1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    Фокус в том, что закрытую можно переделать в забор из помещения, а наоборот - нет
     
  2. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37
    -наоборот что?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    наоборот нельзя - открытую не заставишь напрямую забирать воздух с улицы
     
  4. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37
    - так и забор из помещения с закрытой камерой сгорания этого тоже не делает! Можно сделать раздельное дымоудаление с забором воздуха с улицы у закрытой камеры сгорания.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    а должен ? ему это и не надо
    можно
    но речь не об этом
     
  6. electro777
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5

    electro777

    Живу здесь

    electro777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    5
    Про котлы с закрытыми камерами сгорания особо ничего не сказано. Получается
    -высоты потолков 2.4 будет достаточно, объём помещения около 30м3 тоже достаточно
    - стены в районе установки котлов обшить негорючим материалом,
    -два котла рядом можно расстояние между трубами коаксиала не менее 1м по горизонтали, не менее 0.5м от дверного проёма, не менее 2м от земли со стороны улицы
    - газовую трубу можно провести над дверным проемом внутри помещения
    - заземление в итоге надо делать отдельное или нет?
    - каким образом должна быть осуществлена приточная вентиляция? Либо сквозь стену на улицу просто отверстие, либо в двери котельной?
    -дверь котельной из металла должна быть?
    -для запуска и сдачи котельной нужны акты, от кого и какой путь? И я так понимаю, что для запуска нужно, что бы хотя бы одна батарея в той же котельной висела и был контур отопления?
     
  7. Алекс2020
    Регистрация:
    02.02.20
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    78

    Алекс2020

    Живу здесь

    Алекс2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.20
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    78
    Вентиляция (сечение вытяжной трубы) должна быть с троекратным воздухообменом от объема помещения. Приток - можно через отверстие в стене через решётку (учитывая сечение), зазор в двери делают если котельная внутри дома и приток из других помещений, но можете и с улицы. Дверь необязательно железная, но открытие наружу обязательно. Акты можете сделать в любой специализированной организации (ВДГО), если попросят на заземление то тоже в такой же организации. Заземление не отдельное, а вообще, как на элктрооборудование, так как котлы с подключением к электричеству. Для сдачи можете установить котёл и смонтировать одну батарею.
     
  8. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Владимирская область
    А не заглянут ли сведущие в смежную тему, чтобы ответить на важный для меня вопрос, начало которому было положено именно здесь?
     
  9. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    @vehcy, СП 402.1325800.2018 раздел Г.
    Над котельной, несомненно, теплее и есть желание размещать там спальные комнаты.
    Помимо угарного газа, котельная является взрывоопасным объектом. Посмотрите в интернете "взрыв газа в доме". Да. Сейчас датчики и т. д. Но датчики работают не сами по себе, а при наличии электричества или батареек.
     
  10. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37
    -сами себе отвечаете, бывает.
     
  11. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37
    - скажите, а где это указано?
     
  12. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    А кухня с газовой плитой и настенным котлом является взрывоопасным объектом? То есть, следуя этой логике и над кухней нельзя размещать спальные комнаты?
     
  13. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    @Oleg_VK, вы хотите обсудить какие-то нормы? Обсуждайте их с теми, кто их разрабатывает и утверждает. Обосновать можно как запрет, так и разрешение.
    С Новым годом!
     
  14. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    В том-то и дело, что какие-то. Я бы хотел понять, Вы в каких-то нормах прочитали про взрывоопасность котельной? В каких? Можете сослаться на конкретный пункт в конкретном документе?
     
  15. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Владимирская область
    Вопрос действительно важный!
    Внимательно прочитал то самое приложение Г. Приведу выдержки-цитаты, которые применимы к обсуждаемому вопросу. Важное для себя - выделил цветом.

    Г. 5 Дымовые каналы от газового оборудования следует размещать во внутренних стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
    Г. 8 Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, также допускаются керамические и стальные утепленные (сэндвич) дымоходы...
    Дымовые каналы могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием...
    Не допускается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов...
    Г. 14 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм...
    Г. 19 Удаление дымовых газов в многоквартирных жилых зданиях следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (вертикальные дымоходы). Они не должны проходить через жилые комнаты...
    Г. 23 Не допускается прокладывать дымоходы и дымоотводы через жилые помещения, ванные комнаты и санитарные узлы.


    Пункт Г. 23 - как-то он диссонирует с пунктами Г. 5 и Г. 14 - я не могу его однозначно трактовать. Склоняюсь всё же к мысли, что значения словосочетаний "во внутренних стенах" и "ЧЕРЕЗ жилые помещения, ванные комнаты и санитарные узлы" - это разные понятия.
    Да и если вдруг предположить, что я ошибаюсь, то где тогда эти дымоходы остаётся располагать? Внутренняя стена между прихожей и топочной? - подходит. Между кухней и топочной - тоже подходит. Между лестницей и топочной - ну да, есть таки варианты, можно ещё напридумывать. Но уверен, что это требование в таком понимании не соблюдено как минимум в 50% домов.
    И, как видите из цитаты (Г.23) - жилые помещения в ней стоят рядом в одном списке с ванными комнатами и санузлами! (А пункт Г. 19 - относится только к МКД!)
    Да дымоход и вентканалы в той самой стене, которая разделяет санузел и топочную - такое решение чуть ли не в каждом втором проекте применяется!​
    ...
    Ну ещё немного по требованиям этого приложения. Мягко говоря, документ не старый, но многие положения выглядят несовременно или не соответствуют реальности. Например:
    Г. 10 Присоединение газоиспользующего оборудования к дымовым каналам следует предусматривать соединительными трубами (дымоотводами), изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
    Где здесь упоминание о нержавейке? О полипропилене? (Соединительные трубы, как правило, не идут в комплекте с котлом). И таких ляпов можно ещё много там нарыть. Вот и верь/выполняй после эти "сводные правила". Потому и говорил ранее про здравый смысл.
    Прошу высказаться!