Пожарная электробезопасность в загородном доме

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V1tal1, 30.03.20.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270
    Адрес:
    Иваново
    А источник пожара известен? Это точно щит?

    Перемычки между ними не было?

    Пострадало только одно помещение дома?
     
  2. V1tal1
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    V1tal1

    Живу здесь

    V1tal1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Предельно допустимый диапазон входных напряжений - 120÷280
    А так стабы каждый по 30тр стоит, должны быть хорошими.
     
  3. V1tal1
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    V1tal1

    Живу здесь

    V1tal1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Да, щит весь сгорел полностью. Почти на 100% с него началось.

    Завтра дознаватели будут смотреть, но остальные приборы просто гарью с виду покрылись. Посмотрим выжили ли видимо завтра.

    Пострадало одно помещение, бойлерная (но там куча дорого конечно)..долго разгоралось, был долго дым сначала. пожарные ехали минут 40 и как приехали только огонь пошел минут как 5.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    при отгорании нуля на ненагруженной фазе может быть вплоть до 380В.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @V1tal1,
    Сделайте все же фото ЩУ на столбе с разных ракурсов.
    Цена не всегда соответствует качеству. :(
    При отгорании нуля ни один стабилизатор не спасет.
    Самое печальное что у Вас вся проводка была сделана скрытой, и это в каркаснике.
     
  6. V1tal1
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    V1tal1

    Живу здесь

    V1tal1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Ну да. Мне просто не понятно стабилизаторы же должны выключиться и не пускать ток в щиток. А там дальше по линии еще узо стояло которое тоже вроде как должно отрубаться..Почему в щитке загорелось что то.

    Узо на 25 ампер
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270
    Адрес:
    Иваново
    Да нечему вроде в щитке гореть

    Даже если у вас система была бы TN, - какое никакое заземление на наружном щите, повторное заземление на опорах
     
  8. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.294

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.294
    Адрес:
    Новосибирск
    Всё было отключено, или электрокотёл/обогреватели работали?
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    но он все таки вас не послушал и сгорел.
     
  10. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    618

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    618
    * * *
    Здесь тоже вроде нечему гореть - металлический щит, под ним асбестовая прокладка, автоматы из термореактивного пластика.
    Тем не менее, деревянная стена начала тлеть и дом чуть не сгорел.
    Zinsco-Combination-EDP-LG.jpg ZinscoCombinationBoxWithoutCover-LG.jpg ZinscoDamagedCircuitBreaker-LG.jpg Zinsco-CircuitBreaker-BusBar-LG.jpg
    https://www.electrical-forensics.com/CircuitBreakers/CircuitBreakers.html
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270
    Адрес:
    Иваново
    Я к тому - был ли щит причиной возгорания
     
  12. V1tal1
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    V1tal1

    Живу здесь

    V1tal1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    По фотографиям видно, что от щитка остались только провода без оболочки. А от стабилизаторов отходят провода в не оплавленных оболочках. И огонь пошел над щитком. Так что произошло возгорание именно в щитке. А из-за чего не понятно(
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270
    Адрес:
    Иваново
    А в уличном щите есть какие-то повреждения или следы перегрева?

    А вижу - вы уже проверили.

    Неужели УЗО такое могло натворить? Кстати вводное УЗО электронное или механическое было?
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.213
    Благодарности:
    34.986

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.213
    Благодарности:
    34.986
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Например из-за плохого контакта.
    Вы ревизию, осмотр щитка делали?
    Протяжку контактов.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На фото отчетливо видно что стоит (стояло) АВВ F204, о какой электронике вопрос ?
    Вот только номинал не читается.
    @V1tal1,
    Какие номиналы вводного АВ и УЗО ?
    Реверсивный рубильник почему поставили на 25А ?
    Что было подключено в кросс-модуль ?
    Плохой контакт мог быть в любом месте, судя по указанных Вами симптомам все же отгорел ноль.
    Как он был подключен в щите сейчас можно только гадать.
    Кстати, в ЩУ на столбе вижу рубильник ВН 32 на 25А, маловероятно что он стал виновником, но в будущем замените его на 63А или 100А, цена одинакова.