Пожарная электробезопасность в загородном доме

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V1tal1, 30.03.20.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270
    Адрес:
    Иваново
    Он должен отключаться при высоких токах или коротком замыкании

    Для пожара большого тока не надо.

    УЗО тут тоже не всегда поможет
     
  2. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.352
    Благодарности:
    5.665

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.352
    Благодарности:
    5.665
    Адрес:
    Волгоград
    Это да.
    Печально.
    Интересно, реле контроля напряжения помогло бы? Или тоже - полыхнуло бы?
     
  3. V1tal1
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    V1tal1

    Живу здесь

    V1tal1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Просили прбольше фоток щитка, что на столбе.
    Там рдин провод в воздухе это не работающая автоматика ворот. Отсоеденили.
     

    Вложения:

    • 20200331_182652.jpg
    • 20200331_182704.jpg
    • tmp-cam-3106164775772862858.jpg
    • tmp-cam-308971389522688552.jpg
    Последнее редактирование: 31.03.20
  4. V1tal1
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    V1tal1

    Живу здесь

    V1tal1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    У всех было за 300. Думаю у меня точно не меньше. То ли обрыв нуля был то ли фаза на ноль.
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270
    Адрес:
    Иваново
    Ну где 300 там и 230 - не думаю что в этом причина
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.452
    Благодарности:
    6.270
    Адрес:
    Иваново
    Не думаю что прлблема в повышении с 230 до 300 В
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.213
    Благодарности:
    34.986

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.213
    Благодарности:
    34.986
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    По простому - если созданы условия для его отключения.
    А если нет- то не отключится. Например - он неисправен, нет КЗ .. и т. д.
    Случаев не отключения автоматов полно.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Какой вводной, в ЩУ или в доме ?
    Хотя при КЗ выбило бы хотя бы один из них.
    Значит КЗ как такового не было. :no:
    При КЗ должен (если хватит тока КЗ для срабатывания этого автомата).
     
    Последнее редактирование: 31.03.20
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Агааа, достаточно 100-200мА.
    Так о чем и речь.
    более того следует учитывать что 3-х фазное УЗО не всегда адекватно реагирует на ток утечки (следует учитывать векторное сложение токов утечки на разных фазах).
    Такое может быть только при обрыве нуля, и то не на всех фазах - только с малой нагрузкой.
    В розетки над щитом было что то включено ? (судя по всему это розетки на слаботочку типа роутера).
    Если да, то тогда там и было начало пожара. :(
    При замыкании фазы на ноль должен был сработать хотя бы один из вводных АВ (не считая АВ на эту линию), так что дело не в КЗ.
     
  10. V1tal1
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    V1tal1

    Живу здесь

    V1tal1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Как показано на многих видео в интернете при обрыве нуля наибольшее напряжение идет на ту фазу где меньше всего включенных приборов.

    У всех соседей дома подключены только к 1 и той же фазе.

    Может ли быть такое, что у них на этой фазе были подключены приборы и поэтому по этой фазе шло небольшое напряжение и ко мне в дом также по ней небольшое. А вот две другие фазы перекосило в бОльшую сторону сильно. И раз они только у меня то на них и было наибольшее значение напряжения?

    В итоге по этим 2 фазам узо и вводной автомат не сработал раз не было кз, а просто напряжение под 380 и постепенно за ночь произошло возгорание?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    20190530_135919.jpg 20200331_182652.jpg лишнее→ 20181220_094430.jpg

    Третье фото добавлено лишь затем, чтобы показать, что розетка в щите учёта имеет право на жизнь. Но того, что она там нахрен не нужна, это не отменяет.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    @V1tal1, белый провод, присоединённый снизу к клеммнику с надписью TDM на синей крышке. Куда идёт и к чему присоединён?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Рисовал чудак на букву М. Эта схема не должна была включиться, так как ноль после УЗО соединён с землёй.
    Соответственно, чтобы не повторилось, того чудака к дому не подпускать.
    Далее. Раз у соседей были траблы с напряжением, значит ноль линии либо отгорал, либо схлёстывался с фазой. Или кулибины трудились.
    Во всех случаях должен был возникать уравнивающий ток в заземляющем проводнике, ежели он соединён с нулём в щите (а рисунок чудака говорит об этом). Ток может оказаться значительным, провод 2,5 квадрата иногда горит.
    PS. Всеволожск, Токсово или Рахья?
    Мне кажется, что я могу предсказать имя "электрика".
     
    Последнее редактирование: 01.04.20
  14. roma48
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    638

    roma48

    Живу здесь

    roma48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Липецк Филатовка
    Причина ясна, а виновник не определён.
    Сам видел. В многоэтажке перекос. В удлинителе типа "пилот" грелся варистор. То ли термушка (кнопочка сбоку) не могла отключиться, была придавлена или ещё как-то. Загорелся этот пилот! Пожар.
    В пилот ничего не было втычено. Теперь я эти варисторы стараюсь убирать, а переноски выключать.
    В теме не прочитал, что было включено.
     
  15. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.854
    Благодарности:
    10.300

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.854
    Благодарности:
    10.300
    Адрес:
    Пермь
    Разные причины бывают.
    Было в практике - люди в щитках/шкафах оставляют бумаги (схемы и т. п.).
    При плохом контакте/искрении - начинает гореть (при этом - повышенное напряжение может оказать вообще не причем).