1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22

Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.231
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.231
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот именно, что это быстрее и удобнее всего остального. Проволочные лотки надёжнее, разве что.
     
  2. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Проводка по потолку будет выполнена открыто, или потом гипсо-шмипсо картон?
     
  3. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    @Слон_полосатый, ГКЛ закроем конечно) не жить же с открытой кучей проводов на потолке
     
  4. ZimAl
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89

    ZimAl

    Живу здесь

    ZimAl

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Я у себя такие использовал.
     

    Вложения:

    • B4E02854-262E-49BE-A39D-2ED7CF024514.jpeg
    • 7B6707DD-DEC7-4E37-8C86-0BE0022A90B6.jpeg
  5. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Лучше сначала закрепить подвесы и профили под ГКЛ, а уже потом крепить кабель.
     
  6. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вопрос сменяемости электропроводки актуален для капитального строительства. Обеспечить возможность сменяемости электропроводки непросто, настолько непросто, что при жилищном строительстве на это дело просто "кладётся прибор". В Советское Время были серии домов, в панелях которых закладывались жёсткие ПВХ трубы нормального диаметра и устанавливались соответствующие коробки, что позволяло обеспечить требование сменяемости электропроводки. Сейчас любят закладывать в квартире кабелей на полсотни групповых сетей, а сколько групповых сетей было заложено у Вас и, что удивительно, Вам этого было "выше крыше"! Задумайтесь и примите разумное решение для себя. Гофра, лотки, скобы - это, возможно, далеко не лучшее решение...
     
  7. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
  8. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Всё по "местным" условиям. Лучшего нет, да и оно не нужно - оптимальное ... по "местным" условиям. Почему не рассмотреть вариант прокладки кабельный трасс в стяжке пола?
     

    Вложения:

    • Практическое руководство 1 из 80.jpg
  9. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    В каком-то СНИП-е нашел такую таблицу:

    upload_2020-4-18_19-22-51.png

    Видно что до сечения 2.5 мм2 по меди толщина стенок трубы не нормируется. Это значит что толщина металла не имеет значения? - можно ли прокладывать такие кабели в профилях для гипсокартона (будут закрыты со всех сторон, наподобие кабель-канала) по деревянному основанию, с толщиной стенок ~0.5 мм ?
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Это устаревшая норма. Сейчас 0,5 мм.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Нормируется. Это старый СП.
     
  12. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    @loa, @СтранникXXI, пожалуйста подскажите в каком СНИП-е можно найти последнюю версию этой таблицы.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    СП. 2561325800.2016. Таблица 15.1
     
  14. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    В таблице между сечениями 'До 2.5' и '4' мм2 довольно крутая 'ступенька' с 0.5 мм до 2.5 мм. Можно ли для кабеля сечением ровно 2,5 мм2 использовать металл толщиной 0.5 мм? Это как раз соответствует толщине профиля для гипсокартона.

    upload_2020-4-18_23-22-45.png
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    0,5мм до 2,5мм2 включительно.
     
Статус темы: