    Дымоход чистый, насквозь видно, вот фото, однако место примыкания трубы от котла вызывает вопросы, но опять же не понимаю как это работало столько лет. В стене был люк, о его наличии я догадался простукивая плитку и понимая что должна быть ревизия для чистки. Так вот эта ревизия была за плиткой. Однако крышкой не закрывается, просто обрезанная труба. Я так понимаю она асбестовая, и квадратное отверстие на фото это место куда подводится труба от котла. Думаю стоит сделать круглый вырез коронкой, воткнуть нормально туда трубу и температурным герметиком это дела загерметизировать, плюс закрыть днище а этой трубе, тогда там появится тяга. На счет теплообменника, я его почистил что насквозь видно стало, прям пол дня убил на это дело чтоб обеспечить полную его проходимость.
     

    Вложения:

    • 402E52BC-3F27-4927-BE86-85A8DF06F4DD.png
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    на каком фото?..какое отверстие?..ааа...вот это с рваными краями?...
    хорошо б сделать но вряд ли тяги нет из за этого.
    если она с вентилируемым подполом не соединена тоже маловероятно. Хорошо б глянуть где находится приточное отверстие относительно котла.
     
  3. Фёдор086
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319

    Фёдор086

    Живу здесь

    Фёдор086

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Сургут
    с подполом не соеденина. Приточное отверстие, это вопрос. Подозреваю что нет никакого приточного отверстия. Есть вентиляционная шахта в помещении котельной, но она работает только как вытяжка. Сейчас приоткрыл окно в режим проветривания, но сильно это картины не изменило, хотя пламя стало синее а не оранжевое.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Ну вот..хоть кислород для горения появился..осталось направить дымовые газы в нужную сторону...;)
     
  5. Фёдор086
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319

    Фёдор086

    Живу здесь

    Фёдор086

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Сургут
    Все же две головы лучше чем одна, а тут голов еще больше. Короче пошел изучать котельную на предмет наличия продыха, думаю должен быть по-любому... мысль о вентилируемом подвале натолкнула на угол комнаты где проходи коммуникационная шахта с трубами водоснабжения, в углу жена поставил старую корзинку для грязного белья сложив в нее всякий хлам... отодвинул корзину и о чудо, вот оно отверстие в шахту которая внизу выходит в подпол, и тяга из этой шахты идет в дом а не из дома, и выходит она на уровне топки котла. Прикладываю фото. Еще сфотографировал цвет пламени в горелке.
     

    Вложения:

    • B30CD219-A6EA-49BF-AECB-E6F3020B0A39.jpeg
    • 6F586B8A-1F1B-4196-8D5B-F580942ACA0A.jpeg
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Как чистили горелку?
    2. По теплообменнику-когда вытащили горелку, просвечиваются все секции сверху? Можете вместо горелки положить лампу...
    3. Воздух для горения необходим...
    4. Проверьте настройки давления-сделайте манометр из трубки...
    Что касается чистки
    Напишите @ВэллИ ,может откликнется...
    @Mijjgan может тоже подскажет...
     
  7. Фёдор086
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319

    Фёдор086

    Живу здесь

    Фёдор086

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Сургут
    Приветствую!
    1. Горелку достал из котла, осмотрел на предмет физических повреждений и деформации, затем аккуратно сверху прочистил металлической щеткой и протер влажной тряпкой. После чего дунул в каждую секцию из компрессора чтоб прогнать накопленную пыль, после чего снова протер и установил в котел.
    2. В теплообменнике, в его центральной части просвечиваются все секции, возможно у краев и есть места где не полностью убрал сажу, если это критически важно могу повторить чистку. Жаль не лето на дворе, так бы разобрал его полностью и промыл на улице керхером, заодно и внутри промыл. Хотя уже проверил, вода в системе чистая, отложений внутри обменника нет, промывал проточным способом.
    Проверял именно электрической лампой которую положил в камеру сгорания.
    3. По воздуху для горения вроде понял где у меня вент канал и освободил его, появилась некоторая тяга, завтра сделаю тягу лучше, открою продушину в цоколе под котельной. На зиму решил заткнуть их чтоб не выстужать и без того холодный дом. Если необходимо могу сделать поям отдельный канал подачи воздуха в непосредственной близости от камеры сгорания котла.
    4. Готов даже купить данный прибор и провести все измерения и настройку, поделитесь опытом или инструкцией. Спасибо!

