1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Требования к котельному помещению - 2

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.

  1. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Нормативы, которые не упомянуты в "техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений" для ИЖС носят рекомендательный характер. Но даже и те, которые там упомянуты, никто не уполномочен проверять. Как-то так.
     
  2. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    Есть наружные стены дома. Они непосредственно контактируют с улицей. В этих стенах дымоходы делать нельзя.

    Нержавейка - дорогой материал. Оцинковка - один из видов нержавейки и стоит дешевле.
    Полипропилен имеет низкую температуру плавления и он пожароопасен. Для ДЫМОХОДОВ его не используют.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    а пояснить можно ?
    это типа "сталь - одна из видов нержавеющей стали" или еще что-то ?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    у конденсов выхлопная труба в коаксиале из него - насколько мне известно
     
  5. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    Как-то не так.
    Повторюсь. Просто, для справки.
    Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года)


    Глава 7. Заключительные положения (статьи 42 - 44)
    Статья 42. Заключительные положения
    1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:

    1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;

    2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;

    3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.

    Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ 2015)

    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства (часть дополнена с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ.
     
  6. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.945
    Благодарности:
    10.006
    Адрес:
    Плюк
    Ну и как тут не так? :)] Нет проекта - проверять нечего. :hello:
     
  7. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Владимирская область
    stout.jpg
    А это что? - см. фото! (для примера). Или забыли, или не знали. Как тут после этого Вам верить?
    И насчёт нержавейки/оцинковки - без комментариев.
    Вот именно!
    Поправка - не только в коаксиале, но и в случае отдельного дымохода.
     
    Последнее редактирование: 03.01.23
  8. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    А зачем мне верить? Открываете характеристики полипропилена и смотрите температуру плавления и класс пожароопасности.

    Вы видели ножи из оцинкованной стали? Вот и посмотрите разницу между защитным покрытием (оцинковка) и марками нержавеющей стали. И на цену посмотрите.
     
  9. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Владимирская область
    @Lexa5566, ладно, не знали, ошиблись, с каждым бывает, не обижайтесь. :hndshk:
    Всё равно речь была изначально не про Вас, а о корректности/современности/обязательности/правильности толкования/соблюдения требований СП.
    Для себя я почти всё уяснил. Но всегда хочется заручиться поддержкой других осведомлённых людей. Не всегда получается.
     
  10. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    Мы говорим об отмене обязательных требований. Так вот. Отмена этих требований не распространялась на ИЖС и 15 м3 под котельную.
    Но... ещё раз. МНЕ БЕЗ РАЗНИЦЫ.
    Хотите делать безопасно - соблюдайте рекомендации и требования. Не хотите - не соблюдайте.
    Я не даю советов, как обмануть кого-то или себя. Я рассказываю, как сделать безопасно (и это будет дороже).
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.987
    Адрес:
    Калуга
    и что ими режут ? цинк не применяют в пищевой промышленности - он ядовитый
     
  12. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37
    -

    -

    - но они комплектуются заводом производителем для своих котлов, как отдельная опция в зависимости от типа вашего дымохода.
     
  13. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37
    - позвольте вопрос, вы пишите об отменен обязательных норм за исключением. Можно увидеть оставшиеся обязательные нормы о которых вы написали? Это какой их перечень?
     
  14. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.088
    Благодарности:
    2.704
    @Roaroma, что у вас с предметом "Материаловедение"?
    Алексей_2022 я цитирую, а не пишу! Вопросы к законодателям и тем, кто это сочиняет.
    :hndshk: Вы проверили те параметры, о которых я писал?
     
  15. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37
    - так вы же пишете, что остались обязательные нормы! Думал вы прочитали и знаете это наверняка, а теперь вы предлагает спросить у кого-то!