    Тоже решаемый вопрос.

    Вообще, если бы вы вместо изобретения велосипеда прочитали бы тему про скрытую прокладку в дереве, вы бы увидели бы там массу вариантов. И про мостик холода там тоже были решения
     
  2. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    За Вас уже всё согнули. Обратитесь к сантехникам или в леруа, оби и другие касторамы. Заклинило просто Вас на несуществующей проблеме.
     
  3. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    Сейчас звонил в местный крупный магазин, у них есть отводы, насколько я понял они короткие, необходимо доваривать - это то что Вы имели в виду?
    upload_2019-12-12_19-39-46.png
     
  4. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.051
    Благодарности:
    22.119

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.051
    Благодарности:
    22.119
    Адрес:
    Минск
    @atztek, Стартовый профиль для ГКЛ, как хотите выгибаете укладываете в него кабель и закрываете тоже профилем, можно для надежности стянуть стяжками. У меня вся проводка на мансарде так сделана
     
  5. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    Прочел о профилях: толщина стенки зависит от изготовителя и может составлять от 0,4 до 0,6 мм. Достаточно ли этого для прокладки в них кабеля? Для труб рекомендация по толщине металла была 3 мм, если не ошибаюсь.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ошибаетесь. Вы рекомендуемую тему читали?
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.051
    Благодарности:
    22.119

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.051
    Благодарности:
    22.119
    Адрес:
    Минск
    @atztek, Зависит от сечения жил
    1433796147937.jpg
     
  8. Dulfer
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315

    Dulfer

    Живу здесь

    Dulfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Москва
    Сверли стену, это проще :)
     
  9. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    У меня кабель ВВГнг-ls 5х6, т. е. сечение медной жилы 6 мм2. Из Вашей таблицы получается толщина стенки стальной трубы не менее 3.2 мм.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
  12. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    upload_2019-12-13_2-38-56.png
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
  14. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Парни, есть ли в продаже металлические кабель каналы или металлические лотки малых размеров глубиной не больше 12 мм чтобы вмазать в слой гипсокартона?
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Смысл?
     
Статус темы:
Закрыта.