в другом помещении или слита, трасса и ... много нюансов.
     
    Последнее редактирование: 24.10.22
  15. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    684

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    684
    Все зависит от конкретной модели котла. Некоторые при отрицательных температурах отказываются запускаться и выпадают в ошибку, какие-то нормально запускаются.
    Мне пару лет назад пришлось убедится, что на моем котле такой "дурной" защиты нет - я без проблем в -15 запустил котел и прогрел дом. В системе отопления пропиленгиколевый теплоноситель, разбавленный до рекомендуемого производителем уровня (при пересчете с процентного соотношения в температуру начала кристаллизации -10..-15)
    А там где есть защита от минуса - придется устанавливать тепловентилятор и согревать котел перед запуском.