Друзья, добрый день! Как то давно был вопрос по освещению на 12В. Освещение - 2 лампы 12 В (40ВТ), накаливания, под цоколь E27. Думаю под блок питания взять компьютерный БП. 12В он выдает. Лампы подключаются проводом сечение 2x0.75мм2 марка ШВВП длиной приблизительно 4 м. Достаточно ли будет сечения такого провода? Смущает сила тока 18А на этикетке БП. То-ли это максимальный ток подключаемый, то-ли это БП выдает.
Да и розетка может оказаться подделкой, и электрик безответственным пьяницей, и в квартиру могут 6 кВ подать и метеорит следом попасть...
При такой мощности ламп - 80 ватт, на 8 метрах меди 0.75 будет падение напряжения примерно 1/11. Т. е. в теории на лампы будет приходить примерно 11 вольт. Плюс блок питания, при такой нагрузке, только на линию 12 вольт, будет выдавать 10-11 вольт. В итого не лампах будет вольт 10. Если снижение яркости не принципиально, то все будет работать. 18 А это то, что в теории может выдать БП на линию 12 вольт.
Продолжение истории! Случай повторился, и был вызван электрик управляюшей компании. Осмотрев щиток он дефектовал подключение нуля на рубильнике, и подтянув контакт отправился восвояси, через час свет опять вырубило, после чего он заменил нулевой рубильник с 3квартир на автомат 25а. Прошу прокомментировать это и ответить допускается ли сейчас по СНИП ставить автоматы на нулевые выходы из квартир?
Вопрос в том, допускается ли ставить автоматы/пробки на "ноль" в домах без заземления. И возможна ли нагрузка выше 25А с 3х квартир одновременно ? Ведь тогда будет вырубать автомат? И есть ли функция отключения контакта при перегреве у пакетника на фото выше?
Только путём взрыва. Допускается ставить на фазу и ноль (не PEN!) двухполюсное коммутационное устройство, но не два однополюсных. Возможна. Что и куда подключено, по вашим фото не понять...
Спасибо! В каких нормах это можно прочитать? У меня сейчас отдельный автомат на нулевом проводе из 3х квартир, чем это опасно? Вот для сравнения фото как было до монтажа автомата
В трёхфазной сети (а щит с тремя фазами!) это опасно сгоранием техники и общим пожаром внутри любой отдельной квартиры по выбору случая. При отключении автомата в нуле в одной из трёх квартир в розетках может быть почти 380 вольт вместо 220. Срочно исправляйте.