РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если белый провод светильника соединяется с белым проводом выключателя, то по какому проводу фаза подается в выключатель? По синему?
Сосед который все знает, не все расскажет) Перегруз скорее всего был у соседей сбоку, и у них есть заземляющий провод на щиток (см. фото я выкладывал), но я к этому щитку не заземлялся и мои автоматы не отрубались. Думаю дело в каком то хитром подключении УЗО которое стоит ниже этажом и обрубает ноль.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Есть несколько вопросов, може кто подскажет, постараюсь объяснить, но не факт что получитсяВ ванной стиральная машинка (1,7 кВт) и водонагреватель (около 2.5 кВт (ещё не покупали). Проложен кабель 3*2.5 на розетку стиралки, автомат 16А узо 30мА. Так же проложен кабель на розетку водонагревателя 3*2.5. Вопрос: можно ли водонагреватель подключить к кабелю стиралки и "посадить" на один автомат? Или для каждого нужен свой автомат? В щитке есть одно свободное место, но ещё бы хотелось сделать тёплый пол. Вот думаю, если можно водонагреватель со стиралкой объединить то в свободное место воткнуть автомат на тёплый пол. И подскажите ещё автомат на тёплый пол 16А подойдёт?
Спасибо. А по поводу автомата на тёплый пол, подскажите? И можно ли на одно Узо подключить тёплый пол и стиралку с водонагреватель?
А розетку на 16А выкинуть? Вилки срезать, кабель соединить с проводниками шнуров питания гильзами ГМЛ?
Какой ТП? В эту же ванную комнату? На 200 Вт? А что написано в его инструкции? Какое будет реле-регулятор для ТП? Есть ли в нем защита? Если вам так хоцца и другого выхода нету, то подключите ТП к кабелю который идёт на СМ.
СМ и водогрей можно посадить на одну линию под АВ 16А или 20А, криминала нет. ТП лучше отдельную линию 1.5мм2 под АВ 10А. Если новостройка, можно и 16А. Для 2.5мм2 клеммы терморегулятора хлипклваты.