1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5

Котлы BAXI - 4

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.157

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.157
    Адрес:
    Калуга
    @Aston0180, на луна-3 комфорт комнтаный термостат встроен в панель - читайте мануал
    какое расписание на ГВС если она греется автоматом, по запросу бойлера ?
    проблема, скорее всего, в том, что Вы не разобрались, или Вам не объяснили, как все это должно работать
    подключение кривое и тд
    фото выложите
     
  2. Aston0180
    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Aston0180

    Участник

    Aston0180

    Участник

    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Добрый день. Ранее СО работала по температуре теплоносителя, вода грелась постоянно
     
  3. Aston0180
    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Aston0180

    Участник

    Aston0180

    Участник

    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Мануал прочитал, в сообщении я указал что СО работает от панели собственной котла по температуре помещения без присоединения других термостатов.
    Почасовая работа котла на ГВС при наличии внешнего бойлера регламентирована возможностями котла и мануалом.

    Настроил в соответствии с руководством. Возможно действительно некорректно понял возможность почасового программирования включения обогрева воды.
    Системе уже 5 лет и раньше она просто работала по рабоче крестьянски, отопление по температуре теплоносителя, бойлер постоянно.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.157

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.157
    Адрес:
    Калуга
    термостат в панели котла.
    я не знаю, как до Вас это донести. он неотделим от панели а панель - от котла.
     
  5. Aston0180
    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Aston0180

    Участник

    Aston0180

    Участник

    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Для меня не нужно этого доносить, я это знаю:) я написал только, что кроме панели иных термостатов не подключено ... Мне показалось что написал однозначно.
     
  6. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Брянск
    А вы пишите
     
    Последнее редактирование: 07.10.20
  7. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    40.569

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    40.569
    Адрес:
    Владимир
    бакси1.png бакси2.png бакси3.png
    Как бы можно так напрограммировать, что гвс вообще никогда включаться не будет;)
     
    Последнее редактирование: 08.10.20
  8. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Брянск
    Поверьте опыту, люди всё могут, даже поставить взаимоисключающие параметры и при этом сильно удивляться.
     
  9. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.041
    Благодарности:
    2.667

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.041
    Благодарности:
    2.667
    Адрес:
    Егорьевск
    Народ, такой вопрос:
    На фотках штатное подключение родного РБ на Baxi luna3 comfort 1.310 Fi
    Цифра 1 и круглая метка на другой фотке - отвод медью от обратки за насосом
    Цифра 2 - подключение меди к штатному РБ через раму котла.(РБ за переборкой выше)
    PXL_20201008_185841964~2.jpg
    PXL_20201008_185922949~2.jpg
    Суть вопроса:
    Хочу отключить штатный РБ (начал делать мозги) и воткнуть обычный на 24 л, пользуясь местом подключения в красном кружке. Чем подключаться? Гибкая подводка?
    Надоело каждый сезон сливать котел, чтобы накачать РБ, да и объем маловат.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    Что мешает врезать на обратке перед котлом ?
     
  11. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.041
    Благодарности:
    2.667

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.041
    Благодарности:
    2.667
    Адрес:
    Егорьевск
    Мешает то, что РБ останется в системе, порвётся груша, сгниет железо и здравствуй проблема.
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    с чего бы?...как же живут стальные радиаторы в автономных СО?...;)..не меняйте теплоноситель каждую неделю и сгниет он лет через 20
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Что бы давление в СО и в котле упало до нуля не надо литрами теплоноситель сливать.
    Если конечно вы не впендюрили котёл в объёмную самотчную СО на регистрах или чугуняке.
    Вот с чего это он вам маловат?
    Да и в этом случае можно краны перекрыть. Полстакана теплоносителя слил и давление уже на нуле. Качай свой РБ.
    Ох мудрите. В СО врежьте РБ и всё.
    Охренеть чудеса в Егорьевске творятся. Видно проклял кто-то.
     
  14. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.041
    Благодарности:
    2.667

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.041
    Благодарности:
    2.667
    Адрес:
    Егорьевск
    никаких чудес:
    объем РБ в котле 9л, работает на систему ВТП 100квадратов 16+20я трубы - первый этаж + второй этаж - радиаторы (Kermi 22) лучевая разводка. стояки и трассы - 32ппр. Суммарно, теплоносителя в системе около 200л. Вам как кажется, на 200 литров 9 литров РБ это нормально? в морозы давление подскакивает, а в оттепель котел может в 10е уйти по давлению.
    Если врезать доп РБ, то про штатный просто забыть? а зачем этот необслуживаемый мусор?
    ну и как это каждый сезон происходит у меня на СО со штатным РБ:
    закрыл краны под котлом, слил из него ТН, поставил стремянку, подлез к пипке РБ (а там только именно подлез) и с насосом на стремянке упражняешься.
    как будет: закрыл кран перед РБ, открыл после - слил ТН, подкачал, закрыл, подпитал.
    панельники созданы для работы в таких средах, а корпус РБ - обыкновенная чернуха без какой бы то ни было обработки. оно даже не крашено внутри. о чем тут говорить.

    вобщем-то вопрос был в том, чем подключить РБ и можно ли использовать гибкую подводку, а не в том стоит ли овчинка выделки
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - снимите трубку и у холодильщиков запаяйте и бак до котла.
    Если нужен бак дополнительный, ставите из расчета, что у вас есть 9л.
    - такой же медной трубкой нарастить и спаять и выгнуть или углами выйти наружу, если вот вам нужно именно штатное место подключение бака на котле .
     
Статус темы:
Закрыта.