    Давайте оценим затраты на отопление и ГВС в годовом выражении по данным тс.
    Эмпирически известно что усредненно за отопительный период теплопотери составляют 30% от расчетных на холодную пятидневку. По данным тс у него 47 ватт на кв. м. в час, отнесемся к этому с недоверием и предположим 60 ватт - 30%=20 ватт на метр. За отопительный период длительностью 180 суток мы затратим 20*100*24*180=8640 кВт тепловой энергии.
    Предположим что в доме проживают 4 человека, по нормативу они расходуют 4*4,7=18,8 м3 горячей воды в месяц, соответственно 225,6 м3 в год. На нагрев 1м3 воды на 60 градусов требуется грубо 70 кВт, в год 15800 кВт.

    Можно уточнять реальные теплопотери, длительность оп, расход ГВ, но суть от этого не изменится- ГВС это наиболее значимая часть энергозатрат, более 50%. И не оптимизировать затраты глупо. А специализированные ТН водогрейки имеют коп=4-5...
    Я не агитирую за тот или иной вариант, просто намекаю что считать надо в комплексе, с утром капзатрат, срока эксплуатации и срока окупаемости решения.
     
    Последнее редактирование: 11.04.20
  2. Klover82
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    Klover82

    Участник

    Klover82

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Почему с недоверием?)
     
  3. Klover82
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    Klover82

    Участник

    Klover82

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Выйграю я от такой схемы?
    ВТП на электрокотле + бойлер косвенного нагрева литров на 150?
     
  4. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Фигура речи. Я иллюстрировал соотношение затрат, сами цифры не проверял и не оспариваю.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694
    Адрес:
    Калуга
    насколько я знаю - 36.5*4=146 куб м. 100 литров в день.
    стоп, на 35 а не на 60. 146*35= 5110 кВт.
    даже у меня сопоставимо с затратами на отопление.
    но 100 метров на 4х - это бюджетно. вот 150 - уже просторнее.
    умножаем на полтора - 8640*1.5=12 960.
    5110/(12960 + 5110)= 29 %. да, не 10, согласен.
    по наблюдению - 50 куб метров газа в летний месяц на двоих. это 400 кВт, но это с плитой, те навскидку 200.
    согласен, целиком и полностью.
     
  6. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    По сравнению с чем именно? Любой электронагревательные имеет КПД 100% вопрос только в стоимости энергии и капзатрат.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694
    Адрес:
    Калуга
    нет.
    зачем греть эл-вом воду, котрая греет собой ГВС)?
     
  8. Klover82
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    Klover82

    Участник

    Klover82

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Хорошо, тогда получается 4 варианта

    1) ВТП (+ как аккумулятор) + электрокотел + электробойлер
    2) ЭТП + конвекторы + электробойлер
    3) конвекторы + электробойлер
    4) ТА + электрокотел + электробойлер + радиаторы

    Где тут можно сэкономить на отоплении и гвс?)
     
  9. Klover82
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    Klover82

    Участник

    Klover82

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вот выше, как мне кажется, самый затратный вариант с ВТП, но лучший наверное, я не утверждаю

    Единственное, что меня останавливает с ВТП - это нулевая ремонтопригодность, сложность и вес конструкции + - почти 10 см потолка (
     
  10. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Я взял наш норматив для мкд, непринципиально, правильнее считать по собственным данным, тс наверняка знает сколько гв он расходует.

    Я взял график 5-65 градусов, какая температура воды у вас в бойлер? У меня 65 градусов.
     
  11. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Здесь нигде. Греть втп только ночным тарифом на мое имхо некомфортно.
    Вам предлагали теплоаккумулятор, сиречь утепленную бочку с водой, которая греется ночным тарифом. Тут есть экономия на тарифе но бочка будет освежающе стоить.
     
  12. Klover82
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    Klover82

    Участник

    Klover82

    Участник

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    В этом варианте легче поставить электроконвекторы, тк бочка будет отпаливать помещение радиаторами, а пол будет холодным, как и от электробойлера не избавиться (
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.392
    Благодарности:
    26.694
    Адрес:
    Калуга
    45
    по факту, норматив почти никто не вырабатывает - он завышен и это всем известно.
    зависит от толщины/объема ВТП. у людей в мороз инерция доходит до одного градуса на дом.
     
  14. askman
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    123

    askman

    Живу здесь

    askman

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Москва
    По Станиславскому: "Не верю"
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210
    Адрес:
    Донецк
    0,05 х 100м. кв. = 5 м. куб.
    5 м. куб. х 1800 кг/м.куб= 9000 кг.
    9000 кг / 4,978(отношение теплоёмкости воды к теплоёикости цементно песчаной стяжки) =1807 кг.
    Предположим
    Т*стяжки max=35*
    Т*стяжки min=25*
    dТ*=10*
    1807 х 10 х 1,163= 21015 Вт
    47Вт/м.кв х100 м. кв.= 4700 Вт
    21015 Вт
    / 4700 Вт*ч =4,47 час.
    Арифметика говори, что в домах из СИП панелей правило "одного градуса" не работает.