    сейчас вечером пока ковырялся в котельной, осознал в чем проблема этой системы и откуда явилась проблема, кроме нехватки воздуха. Вообщем не правильная коммутация насосов. Насос загрузки бойлера и насос со работают в паре и постоянно. Когда кто то принимает душ, система начинает резко остывать и на уровне 30 градусов на теплообменнике в нижней его части возникает конденсат, после чего смола начинает залеплять все секции и постепенно снижает эффективность работы теплообменника. Попробовал выклбчить насос отопления и смотрю за процессом загрузки бойлера, в течении 15 минут вышел на показания подачи в 66 градусов, обратки 45. Бойлер заряжается и температур в камере растет. А зарядить бойлер и прогреть дом это уже непосильная задача тем более на первой ступени подачи газа. Завтра днем отрублю бойлер, баню и входную группу и посмотрю как быстро начнет прогреваться дом. Ну и попробую понять что нужно купить и как выполнить настройку подачи газа в горелке. На ночь выключаю загрузку бойлера и ставлю насос СО на 1ую ступень, пусть подает погорячее, утром погляжу сто получится. Всем спасибо!
     

    Вложения:

    • 18AAD66F-1BF9-4C2D-BFCE-6F883E982B04.jpeg
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Хреновыйс цвет пламени.

    Вот и с приточкой должно быть тоже синее.
     
  9. Фёдор086
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319

    Фёдор086

    Живу здесь

    Фёдор086

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Сургут
    Интересное продолжение истории. Позвал мастера по когтлам, он пришел, посмотрел, говорит что лопнуло две секции теплообменника и из за этого котел не работает и надо менять. Короче сказал он это после того как снял горелку и почсмотрел на обменник. Я удивился тк давление он держит и открытой течи нет, думаю что чугун лопается конкретно и течь дает ощутимую, к тому же обменник сырой был сверху а трещины он сказал внутри и снизу скорее всего. Вообщем приговорил котелок. и предложил произвести замену за 25 тыр и новый котел надо было кумить самому, нашел такой же за 80 тысяч в Москве. Короче пока котел был разобран, повторно прочистили теплообменник.

    Я посидел подумал, когда котел запускал что он просто был не в режиме, не мог разогреться до рабочей температуы и когда шла загрузка бойлера то происходила конкретная просадка, падение обратки ниже 20 градусов, и тогда возникал конденсат и как следствие сажа\смола.

    Вообще сделал таким образом, запустил котел, на малом круге прогрел котел до 80 градусов, потом загрузил бойлер, потом дом. После чистки обменника пламя стало гореть отлично, на втором режиме протягивают отлично. Поставил онлайн камеру на котел, для контроля. Тк улетел в командировку, наблюдаю за режимом через камеру, уже 10 дней температура 70, давление в системе четко 2 атмосферы.
     
  10. Фёдор086
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319

    Фёдор086

    Живу здесь

    Фёдор086

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Сургут
    Вот так это выглядит, сейчас пришли прохладные денечки, показатели котла без изменений.
     

    Вложения:

    • 205B5CCA-4CE0-4628-AFCF-F3353A6F7057.jpeg
    • DA18CF7C-4D0A-4AAA-B6BA-33B15CFE7763.png
  11. Денис198080
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Денис198080

    Новичок

    Денис198080

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Ребята, подскажите пожалуйста с вопросом. котлу 1,5 года, протезом 30 klom17. Появился запах газа в котельной. До этого не замечал. Что может быть. Соединения проверил, нет утечки.
     

    Вложения:

    • IMG20230202225057.jpg
  12. Денис198080
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Денис198080

    Новичок

    Денис198080

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Почитал эту тему, вроде как по пламени можно определить недостаток притоки. Выше выложил фото огня, может кто-то подсказать, норм или нет?
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    Цвет пламени отличный.
    Если это действительно - запах газа, а не что-то на него похожее, то в целях сохранения здоровья и жизни необходимо немедленно отключить котёл, перекрыть подачу газа, проветрить посещение и сообщить об утечке в обслуживающую организацию.
     
  14. Денис198080
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Денис198080

    Новичок

    Денис198080

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Спасибо большое. Запах действительно газа. Причем в этот вечер в нескольких домах по соседству появился запах газа. В газовой службе сообщили что переборщили с одорантом, средством для придания запаха газу. Но благодаря этому сосед нашёл утечку. Как то так.