    Смотрите на вопрос проще и станет легче. Основная задача: обеспечить от кабеля до деревяшки расстояние не менее 1 см. Каким негорючим материалом Вы это сделаете - не важно. Воздух так же является негорючим материалом. Именно поэтому в ПУЭ есть указание подкладывать под кабель полосу шире кабеля на 1 см. с каждой стороны.

    Через деревянные перекрытия можно провести и в металлической гофре. Она однозначно защитит от мышей. Но металл, из которого сделана гофра тонок. Я видел прожженую насквозь. Поэтому гофру вместе с кабелем надо тоже отодвинуть от деревяшки на 1 см. Я делаю так: при сквозном проходе через дерево вставляю стакан из металлической трубы, который выступает из дерева на 1 см с каждой стороны, а уже по стакану пропускаю гофру. Мин. вата не горит, поэтому на нее внимания не обращаю. Даже затыкаю мин. ватой свободное пространство вокруг гофры, чтобы сохранить звукоизоляцию.

    Когда веду кабель по потолку (к люстре или на противоположную стену), то так же применяю стальные трубы. Иногда достаточно небольших кусков. Например, если кабель идет поперек деревянных балок, то прибиваю отрезки стальных труб к самим балкам с выступом по 1 см, а расстояние между балками кабель вместе с металлической гофрой проходит без труб.

    Трубы применяю профильные с толщиной стенки 1,5 мм. В сочетании с металлической гофрой этого достаточно. Они дешевле водопроводных и к ним легче приварить монтажные полоски.

    Вообще возгорание кабеля по дистанции маловероятно. А чтобы его и вовсе исключить можно применить кабель не 2,5 мм на комнату, а довести до комнаты 4-кой, а уже влево-вправо по 2,5. Ну это условно, гнадо смотреть по нагрузке.

    Самыми опасными местами являются распаячные коробки и розетки. Особенно розетки, от которых начинается шлейф. Именно эти части электросистемы надо максимально надежно отгородить от деревяшек.

    Я перед установкой подрозетников в деревянную обшивку делаю следующее: либо сначала устанавливаю металлический стакан, в который потом вставляю подрозетник, либо обматываю подрозетник несколькими слоями паранита. Но чаще применяю металлический стакан, розеткой его легче накрыть. Стакан делаю из полосы 40х2 или 40х3.
     
  2. Belerafond
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    73

    Belerafond

    Живу здесь

    Belerafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Благодарю! Я так понял в толще мин. ваты можно тянуть и в обычной гофре?
    Вроде поперек балок мне нигде не надо, но спасибо за идею с трубами.
    Насчет стаканов из полосы - крепите их к деревянной обшивке, основанию? Чем? Если можно - фото стакана. А готовых таких нет? Сварочкик приобрел совсем недавно, опыта пока особо нет.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.826
    Благодарности:
    23.679
    Адрес:
    Белгород-Москва
    В обычной гофре не желательно - мыши...Они в вате гнезда вьют.

    Стаканы для подрозетников делаю так: из полосы варю квадрат. Сначала делаю болгаркой надрезы, сгинаю по ним, а последний шов прихватываю сваркой. Можно и не прихватывать. Никуда не денется после установки.

    В декоративной облицовке вырезаю квадрат под этот стакан. Поскольку толщина облицовки мала для крепления стакана, то изнутри по краю отверстия на клей или саморезы пристраиваю брусочки.

    В стакане около углов сверлю отверстия и саморезами креплю к брусочкам.

    Это конечно гемморно, но я за 20 лет насмотрелся на обгоревшие розетки.
    Готовых стаканов и фоток нет. Мне такая работа попадается раз в 3-4 года. Обычно либо камень, либо гипсокартон.
     
  4. Eegor1701
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Eegor1701

    Новичок

    Eegor1701

    Новичок

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Вообще в деревянном доме лучше в что-бы был доступ к проводам.
     
  5. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Зачем? И почему только в деревянных?
     
  6. Маша Шарапова
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, чайнику - как вы относитесь к комбинации открытой и скрытой проводки в каркасном доме? Как то: все провода к розеткам в кабель-каналах или плинтусах, стены проходим стальной трубой, провода к верхнему освещению тоже в стальной трубе, а выключатели к освещению радио, т. е. дистанционные.
    Имеет право на жизнь? Вроде сильно проще, чем по всему дому трубу тащить или с гофрой ПУЭ нарушать, не?

