Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.899
    Благодарности:
    83.464

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.899
    Благодарности:
    83.464
    Адрес:
    Тюмень
    Или резиновые для отверстий электрощитов.
     
  2. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Приветствую знатоков.
    Вот есть деревянный/каркасный дом.
    По правилам силовую сеть вроде как нужно прокладывать в металлических трубах.
    А как прокладывать слаботочные провода по сгораемым конструкциям?
    Например кабель от антенны, витую пару компьютерной сети или провода к датчику протечек с питанием от 12 Вольт.
    Есть какие-то нормативные документы на этот счёт?
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.325
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Есть. Но не у электриков
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Насчет НТД не в курсе. Но с точки зрения электро- и пожаробезопасности - абсолютно все равно.
    Пожарные могут что-то и придумать. Но исключительно в рамках необходимости что-то придумать :)
     
  5. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Прошу совет, вот какая ситуация:

    Исходные данные:
    Столб счетчик на нем, в глубине участка деревянный дом, 5 летний сруб (6*4 м)
    Вопрос такой:
    1) я должен от от дома к счетчику кинуть СИП или можно в земле проложить ? и стоит ли в земле прокладывать ? И если в земле то в мателлической или платиковой трубе ? (расстояние 25 метров).

    2) При вводе в дом вводного кабеля гильза металлическая ? и надо ли ее набивать чем нибудь и чем ?
    При монтаже проводки в доме проход в стене тоже через гильзу делать ?

    3) При монтаже проводки в доме планирую использовать наружный способ, а именно в кабель канале.

    4) Монтаж внешних розеток или выключателей: нужны ли какие нибудь подкладки для розеток и выключателей.

    Большое спасибо!
     
  6. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    У меня к щитку внутри гаража (уже установлен и подключен к вводному щитку) будут подключены 3 кабеля 5х6 и несколько 3х2.5. Щиток IEK-овский металлический на 36 модулей с тремя отверстиями снизу. Сейчас выяснилось что удобнее каждый кабель 5х6 завести в отдельное отверстие внутри 'собственного' металлорукава. Но в таком случае не остается отверстий для кабелей 3х2.5. Может кто-нибудь сталкивался с подобным - чем лучше просверлить несколько широких отверстий и чтобы при этом не повредить установленные модули?
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы (это как всегда стандартно :))- показать подробно. Что бы понять что и как у вас.
    Аккуратно и внимательно можно просверлить. Возможно, что-то рядом придется снять. Понятно что закрываем всё.
    В идеале конечно снимать и демонтировать.
    А сверлить (уже правда это всё показывали:))- ступенчатые, коническике свёрла, коронки, просекатели.
    Широких отверстий это как? :faq: Это прорезь? Или овал? Или еще какая форма?
     
  8. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Постараюсь сегодня сфотографировать.

    Форма круглая. Просверлить либо одно отверстие достаточного диаметра, чтобы провести в него 3-4 кабеля ВВГнг 3х2.5 либо несколько отверстий поменьше.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    И щиток сам и толщину металла - для информации.
    Встречал щитки из разного, по толщине, металла.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.307
    Благодарности:
    23.862

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.307
    Благодарности:
    23.862
    Либо ступенчатым сверлом, либо биметаллической коронкой.
     
  11. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Вот такой щиток:

    upload_2020-5-28_3-4-44.png upload_2020-5-28_3-7-21.png upload_2020-5-28_3-10-19.png upload_2020-5-28_3-12-24.png upload_2020-5-28_3-15-14.png

    Фотографировал в сумерках без вспышки (фотоаппарат сам добавил 'просветление'), выдержка большая, качество низкое.

    В общем-то на 2-ой фотографии видно что можно снизу просверлить несколько отверстий, они не будут мешать закрываться крышке. Можно так же просверлить правую стенку щитка, но этот вариант более сложный.

    Я в общем-то уже сверлил отверстия в этом щитке - для однофазной и трехфазной розеток, металл довольно прочный. Вначале очень тонким сверлом, затем сверлами б0льших диаметров, максимум кажется 15 мм, потом еще немного дорабатывал круглым напильником в шуруповерте (самая сложная часть работы). Но тогда в щитке ничего не было. С другой стороны, для кабеля 3х2.5 сверла на 15 мм наверное будет достаточно.
     
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вообщем ничего криминального у вас.
    Подобрали провода, закрыли плотно картонкой автоматы и провода от того где будете сверлить и сверлите в своё удовольствие. Метал у вас не толстый, встречал щиты из более толстого металла.
    Посоветую приобрести ступерчатое сверло нужного диаметра. Можно и недорогое. С ним намного быстрее и точнее будет. Может и потом пригодится.
    Я ими часто работаю (где-то и показывал)- замечательная вещь.
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Добавлю - кабели, провода не пропускайте в отверстия в металлическом щите без защиты краёв отверстий.
    Вставляйте туда или специализированную защиту или хотя бы самодельную.
    Что бы края отверстий не повредили изоляцию.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сверлить морковкой (ступенчатое сверло), в дырку ставить подходящий сальник. С обычными свёрлами не морочьтесь, и щит поломаете, и руки порежете.
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.740
    Благодарности:
    35.625
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    На форуме не единожды показывалось, но ещё раз:)
    Коническое и ступенчатое свёрла.
     

    Вложения:

    • IMG_20200528_092127.jpg