    Ключевое слово чайник, если я глупость написала.
     
  7. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    имеет, но в каркаснике существует сложность в пароизоляции. Вы ее порвете. Дом уже есть или строится?
     
  8. Маша Шарапова
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    В моем нет пленок. В стенах льняные маты и изоплаат с двух сторон (внутренние стены еще не обшиты полностью), в потолке эковата и потолок еще ничем не обшит.
    Стоит ставить перед электриком сверхзадачу, как думаете?
     
  9. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Разводка проводов в потолке и спуски в кабель-каналах - нормальная практика. Это не будет сверхзадачей. Применение железных труб - да это по ПУЭ хорошо, но дороже значительно (включая работу). Палка о двух концах. Каждый делает свой выбор.
    Простите за оффтоп, сам заинтересован в каркасниках, перечитал соотв. ветку форума, поэтому вопрос: вы вообще не используете ветрозащитные и пароизоляционные пленки?
     
  10. Маша Шарапова
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Не совсем так. Я думала развести освещение по потолку в гибких стальных трубах, а розеточную группу в кабель-каналах (плинтусах) и специальных лючках для пола. Выключатели поставить радио, чтобы по-минимуму тащить провода по стенам. Может, глупость написала, не знаю.

    Относительно ветрозащиты и пароизоляции:
    поскольку утеплитель в доме натуральный - льняные маты, при использовании ветрозащитной плиты изоплаат (она с парафиновой пропиткой) снаружи и обычной (без пропитки) внутри, все вопросы с ветрозащитой и пароизоляцией снимаются.
    В потолке у меня 300 эковаты и вместо пленок - тканый геотекстиль.
    пленки в доме только в тех местах, где используется мин. вата (котельная) и где есть мокрые процессы (санузлы). и то, исключительно от греха.

    Если минвата везде, то без пленок никак.
     
  11. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Если уж сумеете развести от щитовой в потолке линии света трубой, то сделать опуск на выключатель - мелочи.
    В плинтусах вести оставьте надежду. Не полезет. В коробе пойдет. И кошку заведите от мышей. Они самое страшное зло проводки.
    Трубу лучше вести не в толще утеплителя. И не по холодному чердаку.
     
  12. ТВВ
    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    23

    ТВВ

    Живу здесь

    ТВВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Иркутск
    Подскажите, а возможно ли использование металлопластиковых труб для устройства скрытой проводки? Их монтаж ведь проще... Что мешает?

    Подскажите, а возможно ли использование металлопластиковых труб для устройства скрытой проводки? Их монтаж ведь проще... Что мешает?​
     
  13. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    199

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Липецк
    Всем привет! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, как установить розетки и выключатели на стену, обшитую блок-хаусом (вагонкой).
    Проводка проложена по кирпичной стене под штукатуркой, даже засверлены в стене отверстия под коробки розеток и выключателей - первоначально блок-хаус не планировался. Стена внутренняя, в помещении.
    По сути вопрос о переходе проводки со стены (из под штукатурки) в розетку или выключатель, установленные на блок-хаусе (вагонке). Розетки и выключатели, похоже, надо устанавливать в мет-х коробках ?
    Или, может быть, устанавливать наружные (непотайные) розетки и выключатели? Но как их ставить на дерево? Через прокладку металлическую? А на провод, идущий со стены на розетку, одеть металлическую трубку?
     
  14. Сергей23rus
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    32

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Краснодар
    К хозпостройке надо скрытно проложить 220В.
    Плита монолит, длина штробы будет около 50-70см.
    Вопросы:
    Подскажите пожалуйста как безопаснее проложить кабель в монолите?
    На какую глубину достаточно проштробить плиту?
    Кабель укладывать в гофре?
    Гофру пластиковую или металическую?
    Какой тип кабеля?
    Потребление оборудования расположенного внутри хозпостройки - до 1,5кВт.
     
  15. За Дона Педро
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    48

    За Дона Педро

    Живу здесь

    За Дона Педро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    На север от Нерезиновска
    В маталлической трубе медный кабель типа NYM 3х2,5 мм
     